pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #76 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Każdy inaczej radzi już sam nie wiem co zrobić. jedne z instalatorów moi doradził załozyć sobie 4D by nim sterować też wstepnie grzejnikami od pogody. By nie szło z pieca 55 na grzejniki tylko 40 w zaleznoiści od temp zew. Edytowane 18 Maja 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #77 Opublikowano 18 Maja 2017 Możesz dać zamiast 4-D drugi 3-D, wtedy będzie schemat, który ci polecałem, Znajdziesz go np w poście 11 tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22740-zaw%C3%B3r-3d4d-czy-jest-niezb%C4%99dny/ Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #78 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) To jest identyczny schemat jak moj na schemacie 2 tylko zawor 4D jest zastapiony 3d na podłogowce. Nie lepiej jak na schemacie 1. wtedy pierwszy zawor 4D zredukuje pierwszy raz temperature do takiej jak na grzejnik, a nastepnie na 2 zaworze do takie jak na podlogowce. stoswac ta pompe kotłowa? Edytowane 18 Maja 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #79 Opublikowano 18 Maja 2017 O inst z zaworami 4-D napisał ci kolega kila postów wstecz , nawet tego nie przeczytałeś , tylko dalej klepiesz swoje bzdury i mylisz pojęcia. Jak chcesz mieć te zaw 4-d to muszą być tak duże aby na obiegu kotłowym była praca na grawitacji lub wstawić pompą na powrocie z zaw 4-D, a nie jak ty sobie narysowałeś. Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #80 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Mylisz sie kolego przeczytałem, wyjścia z kotła mam 5/4 cala 3 sztuki i takie chcałem dawać zawory 5/4" Edytowane 18 Maja 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #81 Opublikowano 18 Maja 2017 Ale wtedy pompy kotłowej tak nie możesz dać Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #82 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Skoro chce zrobić źle, pokaż jak mam zrobić by było dobrze. fajnie sterowało się ogrzewaniem i piec nie dostawał po tyłku niską temperaturą powrotu. Chętnie posłucham Twojego rozwiązania ale w całości wyjaśnionego, a nie tylko fragmentarycznie. Bede wdzięczny za dobry pomysł, tylko prosze napisz mi to w całosci wtedy prewnie zrozumiem. Pozdrawiam i dziekuje Edytowane 18 Maja 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #83 Opublikowano 18 Maja 2017 Powtarzać w kółko tego samego min 1x/ tydzień nie mam ochoty ani czasu Wszystko powiedziane było na poprzedniej stronie, poczytaj ją jeszcze raz ze zrozumieniem i zadaj konkretne pytania. Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #84 Opublikowano 18 Maja 2017 Czy jak na schemacie1 zamienie na podłogówce zawór 4d na 3d i na powrcie z 4d od grzejników dam pompe kotłowa czy taka instalacja jest ok? W ogólnosci by mnie tu nie było ale każdy instalator mówi mi inaczej. Dlatego zwracam się o pomoc do fachowców. Kiedyś już miałem przygodę, że instalacja musiała być 3 krotnie zmieniana w starym domu. Chce teraz dopilnować sprawy. A może zaproponujesz inne lepsze rozwiazanie, w tym celu wszytko opisałem szczegolowo. Drugie pytanie obwód zamknięty czy otwarty lepiej? bede miał UPS i mam ten zawor DBV1? Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam ze zawracam glowe. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #85 Opublikowano 18 Maja 2017 Czy jak na schemacie1 zamienie na podłogówce zawór 4d na 3d i na powrcie z 4d od grzejników dam pompe kotłowa czy taka instalacja jest ok? Nie! A może zaproponujesz inne lepsze rozwiazanie, w tym celu wszytko opisałem szczegolowo. Drugie pytanie obwód zamknięty czy otwarty lepiej? bede miał UPS i mam ten zawor DBV1? Przecież ci zaproponowałem na 1 lub 2 zaw 3-D i pompie kotłowej. Przy jednym 3-D nie potrzeba nawet dodatkowego sterownika, ten z kotła wszystko obsłuży sam. Otwarty/ zamknięty to nie ma większego znaczenia, jak kocioł może tak pracować to niech pracuje, UPS albo tak duży że odsłuży podajnik, albo sobie daruj - przy kotle z podajnikiem i braku prądu to kocioł staje.i nie ma przegrzania kotła. Dlatego zwracam się o pomoc do fachowców. Ale ich nie słuchasz, więc czego więcej chcesz. Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #86 Opublikowano 18 Maja 2017 Ok to zrobię 2 zawory 3D i pompe kotłowa. UPS mam z baterią na 100Ah więc myślę przez kilka godzin da radę. W tym czasie zdążę wrócić do domu. ostanie pytanie te 2 zawory 3d a) każdy z osobnego wyjścia z pieca? b) najpierw 3d od grzejników, a za nim odejście na 3d od podłogówki. Dziękuję za pomoc Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 18 Maja 2017 #87 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Jak w załączniku Edytowane 18 Maja 2017 przez odpowietrznik Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #88 Opublikowano 18 Maja 2017 ostanie pytanie te 2 zawory 3d a) każdy z osobnego wyjścia z pieca? B) najpierw 3d od grzejników, a za nim odejście na 3d od podłogówki. Kolejność wyjść z kotła na instalację nie ma znaczenia, ważne aby wszystkie wracały razem Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #89 Opublikowano 18 Maja 2017 Ja mam w kotle już przygotowane 2 wyjścia 5/4" i 1 " pod bojler. Wspólny powrót 5/4" Ok . Dziękuję za pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #90 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) To będziesz redukował, jeden zaw 3-D 1" pod siłownik to bez problemu przeniesie całą moc tego kotła, z resztą pompa też jest 1" Edytowane 18 Maja 2017 przez sambor Cytuj
pawelsofm Opublikowano 18 Maja 2017 #91 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Sprzedawca kotła kazał mi jechać z kotła do zaworu 3d lub 4d właśnie 5/4" i powrót z zaworu również tą samą średnicą. Dopiero po zaworze 3d lub 4d mówił mi ze mogę zrobić sobie redukcję. Zobaczymy co na to instalator. Dziekuje i pozdrawiam Edytowane 19 Maja 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Maja 2017 #92 Opublikowano 18 Maja 2017 Dziwne, że ten sprzedawca nie podał co od razu schematu połączeń, ale to handlarz, który tylko chce sprzedać. Opinia instalatora mnie nie interesuje, to twoja sprawa Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 19 Maja 2017 #93 Opublikowano 19 Maja 2017 Można też zrobić na kolektorze Cytuj
pawelsofm Opublikowano 19 Maja 2017 #94 Opublikowano 19 Maja 2017 OK. Dziekuje za info. pozdrawiam Cytuj
pawelsofm Opublikowano 5 Czerwca 2017 #95 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam, czy według tego schematu mogę wyjść z kotła 4 niezależnymi wyjściami: 1 - na co 5/4" 2- na cwu 1" 3 - na podłogówkę 5/4" 4 - na pompę kotłową? 3/4" Tak mam wspawane króćce. Czy muszę koniecznie wszytko połączyć w jeno wyjście z pieca? Hydraulik chce zrobić niezależne wyjścia, czy to dobrze? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5650-4d-pompa-kotlowa/?p=306945 Pozdrawiam dziekuje, Paweł Cytuj
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2017 #96 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Wyjścia na instalację osobno, ale powrót razem Cytuj
pawelsofm Opublikowano 5 Czerwca 2017 #97 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam, czy według tego schematu mogę wyjść z kotła 4 niezależnymi wyjściami: 1 - na co 5/4" 2- na cwu 1" 3 - na podłogówkę 5/4" 4 - na pompę kotłową? 3/4" Tak mam wspawane króćce. Czy muszę koniecznie wszytko połączyć w jeno wyjście z pieca? Hydraulik chce zrobić niezależne wyjścia, czy to dobrze? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5650-4d-pompa-kotlowa/?p=306945 Pozdrawiam dziekuje, Paweł Dziekuje za odpowiedz, mam wspolny powrot 5/4" Cytuj