wyzel Opublikowano 30 Sierpnia 2010 #1 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Przed zimą chciał bym przerobić swoje C.O. Potrzebne mi wasze porady i propozycję. Był u mnie fachowiec który coś tam mi zaproponował i to właśnie zaznaczyłem na zdięci swojwj kotłowni. Ekspertów proszę o swoje propozycję bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Przeróbkę zaczynam od instalacji zaworu 3d lub 4d - wszystko zależy od was. Chce jak najbardziej obniżyć koszty ogrzewania i wykożystać ciepło. Za rok a może jeszcze w tym dołożę siłowniki do zaworu i czujnik pogodowy ale mój fachowiec uważa że to zbędny wydatek i wystarczy tylko zawór 3D i nic więcej w mojej instalacji by nie robił, ewentualnie układ zamknięty bo mi się często pompka zapowietrza od C.O (ta czarna) no i podłączyć czujnik pokojowy dzięki któremu mógł bym w nocy ustawić 19*C a w dzień 21,5*C. Ten czyjnik miałem cały czas ale w innych pokojach nie było za ciepło i podłogówka była zakręcona bo nie było sensu jej włączać kedy pompa raz chodziła a raz nie. Narazie po założenu zaworu wymyśliłem (przeczytałem na forum) żeby ustawić termostaty na np. 22*C a czujnik na 25*C aby nie odłączał pomy w dzień tylko zawory blokowały temperature a w nocy ustawić 19*C tak by czyjnik wyłączył pompe i niegrzał kiedy śpie. Załączy się tylko wtedy gdy temeratura spadnie. Może macie inne pomysły np. w nocy wode na grzejniki puszczać np 25*C a w dzień 40*C bez żadnych czujników pokojowych. I czy warto inwestować w czujnik pogodowy. NAJWAŻNIEJSZE I NAJPILNIEJSZE NARAZIE JEST: Jak rozwiązać montaż zaworu w mojej kotłowni. Zerknijcie sobie na zdięcia i pomuszczie jak to przerobić. Im taniej tym lepiej ale mogę zainwestować troszke pieniędzy jeśli będzie mi się to kiedyś zwracać w oszczędnościach na opale. Lub rozbudować ją w przyszłości. CZUJNIKAMI ZAJMĘ SIE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI ogrzewam 147m2 ocieplonego domu z oknami plastikowymi, piec ma 25kw (chyba), dom parterowy z salonem kuchniom i przedpokojem otwartym (połączonym w całość ok 80m2), do tego 3 pokoje i duża łazienka. Podłogówka w kuchni, przedpokoju i łazience. Nie będe jej używał bo grzejniki są bardzie efektywne i miej opału spalam. ewentualnie w łazięce włącze gdy będe miał zawór i zobaczęjak się sprawdzi bo tam mam za mały grzejnik. Do tej pory spalałem 4,5 tony wegla przez rok bo grzeję wodę latem do 45*Cc a zimą do 48*C Nie chce spalać miej opału bo to i tak mało ale chce mieć cieplej w domu i wszędzie równą temperature Dziękuje za dyskusje i porady Na wszystkie pytania chętnie odpowiem ale poradźcie coś. Nie chce opierać się na poradzie jednego fachofca. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 31 Sierpnia 2010 #2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Proponuję układ jak na załączniku + podmieszanie powrotu. Pogodówka - zawsze polecam to rozwiązanie. na początek tyle. Cytuj
wyzel Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor #3 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 quitar - nie bardzo rozumie ten twój schemat. Jedna z rur idzie do nikont - na końcu jest barometr. A ta róra z góry idzie do zbirniczka wyrównawczego. powrót jest na dole. zreknij sobie na drugi odnośnik. Ale rozumie że proponujesz tutaj zawór 3D Cytuj
Marek Opublikowano 31 Sierpnia 2010 #4 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 pierwsza i najwazniejsza sprawa gdzie jest rura wznosna do naczynia ?? jak jej nie ma bezposrednio z pieca to cała ta platanina do przeróbki Cytuj
