Mamy przykład, który podałeś - z gniazdkiem, rozumiem , że ze stykiem ochronnym do którego podłączony jest uziom i po przebiciu prąd przepływa przed RDC , który stwierdza upływ ponad próg zadziałania tego RDC - czyli RDC zadziała - wyłączy zasilanie w chronionym obwodzie. Podobnie będzie jak przebicie z urządzenia pójdzie wprost do ziemi - też zadziała, pod warunkiem że prąd upływu doziemnego będzie większy niż próg zadziałania RDC. Jak będzie mniejszy, to nawet jak ewentualna osoba zostanie porażona i nie będzie osiągnięty próg zadziałania osobie porażonej nic się stanie, najwyżej dozna szoku. Natomiast przy prądach upływu większych niż prąd znamionowy RDC=30mA , RDC odłączy zasilanie w chronionym obwodzie. Max dopuszczalny prąd AC przepływający przez człowieka może wynosić 40mA, przez czas nie dłuższy niż 0,4s.
-
Najgorsze jest to że większość piszących nie rozumie tego co napisałem lub nie doczytała do końca tekstu. Pisałem wyraźnie że jest możliwe stosowanie ochrony przy pomocy RDC na instalacji 2 przewodowej, pod warunkiem że w instalacjach przeznaczonych dla ludzi wartość prądu różnicowego nie może przekraczać 30mA - a to typowy układ TT - uziom jest dokładany lokalnie do chronionego urządzenia. Ponadto żaden RDC nie może obejmować przewodu ochronnego !!! Wartości RDC dla falownika określa jego producent , często jest to 30mA, ale są też inne wartości, w przypadku większych wartości , musi nastąpić stopniowanie wyłączania RDC czyli tzw selektywność zabezpieczeń, prowadząca do końcowego zabezpieczenia RDC 30mA. Czyli dajemy zwłoczną 100mA lub 300mA, falownik, a za nim 30mA. Maniek idź na kurs SEP, ale taki prawdziwy, a nie, tylko płacenie za uprawnienia - tam się dowiesz wszystkiego.
-
Napisałeś stek bzdur , nie będę wszystkich wskazywał , ale powiedz mi jak rozumiesz to sformułowanie : Bo ja go nie rozumiem. Poruszony temat dotyczył instalacji w domach 1 rodzinnych i mieszkaniach , a kolega od razu wyjeżdża z falownikami i instalacjami przemysłowymi. To ja ci wyjadę z medycyną, gdzie wymagana jest ochrona RDC 30mA przed napięciem stałym, przemiennym i pulsującym jednocześnie, oraz napięciem pracy nie 400 czy 440V a napięciem 500V, jedynym producentem takich RDC jest Doepke Norden w D a cenione są na ok 2500€/szt. Takowe RDC są wstawiane jako zab tomografów komputerowych Philipsa, montowanych w Polsce, i pewnie nie tylko w Polsce.
-
Może wróćmy do początku : układ TT wymaga rezystancji uziomu Ru= 50V/Iw gdzie Iw - prąd wyłączający zabezpieczenie w A, a 50 to dopuszczalne napięcie dotykowe. Dla wył różnicowo prądowego 30mA Iw = 1,2 * 0,030A = 0,036A i dopuszczalna rezystancja uziomu wynosi 1388ohm - czyli przysłowiowy gwóźdź w ziemi się na da do tego celu. Jeżeli układ jest z zab nadmiarowym czyli typowa S-ka 16A o charakterystyce B to prąd wyłączeniowy wyniesie 80A, a wymagana rezystancja uziemienia - 50V/80A = 0,62 ohm A przypadku sieci TN rezystancja pętli zwarcia jest większa i wynosi 2,875 ohm. Czyli widać gołym okiem jakie są różnice między ochroną wyłącznikiem różnicowoprądowym a zwykłym zabezpieczeniem nadmiarowym. I teraz pytanie co będzie jak w sieci TT zostanie przerwany przewód N a uziom nie zabezpieczy wymaganego czasu wyłączenia ( 0,4sek)? Skąd masz takie dane o trwałości uziomu gruntowego? Pewnie z elektrody lub FM, co 15 lat można zalecić optyczne sprawdzenie uziomu, pod warunkiem że taki uziom zabezpiecza ważne obiekty np sale operacyjne lub komputery, Tu decyduje okresowy pomiar rezystancji uziemienia. Co ciekawsze RDC poniżej 30mA można stosować w instalacjach 2 przewodowych, czyli bez przewodu PE.
