Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam mam problem z ustawieniem kotła cieplomax 10kw Eco kg10. Z palnikiem pancerpol PPSV 15. Węgiel to jaret z kopalni Janina. Ok 23-24KJ

Piec ustawiony na 60 stopni a na dom siłownik z zaworem reguluje  zależy od pogody 37-42 stopnie

Problem mam z dymieniem i spiekami. Jeśli chodzi o pobór opału i osiąganie T To jest ok.

 

Producent zaleca

Czas podawania 9sec

Przerwa w podawaniu 30 sec

Nadmuch 12 bieg-24% przesłona otwarta 1.5cm

 

Moje najlepsze ustawienia ale i tak ze spiekami i dymieniem to

Czas podawania 10sec

Przerwa 50sec

Dmuchawa 9 bieg 18% otwarta cała dmuchawa

Lub 

Czas podawania 18sec

Przerwa 42 sec

Dmuchawa 14bieg -28% przesłona 1/2 otwarta

 

Co zmianę pogody pojawiał się problem ze spiekami i z dymieniem. Co chwilę zmieniałem parametry w zależności od pogody, dlatego przeszedłem na sterowanie PID sterownik iryd rtz pid.

Ustawiłem go  na 10 sec podawania

100% mocy

30 sec podawanie 

15 bieg-30% dmuchawa

 

1%mocy

120sec

4 bieg 8%

 

Pytanie. Czy komuś udało się ustawić ten palnik? Czy przy tym węglu nie ma szans i spieki i dymi będą?

Edytowane przez krzysiek288
Błąd ortograficzny
Opublikowano

Częstą przyczyną nieprawidłowej pracy kotła jest źle wykonana instalacja hydrauliczna, zrób parę zdjęć, albo narysuj schemat podłączenia swojego kotła to pomozemy

Opublikowano

Z pieca od góry wychodzi zawór trojdogowy  do którego idzie też powrót za tym jest jedna pompka. Bo tylko jeden obieg mam. Na dole rurki miedziane na górze PVC zgrzewane . Wszędzie grzejniki

Opublikowano

Czyli nie masz ochrony powrotu kotła i co byś nie robił nie będzie pracował stabilnie

Opublikowano

Poniżej masz praktyczne i sprawdzone ustawienia i zasady dla kotła 10 kW z palnikiem Pancerpol PPSV 15 i sterownikiem Iryd RTZ PID przy ekogroszku typu Jaret (23–24 MJ, Janina). Ten węgiel łatwo daje spieki, więc trzeba ograniczać dopływ powietrza i moc chwilową.


Podstawowe zasady dla PID w Pancerpolu

  1. PID musi pracować ze stałym nadmuchem, bez dużych skoków.

  2. Węgiel z Janiny lubi niższy nadmuch – spieki robią się od zbyt mocnego powietrza.

  3. Gorszy płomień → mniej powietrza / zbyt duża moc → dymienie.

  4. Palnik musi pracować blisko ciągłej pracy, a nie „buchanie – wygaszenie – buchanie”.


🔧 Polecane ustawienia startowe

Dopasowanie może być potrzebne – każdy komin, ciąg i jakość opału różni się.

● Ustawienia kotła

Parametr Wartość startowa Uwagi
Temperatura zadana kotła 60–65°C Minimalizuje smołę i kondensację
Tryb pracy PID Nie ręczna praca!
Histereza 0,5–2°C Mniejsza = częstsza korekta, stabilniej

● Palnik / podawanie

Parametr Start Co obserwować
Czas podawania 4–6 s Dostosuje PID
Przerwa podawania 30–50 s Paliwo ma się dopalać, nie przerzucać do popielnika
Krotność podawania 1 Standard

● Nadmuch

Najważniejszy element przy Janinie!

Parametr Start Wskazówka
Moc maks. wentylatora 25–35% Za dużo → spieki, żużel
Korekta powietrza dla PID –5 do –15% Dasz mniej → będzie mniej spieków
Dolne obroty (podtrzymanie) 10–20% Tylko podtrzymać żar bez dymu

🔥 Jak wygląda prawidłowe spalanie?

✔ płomień żółto–pomarańczowy, niebieski tylko u podstawy
✔ żar 5–10 mm od krawędzi palnika, nie wysypuje się
✔ popiół szarawy, sypki – nie spieczone bryły


Jeśli pojawiają się problemy

Problem Co zmienić
Spieki (koksowate skorupy) Zmniejszyć nadmuch o 5–10% / zwiększyć przerwę podawania
Dymienie czarne Zwiększyć minimalnie powietrze +3–5% lub skrócić podawanie
Niedopalony groszek w popiele Dodać trochę powietrza / skrócić przerwę podawania
Kocioł faluje: 60°C → 70°C → 60°C Ograniczyć moc maks. palnika i wentylatora

👁 Co sprawdzić oprócz sterownika?

  • czysty wymiennik i palnik

  • szczelna retorta → brak lewe-go powietrza

  • komin ma dobry ciąg (zbyt mocny = więcej powietrza trzeba odejmować!)

  • wilgotność węgla – Janina często bywa mokra → wysuszyć parę dni

  • Haha 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie