witam . Mam piec Defro AKM15 na miał. Powierzchnia OGRZEWANIA TO 90m2 + 30m2 podłogówki.Mam jeszcze do zagospodarowania 30m2. Przy temperaturze -4 moje dobowe spalanie to 25kg.W instalacji mam zamontowany zawór mieszający czwórdrorzny oraz dwie pompy jedna do CW a druga do CWU.Moje ustawienia to:

-zadana CU 60stopni

-zadana CWU 55stopni

-przerwa podawania 5min

-histeryza CU 2procent

-histeryza CWU 5procent

-siła nadmuchu 40procent

-przerwa podtrzymania 25min

-wentylator w podtrzymaniu 25sekund co 4minuty

Do zaworu mieszającego z siłownikiem musiałem dokupic sterownik firmy TECH ST-61. Wszystko działa sprawnie w domu jest temperatura 24-25stopni.Jeśli ktoś ma lepsze ustawienia to prosze o kontakt tel 504091618.Pozdrawiam