kogucik14 Opublikowano 11 Stycznia 2024 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Panowie skoro został poruszony temat ochrony powrotu kotła zweryfikujcie co jest nie tak w takiej instalacji(załącznik). Moim zdaniem brak ochrony powrotu kotła i zasilanie z bufora 500l na grzejniki powinien być zainstalowany na górze bufora a nie 40cm poniżej góry bufora. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2024 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Masz rację, powinno być tak jak piszesz - ochrona powrotu kotła i wyjście na odbiory jak najwyżej. Cytuj
kogucik14 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Autor #3 Opublikowano 12 Stycznia 2024 panowie czy tak to miałoby wyglądać jak na poniższym schemacie? mam trzy pytania pytania: -jaki zawór ATV? chodzi o temperaturę przy kotle na pellet, -czy w miejscu pytajnika ma być zwykły trójnik czy jakiś zawór? -gdzie zamontować filtry, separatory, zawory zwrotne w takiej instalacji? Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Stycznia 2024 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Tak 55s Zwykły trójnik Należy rozważyć czy zasilanie cwu nie zrobić z bufora ,dac trójnik tam gdzie zasilanie co . Gdyż sterowanie może być takie ze jak będzie włączona praca na bufor i kocioł będzie w postoju to gdy zajdzie potrzeba ładowania cwu kocioł sie nie odpali tylko załączy się pompka ładująca cwu , sygnałem do odpalenia kotła będzie tylko i wyłącznie potrzeba doladowania bufora . Cytuj
kogucik14 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Autor #5 Opublikowano 12 Stycznia 2024 kocioł ma dwa wyjścia i dwa powroty dlatego zasobnik CWU(powietrzna pompa ciepła) jest zasilany bezpośrednio z kotła i działa to dobrze - kocioł się odpala i dogrzewa tylko CWU(uruchamia się tylko pompka CWU) - takie rozwiązanie tylko w okresie jesienno-zimowym, latem pompa ładuje CWU Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.