-
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A jak zmienisz otwarcie czopucha to co się zmienia? Na ile Pa jest ustawiony RCK? -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I dobrze, ja w całkiem innym kotle z innym palnikiem też mam takie wyniki sondy. -
Problem z piecem na pellet
sambor odpowiedział(a) na Largo12 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pewnie coś z wilgocią - nie cieknie ci jakieś złącze hydrauliczne? -
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
sambor odpowiedział(a) na DawidC temat w Kotły z podajnikiem
ZZ od grzania CW musi być na obiegu grzania CW- czyli od odejścia wody grzewczej na pompę do powrotu wody na kocioł. Czyli twój może zostać, gdyż gdzie go przeniesiesz? - możesz go jedynie przenieść na zasilanie przed lub za pompę . -
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
sambor odpowiedział(a) na DawidC temat w Kotły z podajnikiem
A daj, posiedzisz dłużej na forum, w twoim przypadku jedyny prawidłowy układ pracy wygląda jak poniżej -
W uziemionej sieci TT i połączeniu przewodów PE i N ,jak będzie uziom o niewłaściwych parametrach a gdzieś wcześniej zostanie przerwany przewód N to cała chroniona sieć odbiorcza będzie na jakimś potencjale wynikającym z rezystancji tego uziomu i prądu przez niego płynącego. Jak ktoś uziemi TT to mamy układ lokalny TN, co nie zawsze jest bezpieczne, gdyż TN ma inne wymagania co do ochrony p.poraż niż układ TT. TT ma wyższe wymagania co do wymogów p.poraż. Dogłębnie to wytłumaczył dr.Adam Musiał w poniższym opracowaniu: alt_tn_tt.pdf
-
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
RCK w tym przypadku nie ma wpływu na odczyt sondy! -
Widzę że zaczynają się rady na temat uziemiania przewodu N instalacji elektrycznej , ale nie w każdym przypadku taki "myk" jest dozwolony Poniżej rysunki zapożyczone z obowiązującej normy branżowej N-SEP-E-001 z prawidłowymi schematami połączenia uziomów: Warto zwrócić uwagę na układ zasilania TT, w którym łączenie przewodów PE i N jest zabronione
-
Ok od licznika do rozdzielni jest twoje, u mnie też tak jest - to norma w domkach 1 rodzinnych. A rozpatrz przypadek nowszego budownictwa wielorodzinnego w którym liczniki muszą być w jednym, ogólnie dostępnym miejscu i na dodatek tak jest zabezpieczenie za licznikowe , na dodatek z tego licznika, często przez cały budynek zasuwa "twój" kabel do twojego lokalu. Jaki tam masz podział własności? Jak masz gdzie to możesz uziemiać, ale uziom sobie w bloku- gdzie instalacja wody i CO jest z plastiku, do czego się podłączysz? Do kanalizacji?
-
Instalacja grawitacyjna a pompka obiegowa
sambor odpowiedział(a) na Leon27 temat w Instalacje CO i CWU
Ze względu na przepisy o inst otwartej pompa powinna być na powrocie do kotła, Bojlerowi to nie przeszkadza -
Vitodens 200 - zapowietrzona instalacja - problem po serwisie
sambor odpowiedział(a) na darkness81 temat w Kotły gazowe
Gdzieś w instalacji musi być zawór, którym po spuszczeniu wody na nowo ją dopuszczałeś i to ten zawór trzeba skontrolować , gdyż on jest odpowiedzialny za wsrosty ciśnienia w inst CO. Drugim podejrzanym jest naczynie przeponowe - to nowe - trzeba na zimno i bez ciśnienia w inst sprawdzić jakie jest w naczyniu ciśnienie - powinno mieć ok 1,2-1,4bar. -
Animus nie masz racji, instalacje el należą do budynku, podobnie jak inst CO, i inne, Żadna wspólnota nie ma takiej kasy aby to przebić we wszystkich lokalach, a właścicielowi to zwisa - czy ma zerowanie czy wydzielony przewód PE. Najwyżej mogą nakazać zmostkowanie przewodu zerowego na bezpiecznikach - też takie były w domach z lat 50 i 60 tych. Owszem wymienia się piony z Al na Cu + żyła ochronna , ale nie całe instalacje. PS Co daje że w pokojach można zostawić inst 2 żyłową a w kuchni czy łazience musi być 3 żyłowa , tylko większe zagrożenie życia i niezgodność z przepisami , gdyż ochrony p.porażeniowej w 1 obwodzie nie można mieszać. Z resztą jak blok nie ma doprowadzonej żyły ochronnej do zacisków za licznikiem to gdzie się podłączyć z wydzieloną żyłą ochronną nowych gniazdek?
-
Vitodens 200 - zapowietrzona instalacja - problem po serwisie
sambor odpowiedział(a) na darkness81 temat w Kotły gazowe
Jak dopuszczasz wody do kotła? -
Prawo i przepisy nie mogą działać wstecz , u nas typowym przykładem są instalacje elektryczne - jak na początku lat 90-tych wprowadzili obowiązek wydzielonej żyły ochronnej to były wielkie dyskusje co robić ze starymi instalacjami - bez wydzielonego przewodu ochronnego z tzw zerowaniem. I dopiero po kilku miesiącach ustawodawcy dopisali, że nowe przepisy dotyczą tylko nowych lub remontowanych instalacji elektrycznych. Z kotłami jest tak samo - jak ktoś miał kocioł to przy wymianie musi on spełniać nowe przepisy, ale jak ktoś ma kocioł z blachy 10 lub 12mm to może w nim palić, byle zachował czystość spalania, gdyż tak naprawdę to o spaliny idzie, a nie o sam kocioł.
-
Pomoc przy podpięciu Pieca tymczasowego
sambor odpowiedział(a) na tomx666 temat w Instalacje CO i CWU
Jak są na grzejnikach zawory termostatyczne to nie potrzeba 3-D na tym obiegu. ZZ brakujące oczywiście na powrotach. -
Tera rozumem, powodzenia.
-
Tylko po co tam zaw 3-D VTA?