Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Moze zaczne od poczatku:

Od momentu zalozenia nowego pieca (weglowy z nadmuchem i sterownikiem) dym cofa sie do mieszkania i na sciankach wewnetrznych pieca osadza sie smola... Przypuszczam ze chodzi o slaby ciag. Posiadam komin z dwoma kanałami i w tej chwili pracuje tylko jeden.

Moje pytanie brzmi :

Czy po zlaczeniu tych dwoch kanalow na wysokosci czopucha zwiekszy sie ciag?

W jaki sposob sprawdzic sile ciagu?

Opublikowano

podaj producenta, typ i moc kotła; rozmiar kanału i wysokość komina

 

Pytania podstawowe - kiedy był czyszczony komin, czy wszystkie wyczystki są szczelne, czy czupuch jest prawidłowo podłączony z kominem (spadek w strone kotła, przynajmniej 0,5m kanału pod czopuchem na tzw odbicie spalin) i czy nie jest zdławiony klapką

 

potem będziemy kombinować co z tym dalej

Opublikowano

Jest to piec REMOTERM SKID 20 kW.

Rozmiar kanału kominowego 14 x 14.

Wysokość komina 8m

Komin jest wyczyszczony.

Czopuch jest podlaczony z minimalnym spadkiem w strone kotla.

Klapka jest otwarta na full

Pół metra kanalu pod czopuchem jest zachowane

Opublikowano

Wylot komina jest powyzej budynku.

Komin nie jest ocieplony ( stary budynek )

Wyczystki dolna i gorna szczelne

 

Dodam jeszcze ze na starym piecu bez nadmuchu bylo wszystko OK.

W jaki sposob sprawdzic czy komin nie lapie "lewego"?

Opublikowano

Myślę, że kominiarz powinien to stwierdzić.

 

Tak na szybko, to spróbowałbym tak dostosować palenie, zeby używać co najmniej o połowę powietrza mniej (ustwić mniejszą moc).

 

Połączone kanały będą działać dobrze, jeśli je połączysz na cełj długości - więc to raczej odpada.

No i zatkaj (najlepiej z obu stron) ten nieuzywany kanał - może być kawałek styropianu.

Opublikowano

Powiedział bym że 14x14 dla pieca 20 kw to zdecydowanie za mało

A dym w domu to jakieś nieszczelności kominowe (ale związane też z za małym przekrojem i nie wystarczającym ciągiem dla tego pieca)

Opublikowano

Koledzy, a obejrzeliście DTR kotła?

http://pliki.bimsplus.com.pl/skid_ski/dtr_skid.pdf

Na stronie 7 jest przekrój. Jeśli na rysunku są wszystkie elementy to jest to kocioł dolno/górny (ma górny przelot nad pierwszym wymiennikiem).

 

Do palenia dolnego on się nie nadaje - ze względu na ten górny przelot, brak powietrza wtórnego i mnóstwo innych wad. Można spróbować (po zatkaniu przelotu nad wymiennikiem) ale prawopodobnie będzie dymić i smolić.

Do palenia górnego też się nie nadaje. Trzeba by zatkać przelot za wymiennikiem. Znacznie zmniejszy się komora zasypowa.

 

Podsumowując: kocioł to porażka. Trzeba wypróbować palenie dolne i górne. Przy dolnym zawsze będzie dymił (tak myślę), brudził wymienik i komin. Przy górnym może być czyściej, ale roboty więcej.

Opublikowano

Witam.

Mam kociol o bardzo podobnym przekroju tylko gorny wylot moge zamknac klapka.Robilem proby i nawet jak klapka nie jest zamknieta kociol nie dymi.Wydaje mi sie ze powodem dymienia moze byc slaby ciag ,mokry opal,zbyt mocny nadmuch.Moze wrto zobaczyc jak sie zachowa na naturalnym ciagu.

Opublikowano
Powiedział bym że 14x14 dla pieca 20 kw to zdecydowanie za mało

(ale związane też z za małym przekrojem i nie wystarczającym ciągiem dla tego pieca)

 

No jasne, że za mało.

 

Z DTR wynika, że czopuch kotła o tej mocy ma 165mm średnicy. Więc wpięcie go w kanał 14X14 jest już "kombinacją alpejską" i przydusiło ciąg.

 

Kolego Batiszon opisz "patent" jak Ci się zmieścił większy czopuch w mniejszy kanał ? - i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.

 

Ps.(jak się popieści to się zmieści :D )

 

 

pozdrawiam

Opublikowano

A może lepiej byłoby palić tak, żeby dymu nie było?

Czyli: odpowiednia technika (albo dolne albo górne spalanie) i ilość podawanego powietrza (regulacja dmuchawy).

Być może wtedy problem dymienia na kotłownię "sam" się rozwiąże.

Na forum były podawane przykłady, kiedy odprowadzenie czystych spalin przez wąski komin zdawało egzamin.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.