mar999 Opublikowano 4 Października 2010 #1 Opublikowano 4 Października 2010 Witam Pomóżcie proszę i wskażcie jak ustawić zawór trójdrożny ESBE VRG 131 w mojej instalacji (). Niestety producent tego zaworu w instrukcji montażu przedstawił różne schematy ale nie przewidział takiej możliwości, że pompa jest zamontowana na „powrocie” wody z grzejników. Można z tego wnosić, że nie można go montować w innych konfiguracjach. Niemniej jak czytam różne opisy instalacji CO to pojawiają się informacje, że zalecane jest montowanie pompy właśnie na powrocie wody, a nie na zasilaniu. Ponadto do wstawienia pompy w tym miejscu przekonuje mnie fakt, że hydraulik również zmontował wszystko w sposób pokazany na rysunku czyli pompa na „powrocie” wody. Ustawił również ten zawór (na pozycji 7a z instrukcji) ale nie jestem pewien czy jest dobrze. Nie zakładam z góry, że się myli ale chcę się upewnić. Cytuj
mar999 Opublikowano 5 Października 2010 Autor #3 Opublikowano 5 Października 2010 Dzięki, dzięki Jeśli dobrze zrozumiałem – nie jest źle. Temperaturę c.o. będę regulował poprzez kombinację ustawień temp. pieca (od 65 do 80) i pokrętła zaworu 3d. Nie wiem jeszcze jakie powinno być prawidłowe ustawienie skali zaworu. Czy to (rys) będzie dobre? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Października 2010 #4 Opublikowano 6 Października 2010 Wszystko zależy od konfiguracji tj. czy zastosujesz układ I (przedstawiony przeze mnie) czy układ drugi tu rysunek poprawiony działania zaworu z zakresem regulacji zawór działa w zakresie zaznaczonym strzałką. Od całkowitego zamknięcia jednej z dróg do całkowitego otwarcia poprzez stany pośrednie stanami pośrednimi. Cytuj
mar999 Opublikowano 6 Października 2010 Autor #5 Opublikowano 6 Października 2010 hmm nie wiem co o tym myśleć, gdyż jeśli tak działałby ten zawór to przykładowe układy instalicji podane w instrukcji zaworu nie miałyby sensu przykład z instrukcji przekręcenie na min zaworu - zgodnie z Twoim wyjaśnieniem chyba spowodowałoby całkowicie odcięcie pompy i w konsekwencji jej uszkodzenie Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Października 2010 #6 Opublikowano 6 Października 2010 Na tym rysunku wyjaśniam zasadę działania. Ilościowo przez zawór przepływa mniej więcej tyle samo wody. Zmienia się jedynie temperatura. 1 Cytuj
mar999 Opublikowano 6 Października 2010 Autor #7 Opublikowano 6 Października 2010 ok. czyli (jeszcze raz skorzystam z Twojej cierpliwości:) ) 1. dobrym rozwiązaniem byłoby przesunięcie pompy obiegowej tak jak w Twoim projekcie (układ drugi od góry na rysunku) i ustawienie zaworu tak aby przesłaniał prawą lub dolną drogę plus stany pośrednie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w dolnej lewej ćwiartce 2. ponieważ instalację mam właśnie zrobioną wolałbym już jej nie zmieniać (jeśli jest to dopuszczalne rozwiązanie) więc ustawię zawór tak aby (i tu proszę o pomoc w wyborze): wariant 2 a ) przesłaniał tylko lewą drogę - w różnych zakresie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w górnej lewej ćwiartce wariant 2 b ) przesłaniał lewą lub dolną drogę plus stany pośrednie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w dolnej lewej ćwiartce (i to rozwiązanie wydaje mi się, dzięki Twoim podpowiedziom, najlepsze) tak jak na tym rysunku Cytuj
tqlis Opublikowano 7 Października 2010 #8 Opublikowano 7 Października 2010 Jezeli zawor mieszajacy masz polaczony tak jak w pierwszym Twoim posice, to zawor 3d podnosi tylko temperature wody powracajacej do kotla. Czyli zawor przekazuje czesc ciepla z zasialania instalacji do powrotu do kotla. Na grzejniki idzie tyle co ustawisz na kotle. Zawor 3d nie ma raczej podzialki z temp, tylko skale. Najlepiej zaopatrz sie w termometr przylgowy i zamocuj go na rurze powrotnej, tuz przed samym kotlem. Nastepnie rozpal kociol do 70 stopni i krec zaworem, az termometr bedzie pokazywal 55stopni (55, bo tyle zaleca producent, nie dojdzie do korozji niskotemperaturowej). Oczywiscie jak bedziesz chcial aby na kotle bylo 60 stopni, to bedziesz musial skorygowac ustawienie 3d, aby pokazywal te 55 stopni. - ale raczej nie wiem, czy to osiagniesz, przy tych 60 na zasilaniu inst. Raz jeszcze: W Twoim przypadku zawor chroni tylko kociol, nic poza tym. Jak chcesz aby zawor zmniejszal temp wody na grzejniki, to musisz bypass wpiac z drugiej strony pompy, ale wowczas do kotla bedzie wplywala zimniejsza woda, co spowoduje szybsza smierc kotla Cytuj
mar999 Opublikowano 9 Października 2010 Autor #9 Opublikowano 9 Października 2010 Po waszych podpowiedziach oraz drobiazgowym przejrzeniu forum doszedłem do wniosku, że warto zmienić układ. Dodatkowo po dokładnym obejrzeniu instalacji okazało się, że instalator przyłączając nowy piec do istniejącej instalacji (grawitacyjnej) podpiął wyście z pieca poprzez zawór 3d do trójnika łączącego zasilanie grzejników i rurę biegnącą do naczynia zbiorczego. Chyba nie można do połączenia z naczyniem zbiorczym wpinać zaworów. Prawda? Wobec tego właśnie planuję nowy układ, w którym przeniosę pompę obiegową itd., ale najpierw muszę wybrać rozwiązanie tego problemu. Podpowiedzcie mi czy mogę w ten sposób poprawić układ (po za innymi zmianami), czy obydwa rozwiązania są dopuszczalne: opcja 1 - przeniesienie zaworu na rurę powrotu (rys) wtedy połączenie kotła z naczyniem nie będzie dławione przez żadne zawory, opcja 2 - przeniesienie połączenia naczynia zbiorczego bezpośrednio do pieca (rys) - ale z uwagi na trudność w dostępie do w/w trójnika może nie będę mógł tego zrobić. pozdrawiam Cytuj
damdob Opublikowano 12 Września 2017 #10 Opublikowano 12 Września 2017 temat odgrzany ale potrzebuje pomocy, jak ustawić pokrętło na zaworze, aby zamknąć grzejniki i grzać wodę w bojlerze lub popuścić zawór aby delikatnie szło na dom ... Cytuj