Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Pieklorz odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
-
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Pieklorz odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Boortek jak jednak za duży kocioł, to musisz go tak prowadzić na pelecie, aby się jednak odstawiał czy wygaszał. W blacku jest to nazwane bodajże moc min. 20% to będą Ci spaliny płakać. Uważam,że najlepiej jak to jest w przedziale 30-40%. Zrób 35% i sprawdź (to tak naprawdę determinuje nadmuch min.) Dół trzeba ustawić tak, aby nie było skroplin i aby nie było czarno. -
Soft Argos PLUS pisany był pod SVki na standardowych wentylach. Soft był tworzony na sv200- tym średnim z użyciem podłączonego ciepłomierza oraz sprawdzaniem emisji. Tu przy poprawnym podaniu przesypu i kaloryczności wszystko się zgadza. Wcześniej nawet na ytubie był filmik z pokazaniem ciepłomierza oraz tego co pokazuje Argos PLUS w oknie diagnostycznym. On nie zakłada 100%sprawnosci jak soft SKZP. On jest jak klasyczny SKZP 02 z dodatkowym czujnikiem mieszacza oraz dodatkowym modulem internetowym. Tyle, że go już dalej nie da się rozbudować, nie obsłuży np. zapalarki i nie będzie też taki jak SKZP 02 FULL zapalarka, do takiego stanu nie da się go rozwinąć. Ma jednak szklany dotykowy ekran jak w telefonach, ma lepszy tryb podtrzymania żaru, SKZP z kolei mocniej można rozbudować i lepiej wypada w nim %sterowabie zaworem choć wymaga tutaj odpowiedniego siłownika. Ogólnie jak za dużo wodotrysków nie potrzeba, nie potrzebuje zapalarki, to jest to fajny sterownik z prostszą obsługą i bardzo dobrym trybem podtrzymania żaru.
-
Pewnie 95%kotlow na ekogroszek zapalarki nie ma i pracuje cały rok. Latem kotły najczęściej są w podtrzymaniu żaru i palenisko wygląda na wygaszone, co kilka minut dmuchawa lekko dmucha i raz na jakiś czas dokręci paliwo. Do pracy załącza się rzadziej aby dogrzać bojler. Na lato dobrać słabszy opał 23-26mj max , takie mają więcej popiołu i lepiej trzymają żar.
-
Argos PID Plus bardzo fajny sterownik. Dotykowy ekran jak w telefonach, obsługa 3pomp, siłownika mieszacza. Strefy czasowe na wszystkie pompy, wbudowany moduł internetowy. To jest taki odpowiednik standardowego SKZP02 E z dokupionym czujnikiem mieszacza oraz dolozonym modułem internetowym. Fajne grupowe sterowanie nadmuchem. Ten sterownik rozbudujesz jeszcze maksymalnie tylko o radiowy panel domowy T1000rth ze stalą histerezą 0,5st.C Nie da się dołożyć czujnika spalin, pogodowego ani nie obsługuje zapalarki. Jak Ci te dodatki nie są potrzebne, to polecam. W moim domu mam SVkę z SKZP wersja E jednak z obsługą zapalarki, do czego potrzebny czujnik spalin. Do tego panel pokojowy. Nie mniej przy ekogroszku Argos Plus ma lepszy tryb podtrzymania i lepiej go ustawić, więc można klasycznie bez zapalarki na ekogroszku pracować. Soft w tym sterowniku pisany był pod palnik SV200 z klasyczną dmuchawa.
-
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
Źle dobierzesz- nie dogrzejesz. Dany palnik pracujący dłużej na maxa to będzie z większości naszych ekogroszków robic spieka. Na danym węglu przez produkcje spieka może się grzac mocniej silnik czy tez może być temat zrywanych zawleczek. Jak będzie się mocno męczyć - poprawić sytuację może dodanie bufora do instalacji. Szacunkowy dobór 35Lwody/1kW mocy kotła -
Na nowe ocieplone 120mkw z pelletowego z powodzeniem max 10kW kocioł. Jak się pojawia sugestia bufora, to na takiej mocy urządzenie pojemność 300L.
