Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni


thepablo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W podtrzymaniu mam 65st a powrot 58st.

 

Problem jest taki ze syrasznie mi sie kopci w podtrzymaniu. Nawet w zasobniku bylo przykopcone a zasobnik prawie pelny.

Opublikowano

Panowie jak sprawdzacie temp powrotu , ja mam zaraz nad piecem zegar z temp ale to chyba temp zasilania , no chyba ze powrotu hihhi jak zmieniam ustawienie na zaworze 4D to temp na tym zegarze tez mi sie zmienia .

Opublikowano

Może spróbuj ustawić w podtrzymaniu min wentylator i częściej. Kopci bo nie ma dopływu powierza i kisi się

Opublikowano

Powrót ma swój czujnik przyczepiony przed wejściem powrotu do pieca na dole. Temperatura się zmienia bo zawór 4d miesza wodę z zasilania i powrotu dlatego każda zmiana spowoduje ruch na termometrze

Opublikowano

Cześć,
byłem u mamusi i nagrałem filmik jak pracuje kocioł ddu 25kw, do którego włożyłem kilka cegieł szamotowych w celu zmniejszenia spalania oraz poprawy warunków pracy.

szczegóły dotyczące ustawiania kotła:

temp zadana 65*

temp spalin 120-150*

praca na PIDdzie

 

zachęcam do oglądnięcia

Opublikowano

Napewno to jest duo uni bo wygląda identycznie jak komfort duo uni r. Ma zapalarkę? Szamot poprawi dogrzanie pieca dodatkowo kumuluje ciepło. Pokaż jeszcze instalacje.

Opublikowano

Pierwszy raz to widzę, co to jest? jakiś opornik?

Poproszę kolegę to może mi powygina coś takiego, chyba że można to gdzieś kupić za przystępną cenę.

 

poniżej fotki instalacji, pompa od CWU nie jest włączona, ponieważ bez niej bojler (300l) się nagrzewa, w tej chwili temp jest 48*,

podłogówka działa na mieszaczu.

Obecnie nie mam podłączonej pogodówki, ale chyba zainwestuję w siłownik i zamontuję, co sądzicie na ten temat?

 

Kocioł jest z zapalarką.

 

Spalanie 45 kg na dobę, szok

post-61453-0-75841400-1450035262_thumb.jpg

post-61453-0-12442900-1450035282_thumb.jpg

post-61453-0-43003400-1450035300_thumb.jpg

post-61453-0-90282500-1450035313_thumb.jpg

Opublikowano

To są zawirowywacze spalin 

tak wygląda wymiennik po ich włożeniu zdjęcie pierwsze lepsze z internetu .

http://images47.fotosik.pl/1223/3d313254df8be7e8med.jpg 

Spalasz w spalaniu lub podtrzymaniu  z niedoborem powietrza zrób lekką  korektę wentylatora na +

Opublikowano

muszę się zainteresować tematem zawirowywaczy, teraz ustawiłem ręczne nastawy:

 

1.      Czas Podawania – ustawiamy 12s

2.      Przerwa Podawania – 55s

3.      Siła nadmuchu – 20 %

4.      Praca w Podtrzymaniu 18s

5.      Przerwa w Podtrzymaniu 15min

6.      Wentylator w Podtrzymaniu – czas pracy: 10s czas przerwy 10min

post-61453-0-24315800-1450036798_thumb.jpg

post-61453-0-43424400-1450036801_thumb.jpg

Opublikowano

Przy pellecie bedzie czysciej to oczywiste.

 

Mam sterownik defro aglux bez pid i co zrobic jezeli piec juz przejdzie w podtrzymanie, jak ustawic prace podtrzymania i przerwe podtrzymania? I co z wentylatorem praca i przerwa?

 

Czy jest sens dmuchac w podtrzymaniu?

Opublikowano

Oczywiście że jest sens najlepiej delikatnie cały czas z siła 40% normalnego nadmuchu.

Opublikowano

Przy pellecie bedzie czysciej to oczywiste.

 

Mam sterownik defro aglux bez pid i co zrobic jezeli piec juz przejdzie w podtrzymanie, jak ustawic prace podtrzymania i przerwe podtrzymania? I co z wentylatorem praca i przerwa?

 

Czy jest sens dmuchac w podtrzymaniu?

Praca w podtrzymaniu to to samo co jazda w korku w mieście ,zejdź z mocą kotła na tyle w dól żeby rzadko się odstawiał ,będzie spalać te same  dawki ale dłużej .

Żeby zejść z mocą kotła bez Pid-a  trzeba wydłużyć przerwę podawania oraz zmniejszyć nadmuch ,wtedy ta sama  dawka paliwa będzie spalać się dłużej. 

Opublikowano

Czemu nie chcesz spróbować eksperymentu z zapałką , żeby została milimetrowa szparka na dostęp powietrza w trakcie

podtrzymania , ewentualnie zablokować mu klapkę na stałe żeby się nie zamykała po wyłączeniu wentylatora.

Opublikowano

Animus ok zgodze sie z Toba. Juz to testowalem mialem podawanie 5sek i przerwe 98sek i wiater 9%. Piec dochodzil w 20min i stoi i tak dlugo bo 30min z hakiem. Tylko ze mocno dymi w podtrzymaniu!.

 

Co z podtrzymaniem ? Pisze w instrukcji zeby przerwa w podtrzymaniu nie byla zbyt krotka.

 

Pospisz nie moge delikatnie dmuchac w podtrzymaniu bo nie mam stera z pidem.

 

Moje ustawienia w podtrzymaniu to praca 18sek co 30min a went praca 25sek co 40min.

 

Jak czasciej dmucham w podtrzym to temp rury wzrasta. Wiec szkoda podawac wtedy grochu no bo przeciez od tego jest praca kotla a nie grzanie w podtrzymaniu

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.