piec SAS ECO 23kw, (tłok), paliwo: miał weglowy cena 280zl/t.
ustawienia:
temp CO: 60 stopni C
temp CWU: 45 stopni C
Histeryza: w odydwu przypadkach 2 stopnie C
podawanie: 4:40 (w przypadku mialu weglowego podawanie na poziomie 4 do 5 minut to norma = tak podaje serwis sas- SPRAWDZA SIE)
nadmuch: 60% (plomien w sam raz) rowniez tak podaje serwis
podawanie w podptrzymaniu: 25miut
nadmuch w podtrzymaniu: przerwa 10 minut, nadmuch 15s
testuje te ustawienia od niedawana i jak na razie jestem bardzo zadowolony, przy temp zewn. na poziomie 0-5 stopni, moj rekord to piec wytrzymal 49 minut z zegarkiem w reku, dochodzi do temp ok 6 minut,
zar ma sie utrzymywac na kratce i tylko tam, duzo daje nadmuch w podrzymaniu ktory ma za zadanie delikatnie pobudzic palenisko (cykl co 10 minut na 15sekund nadmuch 60% czytac wyzej)
OLEWAM EKOGROSZKI z cenami na poziomie 600 zl i w gore, moj cel to 7ton na ten sezon
P.S. wszystkie grzejniki z termostatami ustawionymi na 3 (co jest odpowiednikiem ok 20-21 stopni w pomieszeniach
w razie pytan sluze pomoca