Witam

 

Ja również mam problem. W tym tygodniu przełączyłem piec z gazowego na SAS GRO ECO 29 kw z podajnikiem (pierwszy rozruch tego pieca) niestety obsługa go mnie przerasta. Dom o pow.270 mkw.Od razu pojawił się problem. Piec ma zadaną temp. np.60 st.c ale nie zdąży jej osiągną tylko się zagasza. Od wczoraj zasypałem go już 4 worami eko groszku. Proszę pomóżcie ,może mam złe ustawienia. W domu jest 2-miesięczne dziecko a piec wariuje. Proszę o podanie wszystkich niezbędnych ustawień tak aby w piecu mogło palić się sprawnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może będzie łatwiej jak podam jakie mam w tej chwili ustawienia.

Dom ma 220 m jest jeszcze nie ocieplony (ok.70 m podłogówki reszta kaloryfery z termostatami)

przerwa podawania 1 min 47 s

nadmuch 40 %

przerwa podtrzymania 20 min

przerwa podtrzymania dmuchawy 17 min

czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 8 s

 

Spalanie ok 50 kg na dobę chyba troche za wiele, proszę o pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 miesięcy temu...

Może będzie łatwiej jak podam jakie mam w tej chwili ustawienia.

Dom ma 220 m jest jeszcze nie ocieplony (ok.70 m podłogówki reszta kaloryfery z termostatami)

przerwa podawania 1 min 47 s

nadmuch 40 %

przerwa podtrzymania 20 min

przerwa podtrzymania dmuchawy 17 min

czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 8 s

 

Spalanie ok 50 kg na dobę chyba troche za wiele, proszę o pomoc

Witam!

Nic nie piszesz o temp. w mieszkaniu. Od niej też zależy wielkość zużycia opału. Po drugie nie można oczekiwać by przy powierzchni 220 m2 zużywać 20 kg węgla, gdy na zewnątrz jest -15-20 stopni. Są tacy którzy spalają 20 kg na dobę, ale mają 120 metrowe dobrze docieplone domy.

Radziłbym Ci jednak zmniejszyć nadmuch do 20% i przerwę podawania.W moim kotle przy takiej przerwie jaką masz teraz ustawioną, żar był głęboko przy tylnej ściance, dopiero skracając czas przerwy do 1 min 5 sek. żar przesunął się nad ruszt i lepiej jest wykorzystane jego ciepło.

Jak ocieplisz dom spalanie węgla z pewnością się zmniejszy, a przechwałki niektórych forumowiczów o ich oszczędnych kotłach należy traktować z lekkim dystansem. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 lata później...

piec SAS ECO 23kw, (tłok), paliwo: miał weglowy cena 280zl/t. 

 

ustawienia:

temp CO: 60 stopni C

temp CWU: 45 stopni C

Histeryza: w odydwu przypadkach 2 stopnie C

podawanie: 4:40 (w przypadku mialu weglowego podawanie na poziomie 4 do 5 minut to norma = tak podaje serwis sas- SPRAWDZA SIE)

nadmuch: 60% (plomien w sam raz) rowniez tak podaje serwis

podawanie w podptrzymaniu: 25miut

nadmuch w podtrzymaniu: przerwa 10 minut, nadmuch 15s

testuje te ustawienia od  niedawana i jak na razie jestem bardzo zadowolony, przy temp zewn. na poziomie 0-5 stopni, moj rekord to piec wytrzymal 49 minut z zegarkiem w reku, dochodzi do temp ok 6 minut,

 

zar ma sie utrzymywac na kratce i tylko tam, duzo daje nadmuch w podrzymaniu ktory ma za zadanie delikatnie pobudzic palenisko (cykl co 10 minut na 15sekund nadmuch 60% czytac wyzej)

 

OLEWAM EKOGROSZKI z cenami na poziomie 600 zl i w gore, moj cel to 7ton na ten sezon

 

P.S. wszystkie grzejniki z termostatami ustawionymi na 3 (co jest odpowiednikiem ok 20-21 stopni w pomieszeniach

 

w razie pytan sluze pomoca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.