Witam kolegów i koleżanki na forum.

Mam problem z piecem 25 kW. Piec ogrzewa powierzchnię około 200 m3.

Wcześniej był piec miałowy, i mimo, ze był uciążliwy w eksploatacji to większych problemów z jego działaniem nie było. Obecny piec z podajnikiem retortowym na eko gorszek użytkowany jest od początku września.

Główny problem jest taki, że piec nie może uzyskać zadanej temperatury (obecnie ustawionej na 45 C). Praktycznie piec cały czas chodzi w trybie rozpalania i temperatury utrzymują się na poziomie 37-40 stopni C i rzadko kiedy udaje się osiągnąć temperaturę zadaną, do tego piec już kilkukrotnie wygasł..

Nie mam za bardzo doświadczenia z paleniem w piecu, ale postaram się opisać jak to wygląda, podać ustawienia i prosiłbym o pomoc. Bojler jest na razie przełączony na ogrzewanie elektryczne.

Groszek nie spala się dobrze (powstają takie szare spieki) schodzi około 45 kg na dobę. Obecne ustawienia sa na podstawie zalecanych przez producenta:

 

czas podawania 12 s

czas przerwy pomiędzy podawaniami 100 s

krotność 1

czas przedmuchu 5 s (tylko, że dmuchawa i tak pracuje praktycznie non stop)

czas przerwy 10 min

prędkość dmuchawy 40%

prędkość dmuchawy w podtrzymaniu 35 %

sterownik ustawiony w funkcji normalnej (czyli bez żadnych korekt)

 

producent zaleca regulowanie tylko czasem podawania

reszta ustawień fabryczna

 

Niestety nie jest dobrze z tymi ustawieniami, w nocy obudził mnie alarm, na piecu była temp. 34 C, i praktycznie już przesypywał się niespalony groszek :D

 

Naprawdę liczę na pomoc, bo raz, że schodzi sporo groszku w tym i kasy, dmuchawa chodzi non stop co też kosztuje, do tego rozpalanie o 3 w nocy tez do przyjemnych nie należy.

 

Jakieś porady jak zacząć dochodzić do optymalnych ustawień? Jak wrócę z pracy postaram się zrobić zdjęcia jak wygląda palenisko, jak widziałem na filmiku (w temacie przyklejonym) to różnica na płomieniu jest ogromna, u mnie wygląda jak płomień palnika, tzn. jest wąski, na 5-6 cm wysoki.

 

Jeszcze mam wątpliwości co do pracy dmuchawy, mianowicie wydaje mi się że sterownik w żaden sposób jej nie reguluje, tzn ustawiłem moc dmuchawy na 20% po czym 80% i praktycznie nie usłyszałem różnicy w obrotach wentylatora, a przecież chyba powinienem?

Za wyjściem z pieca nie ma żadnej przesłony.

Z góry dziękuje za każdą pomoc, gdyby potrzeba jeszcze jakiś informacji postaram się jak najszybciej je podać.

Opublikowano

Witam,

 

Na dzień dobry zmniejsz czas przerwy w podawaniu na 50s.

Po godzinie oceń ogień "szybkim lookiem". Jak dalej będzie zbyt ostry, to zmniejsz ilość powietrza.

Opublikowano

Sprawdź w ustawieniach serwisowych parametry wentylatora, powinno być min-20-25%,max-80-85%,wtedy na pewno będzie widać różnicę w ustawieniu w menu głównym wentylatora 20% a 80% .Jak jest wyregulowana klapka wentylatora-podnosi się po załączeniu?

Opublikowano

Witam kolegów i koleżanki na forum.

Od razu powiem, że dzięki temu forum sytuacja z piecem zmieniła się diametralnie, na plus :D.

Wczoraj zacząłem od zmiany ustawień max i min mocy dmuchawy, zmniejszyłem znacznie oba parametry i w końcu widać (i słychać) było różnicę w pracy dmuchawy (teraz ustawiona jest na 15%). Od razu też poprawił się płomień, jest większy, bardziej rozłożysty, choć wydaje mi się, że mam za nisko deflektor i on za bardzo "rozbija" płomień.

Potem za radą vernala zmniejszyłem przerwę na 50 s. Też zmiana bardzo na plus, powstał taki kopczyk, temp. zadana ustawiłem na 50 stopni, piec osiągnął temp. bez problemu. Teraz tylko muszę pokombinować tak, aby piec utrzymywał jakoś temp 50 stopni, bo na razie jest tak, że dobije do 50, przejdzie w stan nadzoru (histerezę mam ustawioną na 1 stopień, czas przerwy pracy 3 minuty) po chwili temp. spadnie do 47-48 i piec przechodzi w tryb regulacji. Dziś po pracy poświęcę trochę czasu i pokombinuję, jakieś rady jak uzyskać, aby piec przez większość czasu był w stanie nadzoru?

