Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc w ustawieniu temperatur w piecu 19kw


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam jestem użytkownikiem kotła defro firewood 19kw dom piętrowy łącznie około 120m2 podłogówka tylko w kuchni reszta na grzejnikach ocieplony nawet dobrze posiadam bufor 800L oraz bojler 200L z sterownikiem tech apck slim na pompach równoległych chciałbym sie dowiedzieć jaką ustawić temp kotła, bufora, czy wlączyc ochrone pieca czyli powrót i na ile go ustawić, moc kotła itp itd za pomoc z góry dziękuje

Opublikowano (edytowane)
23 godziny temu, kirinek napisał(a):

jaką ustawić temp kotła

75-80st.C ogólnie bez znaczenia skoro jest bufor. I tak takiej temperatury nie osiągnie a jednocześnie nie wygasi się zanim naładuje bufor

23 godziny temu, kirinek napisał(a):

jaką ustawić temp ......., bufora,

góra 48st.C, dół 58-60st.C lub więcej, zależy ile nakładziesz   drewna do kotła

23 godziny temu, kirinek napisał(a):

czy wlączyc ochrone pieca czyli powrót i na ile go ustawić,

tak, 55st.C

 

23 godziny temu, kirinek napisał(a):

moc kotła itp

na tyle aby w miarę szybko ładował bufor,  tak aby temperatura w czopuchu nie przekraczała 120-130st.C

Edytowane przez Gonzo19
Opublikowano

teraz lepiej, trzeba było od razu dopisac te "duo"

post #3 poprawiony

Opublikowano
45 minut temu, Gonzo19 napisał(a):

75-80st.C ogólnie bez znaczenia skoro jest bufor. I tak takiej temperatury nie osiągnie a jednocześnie nie wygasi się zanim naładuje bufor

góra 48st.C, dół 58-60st.C lub więcej, zależy ile nakładziesz   drewna do kotła

tak, 55st.C

 

na tyle aby w miarę szybko ładował bufor,  tak aby temperatura w czopuchu nie przekraczała 120-130st.C

Odemnie dla @kirinek:

Gora o 2C wiecej niz to co zadane na odbior. Czyli jesli na grzejniki ustawione 40C to start kotla przy 42C. Jesli podlogowka zadane 26C to start kotla przy 28C. Temperatury podane dotycza czujnika gora bufora.

Zadana kotla bez znaczenia ale wiecej niz na czujniku dol bufora o okolo 10C. Czyli jezeli dol bufora ustawiony na 60C to kociol ustawiony na 70C lub wiecej - zalezy od wydajnosci pompy kotlowej i mocy palnika.

Ochrona powrotu jesli brak stalej wkladki na zaworze termostatycznym moze byc trudna do ustawienia ze wzgledu na glupi sterownik wiec lepiej zawor stalotemperaturowy nie mniej jak 50C i ochrone wylaczyc.

Moc kotla 80% mocy nominalnej. Temperatura spalin jest wynikowa moca i wymiennika - bez znaczenia.

Opublikowano
19 godzin temu, PioBin napisał(a):

Gora o 2C wiecej niz to co zadane na odbior. Czyli jesli na grzejniki ustawione 40C to start kotla przy 42C. Jesli podlogowka zadane 26C to start kotla przy 28C. Temperatury podane dotycza czujnika gora bufora

A ja się z tym nie zgadzam. 

Dam przykład mój. 

Na grzejniki idzie max 39°, załączenie kotła to 48°.

Kocioł nie pracuje kilka godzin więc wychladza się poniżej tych 48°. Po załączeniu kotła,  zanim sie wyczysci, zanim odpali, zanim się nagrzeje na tyle aby załączyła sie pompa kotlowa,  zanim zacznie grzać bufor, to temperatura na górze bufora spada do 44-45°. Aby zawór 3D za bardzo nie skakał i aby zachować ciągłość grzania to 2° różnicy pomiędzy temperaturą załączenia kotła a temperaturą na grzejniki to zbyt mało. 

Opublikowano
1 godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

A ja się z tym nie zgadzam

Moze byc 3, albo 5, u jeszcze innego 10.

Mialem na celu wakazac dynamicznie zmieniajaca sie wartosc w zaleznosci od odbioru.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.