-
Tak bywają sytuacje, że czas podawania 3sekundy bywa korzystny. 3 podawanie i 5-7sekund pauza
-
@eliks Tu wisi: https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/07/Badania-laguna-P.pdf urzędnik zerka, że jest na liście i dostaje dotację a na podstawie tego świstku o wartości papieru toaletowego to sobie można pogwizdać a skoro taki urzędnik na podstawie tego daje dotacje, to powinien z roboty wylecieć i tyle. O właśnie takie coś powinno wisieć To na górze to 5klasa To na dole to na podstawie tego badania wystawiony Ecodesign Teraz tak, na certyfikacie 5klasy widzimy 4,7kW moc obnizona emisja CO w przeliczeniu na 10% tlenu wymagane normą to 177mg z tego wyniku do Ecodesign bierzemy wartość 150,45 moc znamionowa 16,2kW w przeliczeniu na 10%tlenu 41mg z tego bierzemy do Ecodesign 6,15 mamy zatem 156,6mg w zaokrągleniu 157mg do Ecodesign, patrzymy w ten drugi dokument Ecodesign i widzimy wartośc 157mg/m3 NOxy z 10%tlenu moc 16,2 wartość 135mg i do Ecodesign zabieramy 20,25mg moc 4,7kW 151mg/m3 i z tego wyniku bierzemy 128,35 w ecodesign mamy zatem 148,60 w zaokrągleniu 149, rzut oka na papier Ecodesign i widzimy wartość 149mg/m3 a więc wszystko się zgadza Pył na mocy 16,2 wynosi 7,6mg i do Ecodesign bierzemy 1,14 na mocy 4,7kW pył 23,2mg i tu bierzemy do Ecodesign 19,72, mamy zatem w Ecodesign 20,86 czyli w zaokrągleniu 21mg/m3, patrzymy na Ecodesign i widzimy wartość 21mg zatem zgadza się ina nowych, prawidłowych papierach na wyższa dotację się nie załapie Przy takiej emisji pyłu OGC nie wyjdzie jednak 1, prawdopodobnie zatruciu uległa cela to mierząca i taki wynik przepisali, wg mojego doświadczenia OGC dla takich wyników powinno być raczej lekko powyżej 4, ale to już mniej istotne, bo są wyniki i z nimi juz się nie dyskutuje To czego brakuje to jest EEI, ale na podstawie ns82 można zakłądać,że jest pewnie w granicy 117 więc ma A+ Podsumowując, aby kocioł dostał dotację muszą wisieć te dokumenty a tamto co wisi w małopolsce to jest najzwyczajniej w świecie prokurator i odrzucone wszystkie wnioski na dotacje wydane na podstawie tamtego czegoś Tam jest coś zachamęcone, wyniki badania mocy obniżonej sa skopiowane i praktycznie wszystko jest z 5klasy, ale policzę i sam zobacz co na tej podstawie powinno być w Ecodesign na podstawie tamtego czegoś Laguna P18 moc 16,5kW a obniżona 3,1kW emisja CO nominalna 104mg tu bierzemy 15,6mg do ecodesign, obnizona 251mg tu bierzemy 213,35mg, w Ecodesign mamy 228,95 w zaokrągleniu 229mg/m3 emisji CO emisja NOx nominalna 198, zabieramy 29,7mg/m3 i obnizona 167 tu bierzemy do ecodesign 141,95mg i mamy w Ecodsign 171,65 w zaokrągleniu 172mg/m3 OGC 2,1 nominalna i tu bierzemy 0,315 a obniżona 5,1 i tu zabieramy 4,335 i mamy w ecodesign 4,65 w zaokrągleniu 4,7 OGC Pył nominalna 13,5mg i tu zabieramy 2,025 i obniżona 20,9mg i tu zabieramy 17,765 mamy w Ecodesign 19,79 w zaokrągleniu 19,8mg/m3 i łapie się na wyższe dotacje...... tyle,że brakuje danych całej reszty i Ecodesign jest osobnym badaniem każdej mocy, nie można kopiowac wyniku z badania mniejszego kotła
-
