Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tak,tak, a świstak zawija w sreberka 

Opublikowano

Widziałem,  niektórym to nawet kawę rano robi.

Opublikowano

Czy pompa kotłowa(przewałowa)powinna pracować cały czas,nawet po wygaszeniu kotła,ale tylko w zadanym przedziale,to jest u mnie 42st.C-załączenie i 55st.C-wyłączenie?Pytam,gdyż jak na styku dodatkowym załączoną mam"pompa przewałowa" i czujnik powrotu,to widzę,że wyłącza się i załącza kiedy chce i nie wiem od czego to jest zależne.Natomiast,jak ustawie "pompa CO" i czujnik powrotu,to pompka ta pracuje w zadanym zakresie temperatur.Czyli u mnie 42-45 st.C

Opublikowano

Ma dzialac razem z pompka CO.W žadnym przypadku nie wylaczaj na 4D przy 55.Ustaw max.temp.ktora sterownik pozwoli.Ta nastawa wylaczenia jest dla instalacji bez 4D-kiedy jest ta pompka tylko na rurze zasilanie-powrot i jedynym celom jest trzymac powrot w hysterezy ustawionej,po to cykluje.

Opublikowano
2 godziny temu, CeKris napisał(a):

Czyli u mnie 42-45 st.C

42-55st.C Pomyłka

Czyli startują wszystkie pompki równo...np od 42st.C,a przewałowa(kotłowa)ma działać aż temp.na powrocie spadnie poniżej 42 szt.C?

Opublikowano (edytowane)

Kotlowa ma dzialac stalo od rozpalenia kotla do jego wystudzienia.Przy užywaniu cyklycznej pracy CO možliwe jej wylaczanie zaraz z pompka CO,poki nie zpowoduje to dužego przegrzewania kotla.

Edit: Wylacz przy tej pompke tryb czujnik powrotu,bo powrot chroni 4D mieszac,nie ta pompka.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Na zaworze 4D nie mam ustawionej ochrony powrotu.Ponieważ przy jej załączeniu priorytetem dla sterownika,kotła jest utrzymanie powrotu a nie grzanie pomieszczenia.Zawór 4D jak nagrzeje powrót,to wtedy dopiero puszcza wodę na grzejniki.Dlatego na pompie przewałowej mam ochrone powrotu

Opublikowano (edytowane)

Ale ta pompka w takim systemu nie može chronic powrot.Tak to nie dziala.Užyj ochrony mieszacom,lub ja wylacz zupelnie,powrot bedzie wtedy chroniony dopiero po rozgrzaniu obiegow.Innej drogi nie jest.Poki ochrona mieszacom dziala prawidlowo,trzyma powrotu i nadwyžke wypuscza pozwoli w obieg grzewczy,nie kreczy zaworom szalono lewo/prawo,to jest w porzadku i jest najlepszym i najszybczym rozwiazaniem ochrony bo zawor termostatyczny dziala tež tak.Pompka kotlowa musi szmigac stalo.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

To wychodzi na to,że pompka kotłowa nie jest mi potrzebna?

Opublikowano

Zupelnie odwrotnie-jak kilkukrotnie pisalem.Pompka pomiedzy 4D i powrotom kotla jest najpodstawowiejsza dla dzialania ukladu.Poki nie byloby w sterowniku ustawienie zalaczaj OD (temperatury) to najliepiej na jiesien wlaczac jej w gniazdko i wiosna wylaczyc.

Opublikowano
1 godzinę temu, CeKris napisał(a):

Na zaworze 4D nie mam ustawionej ochrony powrotu.Ponieważ przy jej załączeniu priorytetem dla sterownika,kotła jest utrzymanie powrotu a nie grzanie pomieszczenia.Zawór 4D jak nagrzeje powrót,to wtedy dopiero puszcza wodę na grzejniki.Dlatego na pompie przewałowej mam ochrone powrotu

Nie gadaj, przecież caly czas próbują Cie przekonać że może jedno i drugie w tym samym czasie. 

  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Dziala i prosto.Na podstawe roznicy pomiedzy temp.wody kotlowej i zasilania CO.Im wieksza roznica(kociol cieplejszy),tym wiecej wody goracej zostaje zamiast domieszania w CO do užycja na dogrzanie powrotu.Poki tego pryncypu ktos nie lapie,brakuje mu zapoznanie z prawom fizyki.

Czy jest to jakas bzdura,koincydencja,že 8 sezon juž grzejem grzejniki i mam ZARAZ dogrzany powrot?

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

pompy.thumb.jpg.30291d69b34e21db37d4334aa9e1a5dd.jpgNamieszane pięknie.Ale po kolei:

-Zawór 4D,za nim pompa CO.Temeratura załączenia 40 st.C.Na djęciu bez siłownika.Już jest

-Na zaworze 4D ustawić ochronę powrotu min.55 st.C

-Na powrocie pompa,podpięta pod styk dodatkowy 1-na nim ustawiona pompa CO i czujnik ochrona powrotu.Załączenie pompy 40st.C

Na zdjęciach mam ustawione pompa przewałowa

Czy tak to ma być ustawione?

PXL_20260220_225725356.jpg

PXL_20260220_225706721.jpg

Edytowane przez CeKris
Opublikowano

Tą pompę przewalowa ustaw na stałą pracę. Temperatura załączenia 40 stopni. Wyłącz w sterowniku funkcje ochrony powrotu. Start pompy na ogrzewanie od 45 stopni. Kocioł ustaw na 59-60stopni. I jak masz siłownik to masz dwie opcje, dać czujnik na powrót za pompę przewalowa i stawić stałą temperaturę w sterowniku na 50 stopni. Wtedy powrót masz chroniony, a na ogrzewanie idzie nadwyżka. Druga opcja to dać czujnik za.pomoa na ogrzewanie i ustawić stała temperaturę na grzejniki albo wg krzywej grzewczej, natomiast wtedy temperatura powrotu będzie wypadkową działania zaworu i pomp. Musisz popróbować co sprawdzi się lepiej w Twojej instalacji 

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, dawido napisał(a):

Tą pompę przewalowa ustaw na stałą pracę. Temperatura załączenia 40 stopni.

Czyli jako pompa CO, z czujnikiem na ochronie powrotu.

2 godziny temu, dawido napisał(a):

Wyłącz w sterowniku funkcje ochrony powrotu

Czyli na zaworze wbudowanym 1.Jako zawór 4D

2 godziny temu, dawido napisał(a):

Kocioł ustaw na 59-60stopni

mam 65st.C

2 godziny temu, dawido napisał(a):

Druga opcja to dać czujnik za.pomoa na ogrzewanie i ustawić stała temperaturę na grzejniki albo wg krzywej grzewczej, natomiast wtedy temperatura powrotu będzie wypadkową działania zaworu i pomp

Tak mam teraz przy krzywej grzewczej i priorytetem są grzejniki,natomiast powrót jest wypadkową działania zaworu i pomp.Dokładnie tak jak piszesz.Jak jest cieplej na zewnątzr,to mniejsza temperatura  idzie na grzejniki ,a wyższa na powrót i analogicznie jak temperatura na zewnątrz niższa.

Edytowane przez CeKris

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.