Ale to nie jest moje opracowanie!
Mocno się uspokoiłem - już myślałem , że to początki sklerozy lub Alzheimer!
Pompa w kotle na pewno nie obsłuży przepływu 1,9m3/h - to spory przepływ i trzeba mieszać wodę o wyższej temp.
Starsze modele Termeta Golda ze sprzęgłem to obsłużą bezpośrednio.
Natomiast jak ma być mieszacz to niestety wybór kotłów się ogranicza do kotłów, których automatyka obsłuży układ mieszacza!
Jak są takie obliczenia to kup porządny kocioł obsługujący mieszacz (e) zamiast tych bzdetów z siłownikami .
Ja kolegi nie pamiętam, ale nigdy nie dawałem siłowników na pętle, ponadto nie mam w swojej bazie kotłowni na ten model kotła.
Z resztą kolega ma dwa posty , zarejestrowany 2 dni temu, może coś było pod innym nickiem
Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu .
Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu.
Teraz dod problem - jak przy sprzęgle wygląda defrost- teoretycznie powinno być dostępne ok 50l wody - to wymóg Panasonica, a sprzęgło dzieli obiegi?
I co wtedy?
APC ma dobrą sinusoidę, u mnie pracują szare (beżowe) 3 szt po 1kVA i nie ma problemu z siecią ani z agregatem.
Same też dają przebieg jak trzeba.
Im większa moc UPS-a tym ma lepszą sinusoidę, szukaj od 1kVA w zwyż.
Jak w całym domu będzie podłogówka to podoła
Jak grzejniki to trzeba je dobrać do temp zasilania rzędu 40C
Ponadto ważna jest izolacja cieplna ścian dachu i podlogi
H8 - zawór nadmiarowo upustowy różnicy ciśnień (przelewowy), sprzęgła już nie są od lat na zachodzie i wschodzie modne, dlatego afriso tak je reklamuje, po prostu nie ma zbytu.
Przy pompach elektronicznych i dobrym dobraniu pomp oraz prawidłowej regulacji nie ma "walki o wodę".
Możliwość osiągnięcia i utrzymania zadanej temp pomieszczenia bez "wspomagania" siłownikami - wtedy masz najmniejsze zużycie paliwa i pracę ciągłą.
Podłogówka powinna grzać non stop a nie być cyklicznie wyłączana .
Post #29
Kolega ma coś w ten deseń zrobione, ale niedobrane pętle (rozstawy), za cienkie rury zasilające, brak pewnie zaw zwrotnych na obiegach
A co najważniejsze to zaw 3-D powinien być sterowany czujnikiem temp zewnętrznej.