nicpon851 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor #26 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Tak, te 1:3 to twoje ustawienia pracy kotła.ustawione podawanie 15 sek = 1 przerwa 45 sek = 3 (45/15) Stosunek czasu podawania do czasu przerwy masz więc ustawiony jak 1:3 i to jest obecnie za dużo, bo temperatura w domu jak piszesz dochodzi do 27 stopni. Nic więc dziwnego, że dużo spalasz opału. Spróbuj ustawić czas podawania i przerwy jak ci wcześniej podałem. Na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Jeżeli nie, to zaworem trójdrożnym powinieneś obniżyć temp wody idącej do grzejników. Mam pyatnie kolego, na piecu temp waha się w granicach 60*C a zaworem mieszającym zmniejszyłem temp któa idzie na grzejniki do 43*C Jest to dobry sposób. NIe zaszkodzi to piecowi, bo jak woda zrobi obiedg po grzejnikach to ciepło odda ni wraca dopieca o wiele chłodniejsza. Nie lepiej by było zawór mieszający otworzyć na max i zaworami na grzejnuikach zmniejszać temp?? Poradz mi co będzie lepszym rozwiązaniem , bo nie chce pieca uszkodzić ani grzejników(grzejniki firmy brugman) Hydraulik mówił że są dobre a czy są to się okaże. Pozdrawiam Cytuj
groszek Opublikowano 10 Stycznia 2011 #27 Opublikowano 10 Stycznia 2011 I właśnie Taka sytuacja jaka teraz jest u ciebie jest i dla mnie trudna do doradzenia. W moim układzie mam zawór 4 dr i on załatwia mi podane przez ciebie problemy. Obniżam nim temp. wody na grzejniki i jednocześnie podwyższam temperaturę powrotu do kotła. Twój przypadek można moim zdaniem rozwiązać w ten sposób, że zaworem 3dr. część gorącej wody z kotła kierujesz na powrót i podnosi ci to temp. wody wracającej do kotła (zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową), a zaworami termostatycznymi zmniejszasz lub zwiększasz temp. grzejników. Schemat poniżej, ale czy jest prawidłowy muszą się wypowiedzieć fachowcy. schemat_c.o__z_zaw._3_dr..bmp Cytuj
nicpon851 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor #28 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam ponownie. Po killku próbach ustawiłęm w końcu piec na czas podawania 15 s. a czas przerwy 50 s moc wentylatora 29% a osłone miałęm tak na ok 1 cm otwartą ale miałem spieki nie wiem może pzrez opał (mieszany groszek z jakimś innym dostałem) to otworzyłęm osłone do połowy. Niewiem czy dobrze zrobiłem. Większość popiołu jest jak proszek ale włąśnie te nieliczne spieki mnie denerwują. Cytuj
nicpon851 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor #29 Opublikowano 12 Stycznia 2011 . Daj znać czy te rady coś dały. Czy opału mniej zużyłeś.Do najlepszych ustawień dochodzi się stopniowo. Trudno je uzyskać w ciągu kilkunastu minut. Aha i już podajnik mi wystarcza prz obecnej temp na 2,5 doby to juuż chyba moim wypadku niezły wynik. mTo zawsze nie jedna doba :huh: POZDRAWIAM Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.