Oczywiście,że nie musi byc z instytutu energetyki, może być ICHPW, ZETOM, Sorbchem, Termo-Tech itd. Chodzi o to,że wczesniej podany link do tej laguny to nie sa wyniki Ecodesign, to jakies dzikie tłumaczenie wyglądające na przygotowane na kolanie w wordzie. Tam nie ma żadnych danych od Ecodesign, tam sa tylko wyniki badania 5ej klasy i napisano sobie spełnia Ecodesign a gdzie sa te parametry Ecodesign? Ecodesign to średnia a jak @eliks wiesz w Polsce od stycznia 2020 obowiązuje Ecodesign To co wyżej wkleił Puławiak to tez dziwactwo jest, tam jest zapis o zbiorniku wody o minimalnej pojemności 324litry, czyli jak to rozumieć,że bez bufora atest nieważny?? To się kupy nie trzyma, albo tłumacz dał ciała albo... Mogą dać papier z Niemiec, Austrii ale mają byc wyniki Ecodesign, ma być oprócz sezonowej - EEI (przy pelecie powinno tak być) tak, aby było na papierze jaka to jest klasa energetyczna, w przypadku pelletu dotowane sa min. A+, z tych papierów za dużo nie wynika Dla ekogroszku masz często na Ecodesign dwie pozycje sezonowa sprawność i np. ona jest np. 88% i do tego masz sezonowa efektywność energetyczna np. 84 (EEI) z tego dla węgla wynika wprost,że EEI to 84 i klasa energetyczna B a dla pelletu tak nie jest, ze względu na inny przelicznik paliwa i powinno na ateście dojśc wyliczone przez instytut EEI i wówczas z takiego strzelam 82 robi się 112 i klasa energetyczna A+.... Zobacz, wycięte wyniki z jakiegos atestu Ecodesign kotła na pellet, zaznaczyłem kolorami i dodałem opisy Niżej opisy badania Laguny i powiem więcej, ten papier jest kpiną z drugiego powodu. Na bdaniu z wynikami 5ej klasy wyraźnie widać,że skopiowany został ten sam wynnik jednego badania mocy obnizonej, co jest niezgodne z Ecodesign, bo Ecodesign wymaga osobnego badania każdej jednostki grzewczej i nie ma fizycznej możliwości aby na paliwie stałym wszystkie wyniki wyszły identyczne. Takie papiery to jest jeden wielki wałek
-
Tu znowu jak się na to patrzy to wygląda na przetłumaczony zapis ze współpracą z buforem, gdzie zaleca się jego minimalną pojemność. Wcześniej link podawał wyniki z 2017r moim zdaniem z 5klasy i tak zdaje się było dla znamionowej 21 a obniżonej 13. Ecodesign to średnia z badania 100 oraz 30%mocy zatem powinno się zmieścić. Ecodesign to 15%wyniku z badania mocy znamionowej i 85%wyniku z badania obniżonej. Te papiery są dziwne albo te ich tlumaczenia są do dupy
-
Bo tak się właśnie znają. Zapłacone urzędnikowi, jest na liście, są tabelki to dajemy kasę. Cyrk i chory kraj. To jest kpina i robienie w ch.. naszych producentów i tych faktycznie przedstawiajacych Ecodesign, bo ten papierek to mogą pokazywać w razie kontroli PIH co najwyżej ,a z dotacji to z gwizdem i swistem do wywalenia jest a jak ma wrócić, to z właściwym dokumentem i właściwymi wynikami badań Ecodesign a nie 5ej klasy. W Polsce od 01.2020 obowiązuje Ecodesign a nie 5klasa. To pokazuje na czym się Ci urzędnicy znają, na robieniu kawy ... Taka prawda
-
@RyszardF bo to co podałeś i jest do pobrania ze strony na dotacje to jest kpina a nie Ecodesign. To jest tabela z wynikami badań na 5klase i tyle i nic więcej. Jedynie literalny zapis o spełnianiu Ecodesign bez przedstawienia wyników badań wg wymogów Ecodesign. Takie coś to sobie można w wordzie napisać i wydrukować podając, że badanie na Jamajce i drukując dziwną miejscowość. Ecodesign jest średnią i nie ma w niej czegoś takiego jak pył na mocy znamionowej i obniżonej. Te wartości i te pojęcia dotyczą 5ej klasy i tyle.
