Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ja to czasami mam wrażenie, że Ci instalatorzy, są bardziej odklejeni od rzeczywistości niż niektórzy forumowicze w swoich teoriach 😁😉

  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 7.8 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • cezario1
    cezario1

    @oxalis3 ja mam starą instalację grawitacyjną i rozumiem Twój problem. U mnie podobnie jak u Ciebie kiepsko to działało po załączeniu pompy obiegowej na duże obroty szczególnie w układzie otwartym.

  • Schemat wg Nordic jest zły - pompa musi tłoczyć wodę do wymiennika, a nie z niego wyciągać.

  • nightwatch
    nightwatch

    Mam, dlatego pytam - od strony PC wymiennik można zdaje się tylko w jeden sposób podłączyć. Ewentualne różnice mogą być w rozwiązaniu grzania CWU z PC, bo można albo grzać bezpośrednio z PC przez zawó

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Dzisz rozmontowalem pompku :-) znalazlem nie upewniony srubunek na upewnieniu wymiennika,okleilem,ponownie upewnilem expanz,czy co to za baniak i jest cicho.Walkowalem jescze z nastawami-pompku domowu testowalem ustawic w wszystkich trybach-lub nie dziala,lub dziala stalo poki wlacze grzanie.Tež probowalem taktowanie obnižyc,no jakos juž bylem na drodze-moc sprežarki spada,pompka zpozwolniaje.Ale jak pocnie wracac cieplejsza wode z grzejnikow,to delta padnie na 1,pompka obiegu pc pocznie chronic "cos" ,wystrzela na 70% i to szybki koniec cyklu.25-30 min.pracy,godzinka postoj.Liepiej juž w tej pogodzie nie da sie.

Opublikowano
  • Autor

No niestety samemu trzeba te algorytmy próbować zrozumieć. Ja też powolutku próbuję np. zadana na pompie 34 stopnie, ładnie pracuje na zadanej i się wyłącza. Przy histerezie 5 stopni (delta T zasilanie- powrót ustawiona fabrycznie na 5 stopni) stoi i stoi do ok.26. Grzejniki zimne. Zmieniłem na histerezę 2 stopnie i zaskoczyła od 29, jak ona to sobie liczy? @cezario1 w innym wątku pisał, że jakoś jest to zależne od delty właśnie.

Opublikowano

To nie bardzo do zrozumienia,200+ ustawieni Lxx i Pxx .Mam instrukcji angielski,tlumaczyl Chynczik,czy robot.AI sama ma problem zrozumiec niektorym opisom czego wlasnie dotykaja,ale daje przynajmniej rady polaczyc opis instrukcji serwisowej z opisami Lxx i Pxx.Nawalilem wczoraj do niej cala instrukcja i cos z tego wydlubac nie latwe,niektore parametry sa odwisle od siebie,czy koliduja :-) metoda prob i bledow.Ale sam bylbym zupelnie mimo.Mam dužy przebieg kilometrowy,bo od kompa do piwnicy i z powrotom Pxx krotnie.

Opublikowano
10 godzin temu, oxalis3 napisał(a):

@cezario1 w innym wątku pisał, że jakoś jest to zależne od delty właśnie.

Pisałem o Panasonicu w innych PC będzie inaczej bo inne oprogramowanie.

Opublikowano
  • Autor

Ok, ale próbuję znaleźć logikę tego sterowania i do tej pory, niestety, mi się nie udaje.

Opublikowano

Ochrona sprężarki na pierwszym miejscu Na drugim niskie zużycie energii.

Opublikowano
  • Autor

Zobacz histereza zmieniona z 1 na 3 i tak to na wykresie dla temperatury mierzonej za pompą obiegu wtórnego i na powrocie, zdana 32 stopnie. Miałem zadana 35stopni i histerezę 5 stopni i tak samo nisko się odpalała w grzaniu po przerwie.

PC.png

Edytowane przez oxalis3

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.