wyzel Opublikowano 1 Września 2010 Autor #5 Opublikowano 1 Września 2010 Na drugim zdięciu są opisy. W lewym górnym rogu jest napisane "zbiornik wyrównawczy" i rura obok napisu biegnie pod sufitem na strych do zbiorniczka, zbiorniczek wpięty jest do powrotu na piecu między powrotem bojlera a powrotem z grzejników co widać na zdjęciu. Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 1 Września 2010 #6 Opublikowano 1 Września 2010 Proponuję układ jak na załączniku + podmieszanie powrotu. Pogodówka - zawsze polecam to rozwiązanie. na początek tyle. witam. A nie uważa kolega ,że na początek to przy tych przekrojach to rura do naczynia powinna być bezwarunkowo prosto z pieca???? Po za tym nie widzę zaworu bezpieczeństwa !!! Zalecane jest również stosowanie w obiegach kotłowych z zaworami mieszającymi średnice rur i zaworu takie jak średnica rury wyjścia z pieca !!!! Cytuj
orzech1976 Opublikowano 1 Września 2010 #7 Opublikowano 1 Września 2010 Rurę bezpieczeństwa proponuję wpiąć w zasilenie Cytuj
Marek Opublikowano 1 Września 2010 #8 Opublikowano 1 Września 2010 Na drugim zdięciu są opisy. W lewym górnym rogu jest napisane "zbiornik wyrównawczy" i rura obok napisu biegnie pod sufitem na strych do zbiorniczka, zbiorniczek wpięty jest do powrotu na piecu między powrotem bojlera a powrotem z grzejników co widać na zdjęciu. poczytaj sobie jak powinno byc podłaczone naczynie a rozjasni Ci sie dlaczego układ sie zapowietrza Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 1 Września 2010 #9 Opublikowano 1 Września 2010 Witam Jak ma być bezpiecznie i sprawnie to poszukaj dobrego fachowca ( nie kowala ze wsi) a chłopaki na forum drogą konsensusu podrzucą pomysł. On ma pokleić wobec tego co mu przedłożysz. Jak dla mnie to co masz na dziś jest nie do zaakceptowania ze względu na średnice. Koniecznie jakiś mieszacz ( jestem zwolennikiem 4d) na średnicy min 1' jak nie 5/4'. W skrócie .... Zaczął bym od początku. Dziś będzie drożej, na wieki będzie bezpieczniej i sprawniej. Pozdrawiam. Cytuj
wyzel Opublikowano 1 Września 2010 Autor #10 Opublikowano 1 Września 2010 W moim małym mieście trudno o dobrego fachowca. Ja jako że nie interesowałem się tym tematem nie jestem w stanie sprawdzić czy "fachowiec" ma racje czy nie i teraz będe musiał za to płacić. Płacąc fachowcowi płace mu za wiedzę której ja nie posiadam w tej dziedzinie ale widocznie nie każdy kto zakłada C.O to się na tym zna. Dlatego teraz prosze was o pomoc żeby następny fachowiec nie narobił mi bigosu, a w przyszłości chciał bym jak najmiej opsugowy i tani w eksploatacji układ grzewczy. Na początek chce to wszystko polutować tak jak powinno to być zrobione. Oczywiście rórek do grzejników już nie wymienie bo są w podłodze. ale to co widać na zdięciach jak najbardziej mogę wymienić jeżeli jest taka konieczność. Nie ukrywam że czas goni bo zima się zbliża więc dziękuje za wszelkie schematy i podpowiedzi. O tym zbiorniczku wyrównawczym poczytam jutro. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 2 Września 2010 #11 Opublikowano 2 Września 2010 Dorysowując zawór rzeczywiście wpiąłem ja nie tą rurę . To podłączenie do powrotu. A z naczyniem, taka prawda, musi być włączone bezpośrednio przy kotle witam. A nie uważa kolega ,że na początek to przy tych przekrojach to rura do naczynia powinna być bezwarunkowo prosto z pieca???? Po za tym nie widzę zaworu bezpieczeństwa !!! Zalecane jest również stosowanie w obiegach kotłowych z zaworami mieszającymi średnice rur i zaworu takie jak średnica rury wyjścia z pieca !!!! Cytuj
wyzel Opublikowano 2 Września 2010 Autor #12 Opublikowano 2 Września 2010 A z naczyniem, taka prawda, musi być włączone bezpośrednio przy kotle Bezpośrednio do pieca to znaczy gdzie. Mój piec nie ma wyjścia do naczynia. No i napiszcie jaki zawór najlepiej zamontować 3d czy 4d. Co jeszcze trzeba przerobić przy okazji mątowania zaworu bo więcej razy niechciał bym tam grzebać. Zrobić raz porządnie i mieć spokój na lata A czy ten schemat z zaworem 4d w pliku jest prawidłowy. Rórki poprowadze troszkę inaczej aby odpowietrzniki pod sufitem się zmieściły. nie wiem czy ten zbiorniczek jest dobrze wpięty Cytuj