-
Dobór mocy kotła Kocioł na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na jan1133 temat w Kotły z podajnikiem
Zrób wywiad w swojej okolicy. Zapytaj znajomych, sąsiadów, sprawdź czy może jakiś zakład stolarski nie produkuje pelletu. Można kupić przyzwoity i zareczam że jak trafisz na taki, to węglem nie będziesz chciał palić. W moim starym domu jak liczyłem zakup pelletu do 750zl za tonę ma sens i nie wychodzi wówczas drożej jak ekogroszek. U mnie dobry kosztuje od 890 do 940zl tona. Z pelletem czyściej, fajniej, mniej czyszczenia, mniej pracy a odpalenie pelletu to średnio jakieś 40sekund. -
Dobór mocy kotła Kocioł na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na jan1133 temat w Kotły z podajnikiem
Jak jest na przyszły rok planowane ocieplenie, to patrz na kocioł 15kW Nawet jak jeden sezon będzie mocno ganiać, to da sobie radę. Ja mam 270m słabo z izolacją, palnik SV200 kocioł SEKOM, od stycznia palę pelletem. W moim domu przy mrozie w nocy i za dnia okolice 0 teraz wychodzi 45-50kg pelletu no name. -
U mnie po ponad miesiącu było tak. Pellet no name wcześniej z MDF 6mm teraz od lokalnego producenta 8mm niby 20%odpady stolarskie a reszta sosna z bodajże jodłą.
-
W zależności od pelletu nastawy wyjściowe dla 15kW to Podawanie 10sek Pauza 15-20sek Dmuchawa 60-70% Pytanie jak ustawione są pozostałe parametry przez producenta kotła u którego zamówiłeś kocioł. Moc dmuchawy w rozpalaniu 40%, fabrycznie chyba 25% Start pompy co 45 Ale równie istotne jest nastawienie mocy minimalnej tu powinno być 35-40% a fabrycznie jest 20. To jest w kodowym 1203 możesz sobie tam też przesyp zadać dla tego palnika albo 10 albo 11kg w zależności od pelletu.
-
Ecodesign jest średnią z badania mocy 30% oraz 100%, bierze się %wyniku z badania 100%mocy i %wyniku z badania 30% i podaje się średnią plus emisja NOx i wskaźnik EEI. W Ecodesign nie ma mowy o mocy znamionowej i zredukowanej. Moc znamionowa i zredukowana dotyczy 5klasy i badania wg PN-EN 303-5:2012 Tu wskaźnik EEI dla pelletu powinien byc duzy wyższy jak to 78% To oznacza klase energetyczna C i na żadne dotacje nie powinno się łapać. Klase C to mają słabsze kotły na ekogroszek z retortami klasycznymi Chyba, że to nie jest podane na tym tłumaczeniu a podane jest co innego. Na Ecodesign musi być EEI (oprócz samej sezonowej efektywności energetycznej) W każdym razie to z tych tabel to 5klasa wg pn-en 303-5:2012 z dodatkowymi emisjami NOx ale to nie sa dokumenty Ekoprojektu ani Ecodesign. Tam jest tylko literalnie napisane,że spełnia Ecodesign bez przedstawienia emisji to dokumentujących. Kto się zgodził na podstawie takiego czegoś dawać dotacje???? 75<EEI<82 = klasa energetyczna C 82<EEI<90 = klasa energetyczna B 90<EEI<98 = klasa energetyczna A 98<EEI<125 = klasa energetyczna A+ i tylko minimum taka jest dotowana w nowym czystym powietrzu
-
