grzesiu Opublikowano 21 Lipca 2018 #26 Opublikowano 21 Lipca 2018 Napiszę tutaj, żeby nie zakładać nowego tematu. Chcę zrobić w łazience przy okazji remontu ogrzewanie podłogowe. Powierzchnia podłogi to niecałe 5m2. Łazienka jest na piętrze, pod nią jest pomieszczenie gospodarcze w którym pod sufitem biegną rury do zasilania grzejnika w łazience. Instalacja to stary typ, grawitacyjna, otwarta, ale jest pompa na zasilaniu, która pracuje prawie cały okres grzewczy. Grzejnik zostaje tak jak jest. Pętlę podłogi zamierzam podłączyć równolegle z grzejnikiem przez zawór rtl. 1 Czy mogę to podłączyć poniżej poziomu podłogi w pomieszczeniu pod łazienką? Da sie to jakoś odpowietrzyć? 2 Czy w ogóle będzie grzała ta pętla przy systemie otwartym? Czy może lepiej zrobić oddzielny obieg z zaworem mieszającym i pompą dla tej jednej pętli? Być może kiedyś dojdą kolejne, w sumie było by wtedy jakieś 30m2 podłogi. Ale to dopiero w przyszłości i to chyba nienajbliższej. Cytuj
teres Opublikowano 21 Lipca 2018 #27 Opublikowano 21 Lipca 2018 Możesz zrobić tak jak planujesz. Wyjedź pod koniec pętli na ścianę, wstaw w szafeczce odpowietrznik i nawet tego RTLa (są takie gotowe zestawy) i będzie dobrze. Cytuj
pawelll Opublikowano 21 Lipca 2018 #28 Opublikowano 21 Lipca 2018 Do @grzesiu , znalazłem taki sam przypadek na elektrodzie, możesz sie z nim zapoznać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2498827.html Cytuj
grzesiu Opublikowano 21 Lipca 2018 #29 Opublikowano 21 Lipca 2018 Czyli jednak jeden koniec musi być wyżej nad podłogą żeby to odpowietrzyć. A czy odpowietrzanie powinno być na zasilaniu petli czy przy jej powrocie? W ścianie będą rury od grzejnika to może tam podłączyć zasilanie tej pętli. Rura zasilająca grzejnik wychodzi na strych jako odpowietrzenie. Jednak ciągle wolałbym mieć obydwa końce pętli pod stropem bo może kiedyś powstanie oddzielny obieg na podłogówki jeśli będzie więcej podłóg do ogrzania. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Lipca 2018 #30 Opublikowano 21 Lipca 2018 (edytowane) Zrób jak chciałeś na początku, ale w piwnicy przed zaw RTL musi być odpowietrznik ręczny, nie automat a na zasilaniu daj zaworek, aby odciąć pętlę. Pętla to max 50m dla pex16. PS Jak nie masz pompy na powrocie tylko na zasilaniu to masz niebezpieczną instalację - zbiornik powinien być podłączony wprost do kotła rurą 1" Edytowane 21 Lipca 2018 przez sambor Cytuj
grzesiu Opublikowano 22 Lipca 2018 #31 Opublikowano 22 Lipca 2018 Sambor, Twoje rozwiązanie mi się podoba. Zawory odcinajace miałem zamiar dać na obydwóch końcach, tak w razie W. Dlaczego sie domyślasz, że zbiornik nie jest podłączony bezpośrednio do kotła? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2018 #32 Opublikowano 22 Lipca 2018 Podawałeś, że masz inst grawitacyjną z dostawioną pompą na zasilaniu. W inst grawitacyjnej naczynie było montowane na końcu najwyższego pionu Kiedyś dostawiano pompę i do niej równolegle zaw różnicowy kulowy , aby grawitacja działała. Grawitacja działała , ale to było niezgodne z przepisami. Cytuj
grzesiu Opublikowano 22 Lipca 2018 #33 Opublikowano 22 Lipca 2018 Dokładnie tak było. Wiem, że tak nie może być, ale taką sytuację zastałem. Pracuję nad tym żeby to zmienić. Dobrze że ciagle zwracacie uwagę na tę rurę bezpieczeństwa. Czesto ludzie maja w kotłowni pełno zaworów i nie wiedzą który do czego służy. O wielkie bum nietrudno. Cytuj
grzesiu Opublikowano 22 Lipca 2018 #34 Opublikowano 22 Lipca 2018 A jak sprawdzić szczelność takiej pętli przy układzie otwartym? Zrobić dla jej sprawdzenia jakiś pomocniczy układ zamkniety a po sprawdzeniu podłączyć do reszty? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2018 #35 Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) A co tam sprawdzać? Napełnij pętlę z instalacji i jak nie cieknie na złączach to jest ok. Oczywiście robisz to przed zalaniem posadzki, a podczas zalewania betonem rura powinna być pełna Jak bardzo chcesz sprawdzić szczelność to podłącz ułożoną rurę (PEx) do kranu wodociągowego na 1h i będziesz miał próbę jak się patrzy. Oczywiście z 1 strony musisz ją zaślepić korkiem lub zaworem. Edytowane 22 Lipca 2018 przez sambor Cytuj
grzesiu Opublikowano 22 Lipca 2018 #36 Opublikowano 22 Lipca 2018 Dzięki Sambor. Normalnie to chyba czytasz w moich myślach ☺ Cytuj
grzesiu Opublikowano 10 Września 2018 #37 Opublikowano 10 Września 2018 Witam po przerwie. Dziękuję za porady w sprawie mojej podłogówki. Działa ☺ Zamiast rozdzielacza gotowego zastosowałem swój poskładany z tego co było. Przypomnę ze jest to pod stropem pod łazienką. Zasilane jest z tego 25m pex 16 i grzejnik 600x900. Z odpowietrzeniem nie było problemu, pompa przepchała powitrze z pexa. Mam do was jeszcze pytanie. Jaka powinna być temp wody na powrocie tej pętli? Na zasilaniu bedzie róznie, może dochodzić nawet 70 a w skrajnym przypadku i więcej (ale to rzadko, nawet te 70 nie będzie często) Cytuj