vernal Opublikowano 2 Września 2010 #13 Opublikowano 2 Września 2010 Gdyby ten żółty kwadracik był zaworem 4D to wszystko byłoby wpięte tak jak trzeba - pasowałby go tylko obrócić o 90 stopni w prawo. Te odpowietrzniki to do czego służą? Jakoś tak koślawo wpięte, trzebaby je umieścic w samych rogach... Pozdrawiam. Cytuj
wyzel Opublikowano 3 Września 2010 Autor #14 Opublikowano 3 Września 2010 No własnie te odpowietrzniki nie służą do niczego bo nie spełniają swojej roli, Kiedy oznajmiłem to fachowcowi który to wszystko tak polutował oznajmił mi że zrobi mi układ zamnięty i moje problemy z powietrzem się skączą. Zaproponował terz zawór 3d bo według niego 4d w tej instalacji się nie sprawdzi. No i oznajmił że będzie mnie to kosztować około 1000 zł bo troche krztałtek wyjdzie. Po ty jak zamontował te odpowietrzniki i usłyszałm cene t mu podziękowałem. Nie wiem czy mogę ufać teraz jakiemu kolwiek fachowcowi więc szukam informacji i odpowiedzi na forum zanim zaproszę do siebie następnego fachowca. Cytuj
JaCo Opublikowano 5 Września 2010 #15 Opublikowano 5 Września 2010 NIe proponował bym Ci zaworu 4drożnego z tego względu, że piec bedzie mial duże problemy z ustabilizowaniem temeperatury. radził bym 3 drożny. Cytuj
kotłowy Opublikowano 5 Września 2010 #16 Opublikowano 5 Września 2010 Witam Jakie powody tych problemów? Cytuj
JaCo Opublikowano 5 Września 2010 #17 Opublikowano 5 Września 2010 Ja jak sobie tak zrobiłem to mialem problem z ustabilizowanie temperatury powrotu. Aż wkońcu założyłem sobie wymiennik ciepła danfossa i zrobiłem to na trójdrożnym. Oraz sterowniku estyma z pogodówka termostatem pokojowym i siłownikiem zaworu. Polecam taki układ piec jest bardzo oszdzędny. Cytuj
vernal Opublikowano 5 Września 2010 #18 Opublikowano 5 Września 2010 No własnie te odpowietrzniki nie służą do niczego bo nie spełniają swojej roli, Kiedy oznajmiłem to fachowcowi który to wszystko tak polutował oznajmił mi że zrobi mi układ zamnięty i moje problemy z powietrzem się skączą. Zaproponował terz zawór 3d bo według niego 4d w tej instalacji się nie sprawdzi. No i oznajmił że będzie mnie to kosztować około 1000 zł bo troche krztałtek wyjdzie.Po ty jak zamontował te odpowietrzniki i usłyszałm cene t mu podziękowałem. Nie wiem czy mogę ufać teraz jakiemu kolwiek fachowcowi więc szukam informacji i odpowiedzi na forum zanim zaproszę do siebie następnego fachowca. Mysle że spokojnie mozesz w tej sytuacji poprosic tego fachowca o darmowe poprawienie instalacji poprzez umieszczenie odpowietrznikow w rogach. Nie ma z tym wcale duzo roboty. Musialbys obniżyć te rury albo jak Ci przeszkadza - umiescić odpowietrzniki małe np. grzejnikowe za 5 zł ( nie są one automatyczne, ale w dobrej instalacji odpowietrznik pracuje tylko przy napełnianiu). Cytuj
wyzel Opublikowano 6 Września 2010 Autor #19 Opublikowano 6 Września 2010 Zdecydowałem się przerobić całą instalacje. Będe wymieniał wszystko. Umówiłem się na koniec października z innym fachowcem. Był popatrzył i powiedział że może zamontować 3d albo 4d. Kazałem mu skupić się na 4d z pogodówką, no i własnie z tym zaworem narysował mi schemat, ale do połowy października mogę zmienić zdanie. Zaproponował mi też jakiś obiek kotłowy z pompom ale się już z tym wszystkim pogubiłem. Kazał mi też wymienić zawory bo te co mam są zwykłe do zimnej wody i nie długo zaczną kapać. Wyśmiał też mój bojler. Mogę zainwestować troszke grosza ale chciał bym aby piec był jak najoszczędniejszy i dobrze wykożystywał ciepło. Cytuj