Od stycznia 2020 wymagany jest Ecodesign a to jest wartość uśredniona z badania na 30 i 100%mocy Kotły badane po styczniu 2020 w Instytucie Energetyki maja juz wydawane tylko same Ecodesign, nie są wydawane "stare" 5klasy Zatem należy spojrzeć na dokument Ecodesign, po polsku ekoprojekt i sprawdzić czy emisja pyłu jest <=20mg/m3 Jak tak mówił, to znaczy ,że za przeproszeniem wie jak kawę zaparzyć. od stycznia 2020 jest Ecodesign i dane z tego dokumentu są wiążące. Część instytutów przestała wydawać po styczniu 2020 stare 5klasy, ale jak urzędnicy wydający dotację nie nadążają za tym, co sami wymyslają, to jest jak jest
-
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Pieklorz odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Tak, wg nowych wymysłów urzędników podwyższony standard oznacza emisje pyłu <=20mg/m3 (połowę z wartości określonej w Ecodesign, graniczne wg Ecodesign jest 40mg/m3) Tak jest dla serii TechnixPel i tak jest w Skamp-PV 15 pelletowym -
Mowa czy projekt dotyczy końca produkcji do 2030 i nie wprowadzania nowych węglowych po tej dacie. Co do złomowania, to w tej chwili kotły 5ej klasy (i nowsze ecodesign) moga być użytkowane do końca ich żywota bez ram czasowych. Ekogroszek będzie mocniej sprowadzany z danych kierunków, co widzimy na rynku pewnie od dobrych 3-4lat. Od stycznia 2021 przy pozwoleniu na nowa budowę domu w tyłek bity jest gaz, olej, prąd oraz węgiel żadne urządzenie na te nosniki energii nie może być samodzielnym źródłem ciepła w nowym domu, nalezy do tego dobrać panele.... Te paliwa od stycznia 2021 maja niekorzystny "ekowskaźnik" Premiowany za to jest pellet, który jako ekofriendly, odnawialny może byc jedynym źródłem ciepła nowego domu a w dodatku ma taki fajny ten przelicznik,że dom może się zmieścić w normach z wentylacja grawitacyjną, co przy wczesniej wymienionych jest niemozliwe. Co wybrać - póki można pomyśl o dwupaliwowym, wyjściowo na pellet, ale można zejść do palenia ekogroszkiem. Zaczyna na taka konstrukcję krążyć nazwa kocioł hybrydowy, ciekawe czy się przyjmie szerzej.
-
Jak wychodzi 8kW na dom i do 11kW z CWU to można zerknąć na Technix Pel 10 kW , do 11kw może pracować a startuje od 2kW. Wymiennik poziomy na górze sito z 3rur spalinowych. To model dwupaliwowy wyjsciowo jest na pellet klasa energetyczna A+ z emisją pyłu 10mg/m3 kwalifikująca go do wyższej dotacji. Przy zamówieniu z płytką do ekogroszku otrzymuje się atesty na ekogroszek tu też Ecodesign i dla węgla energetyczna klasa B. Tu zawsze w obwodzie może być drugie paliwo jako alternatywa.
-
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Pieklorz odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
@Stas21 fi 200 dla kotła 13kW to duży przekrój. Warto zamontować RCK tj. Regulator Ciągu Kominowego. -
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Pieklorz odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Odezwę się na priva -
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
Jak bufor jest, to skorzystac. Bufor pozwala małemu kotłowni na spokojna pracę. Wówczas taki 13kW na groszek swobodnie. Ja bym bufora nie wywalał. Kiedyś był tu na forum kolega Zbigmaz czy jakoś tak. Miał stary dom ok 300mkw jak pamiętam i bufor właśnie, dobrał kocioł 11 czy 12kW, dwa dni sie kocioł męczył z wygrzaniem ale jak już bufor złapał co trzeba, to kociołek cały rok pracował i spokojnie pykał. Tu myślę zatem,że taki mariaż bufor + 13kW kocioł jest dobrym pomysłem