Szybki spadek temperatury w zasobniku Galmet 140l


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Szanowni forumowicze raz już poruszałem ten temat, jednakże nie mogę rozwiązać problemu. Posiadam piec Termet Golden Plus Ecocondens 20 KW, połączony z  zasobnikiem Galmet 140 l. Czujnik znajduję się na dole zasobnika. Obecnie temperatura wody użytkowej ustawiona jest na 42 stopnie i po odkręceniu ciepłej wody w przeciągu 5 minut spada do 25 stopni mimo iż z kranu wciąż leci gorąca woda. Czujnik w zasobniku został wymieniony na nowy sytuacja bez zmian. W czyn tkwi problem rozmawiałem z serwisantem Termetu i powiedział, że czegoś takiego jeszcze nie widział i nie wie jak rozwiązać ten problem. Piec został odkamieniony i wyczyszczony.  Przegrzewanie wody użytkowej powoduje zwiększenie zużycia gazu. W sytuacji kiedy temperatura na piecu pokazywała 25 stopni w zasobniku znajdowało się 120 litrów gorącej wody wręcz parzącej.

IMG_9188.jpeg

IMG_9267.jpeg

Opublikowano

Czujnik temperatury powinien być na środku zasobnika.

Opublikowano (edytowane)

Można jeszcze zrobić "partyzantkę" (celem obserwacji na dzień, dwa), wyciągnąć ten czujnik z kapilary i zamontować przylgowo wyżej do rurki, owinąć taśmą co by się trzymał, i zobaczyć jak będzie wtedy działać układ.

IMG_20250401_080550.jpg.e6cefc09ef808f6939a3d44cbaa84f4c.jpg

Edytowane przez Tuptus
Opublikowano

Dziękuję za wskazówki, spróbuję przymocować czujnik przylgowo i zobaczę jaki to będzie miało wpływ na spadek temperatury przy używaniu ciepłej wody użytkowej. Chętnie bym zrobił nowy otwór w osłonie i spróbował umieścić czujnik wyżej. Pytanie czy to ma sens i czy uda się ominąć wężownice. Zmniejszenie temperatury na piecu powoduje zmniejszenie temperatury w zasobniku jednakże nie wpływa to na jej szybki spadek po odkręceniu wody użytkowej i niepotrzebnej pracy pieca. Firma Galmet nie przemyślała tej konstrukcji.

Opublikowano

Ale uważaj z tym mocowaniem czujnika do rurki bo będziesz wtedy mierzył temperaturę wody w rurce a nie w bojlerze. A co będzie mierzone gdy przepływu w rurce nie będzie to tego nie wie nikt. Ryzyko problemów duże.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
52 minuty temu, Agis napisał(a):

,,,, spróbuję przymocować czujnik przylgowo i zobaczę jaki to będzie miało wpływ na spadek temperatury przy używaniu ciepłej wody użytkowej. ,,,,


Nie lepiej włączyć (nawet przylgowo) kreatywne myślenie, które zapewne może wspomóc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

@Agis zapewniam Cię, że nawet gdybyś ten czujnik przyspawał do wskazanego miejsca i ocieplił stosownie miejsce pomiaru, to wynikiem tej operacji będzie bardzo krótki czas (5 - 10 sekund) pracy kotła od momentu załączenia trybu grzania CWU.    

Opublikowano

Spróbuj ściągnąć dekiel górny osłonę jeśli jest de montowalny i jak jest styropian wsuń czujnik i po sprawie .

Opublikowano
3 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):


To może na wstępie dokładnie sprecyzuj, jaki masz zainstalowany kocioł gazowy


ERRATA.

Coś mi nie dawało spokoju, przeciesz ukratkiem zaglądałem na strony producenta kotła i tam nie dostrzegłem kotła o takiej nazwie i parametrach.

Okazało się, że owszem jest. Ukryty w DTR kotłów, "ECOCONDENS GOLD PLUS - 20".  

ps 1.
Przepraszam za mój słowny rozgardniasz.

ps 2.
W ramach wyrażenia czynnego żalu, pragnę kolegę @Agis zawiadomić, że znalazłem bezpieczne rowiązanie technicznego problemu.