 

Dziękuję użytkownikom tego forum.

Opublikowano

witam kolegę...mam również piec z Pleszewa 25kW i były u mnie podobne problemy (bawiłem sie z ustawieniami ponad miesiąc) a jeżeli chodzi o to by piec był jak najczęściej w stanie nadzoru to proponuję zamontowanie regulatora pokojowego,tylko nie w sterownik bo to jest bez sensu a wpięcie go bezpośrednio w pompke c.o...różnica jest ogromna i widoczna.,pisarz ze mnie żaden:) łatwiej by było mi to wszystko powiedzięć więc podaję swój numer telefonu i jak coś to proszę dzonić..pozdrawiam.514 076 212

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano (edytowane)

znalazłem wkońcu ustawiwnie , nie jest pewenie idealne ale daje rade pali sie robi sie mały kopczyk i dobiaja do temperatury !!!!!!!!!!

Podaje nastawy Piec Biadała 19KW sterownik Lider

 

Cz. podawania 21

cz.między podawaniem 100

Krotność -1

Czas przedmuchu - 10

Czas przerwy - 5

Predk. obrot. dmuchawy - 25%

Prędk. obrot. w podrzymaniu - 15%

Czas przedmuchu - 10

 

USTAWIENIA SERWISOWE

Min . moc dmuch. - 20%

Max moc dmuch. - 40

 

Klapke z wentylatora ustawic tak aby po zamknięciu drzwiczek paleniskowych lekko sie uniosła.

Pale Czeskim ekogroszkiem i naprawde się sprawdza

będe jeszcze starał się cos udoskonalić jak się uda to napisze ...............pozdrawiam

Edytowane przez meki20
Opublikowano

Witam kolegów i koleżanki na forum.

Od razu powiem, że dzięki temu forum sytuacja z piecem zmieniła się diametralnie, na plus :(.

Wczoraj zacząłem od zmiany ustawień max i min mocy dmuchawy, zmniejszyłem znacznie oba parametry i w końcu widać (i słychać) było różnicę w pracy dmuchawy (teraz ustawiona jest na 15%). Od razu też poprawił się płomień, jest większy, bardziej rozłożysty, choć wydaje mi się, że mam za nisko deflektor i on za bardzo "rozbija" płomień.

Potem za radą vernala zmniejszyłem przerwę na 50 s. Też zmiana bardzo na plus, powstał taki kopczyk, temp. zadana ustawiłem na 50 stopni, piec osiągnął temp. bez problemu. Teraz tylko muszę pokombinować tak, aby piec utrzymywał jakoś temp 50 stopni, bo na razie jest tak, że dobije do 50, przejdzie w stan nadzoru (histerezę mam ustawioną na 1 stopień, czas przerwy pracy 3 minuty) po chwili temp. spadnie do 47-48 i piec przechodzi w tryb regulacji. Dziś po pracy poświęcę trochę czasu i pokombinuję, jakieś rady jak uzyskać, aby piec przez większość czasu był w stanie nadzoru?

 

Dziękuję użytkownikom tego forum.

Czesc witam .Mam tez piec z pleszewa 25 kw tylko inny sterownik tango negro.W ustawieniach ci nie pomoge ale powiem Ci tylko tyle ze aby nie gasło Ci w piecu musisz miec suchy opał. Tzn.kupic go latem aby był suchy jak go wsypujesz do zasobnika.A jak kupisz zimą to ja zawsze otwieram worki przed wsypanie aby troche wysechł.Nie mam teraz żadnych problemów z piecem pali sie sie swietnie. Suchy opał to podstawa.Nawet węgel mało kaloryczny jak brunatny tez mi sie pali tylko musi byc suchy.Nie polecam bo miałem i duzo wiecej go idzie i duzo popiołu i kurzu.Pozdrawiam i miłego palenia w piecu oczywiscie.

Opublikowano

Czesc witam .Mam tez piec z pleszewa 25 kw tylko inny sterownik tango negro.W ustawieniach ci nie pomoge ale powiem Ci tylko tyle ze aby nie gasło Ci w piecu musisz miec suchy opał. Tzn.kupic go latem aby był suchy jak go wsypujesz do zasobnika.A jak kupisz zimą to ja zawsze otwieram worki przed wsypanie aby troche wysechł.Nie mam teraz żadnych problemów z piecem pali sie sie swietnie. Suchy opał to podstawa.Nawet węgel mało kaloryczny jak brunatny tez mi sie pali tylko musi byc suchy.Nie polecam bo miałem i duzo wiecej go idzie i duzo popiołu i kurzu.Pozdrawiam i miłego palenia w piecu oczywiscie.

witam,przeczytaj co napisałem w poście na temat częstego włączania sie pieca w stan regulacji,powinieneś przepiąc pompke,kilka osób już do mnie dzwoniło wq tej sprawie i pomogło,powodzenia i pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.