Opublikowano (edytowane)

Jedynym sensownym rozwiązaniem jest dziura w ociepleniu najlepiej gdzieś dalej od wejścia wężownicy i przyklejenie czujnika do obudowy zbiornika gdzieś w połowie wysokości, nic lepszego nie wymyślisz, z drugiej strony co ci przeszkadza to że lejesz 5 min wodę i uruchamia się kocioł?

Chyba nie chcesz się myć zimną wodą, w 5 min można wylać średnio około 100l wody

Ogólnie miejsce montażu rurki na czujnik to jakieś nieporozumienie z jednej strony bo wymusza częstą pracę kotła, z drugiej strony mamy zawsze nagrzany cały zasobnik. Coś za coś.

Osobiście nic bym nie zmieniał tylko postarał się zmniejszyć moc kotła tak gdzieś o połowę aby dłużej grzał a tym samym palił mniej i wolniej grzał te braki w razie co.

Zastawaniem się czy nie masz też słabo zrobionej cyrkulacji i po prostu woda wraca zimna i wychładza czujnik, lepiej byłoby aby był nad powrotem cyrkulacji

Edytowane przez szakallo
Opublikowano

Moim zdaniem jedynym sensownym miejscem pomiaru temperatury uwarstwionej wody w zasobniku,  jest górny króciec zasobnika.
Jeżeli jest tam zamontowany odpowietrznik, to należy założyć trójnik by móc zamontować w tym miejscu długą tuleje pomiarową.


Co do mojej wypowiedzi:

W dniu 1.04.2025 o 21:12, Andrzej_M_ napisał(a):

,,,, znalazłem bezpieczne rozwiązanie technicznego problemu.


Mój pomysł oparłem na wykorzystaniu złącza w kotle "TANK-TIMER" i podłączeniu pod te złącze dwóch regulatorów elektronicznych, termoregulatora i układu czasowego. Przy czym sterownik kotła nadal nadzoruje regulacje temperatury w zasobniku CWU.
 
- układy te wzajemnie są połączone ze sobą w funkcji logicznego "ILOCZYNU".
- ponadto poprzez przekaźnik ON _ OFF mamy zagwarantowaną separacje galwaniczną z sterownikiem kotła (zaciski "TANK-TIMER").
- w razie jakieś awarii jednego z tych dwóch regulatorów, odłączamy od nich zasilanie i końcowy przekaźnik wykonawczy w stanie spoczynku zwiera nam zaciski w złączu "TANK-TIMER".


Jaka jest idea działania tego dodatkowego układu sterującego.
- dodatkowy sterownik termiczny z swojego czujnika pomiaru temperatury, otrzymuje sygnał o obniżeniu temperatury.
- poda więc sygnał wysterowania do sterownika czasowego, ustawionego na czas dobrany doświadczalnie.
- sterownik czasowy wysteruje swój przekaźnik wykonawczy i załączy kocioł gazowy w funkcji grzania CWU.
- sterownik kotła gazowego, już od dłuższego czasu jest przygotowany by zacząć podgrzewanie wody w zasobniku CWU, ale był do tej pory blokowany poprzez sygnał na złączu "TANK-TIMER".

- kocioł zaprzestanie grzania wody w zasobniku CWU gdy:
   1 - sterownik czasowy odmierzy dobrany doświadczalnie czas działania
   2 - lub zadziała sterownik kotła odbierając sygnał z swojego czujnika temperatury.

Po co jest zamontowany ten dodatkowy sterownik czasowy. Otóż wydłuża on czas pracy kotła w trybie podgrzewania wody w zasobniku CWU.

 

Poniżej przykład sterownika dwa w jednym.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-z-timerem-sonda-thf-2000-13634233364              

Pojedyncze sterowniki w cenach bardzo budżetowych. 
źródło:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002396556284.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.479aUeRUUeRUqg&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:30ff0af1-7412-4530-8570-838968d74717,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"203"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!11.79!11.79!!!3.01!3.01!%40211b431017439278793336524eb84c!12000046461931223!rec!PL!4310995670!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=20250406012439380727321920979524436_0

https://pl.aliexpress.com/item/1005002930758203.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.1e6eef31AhqIgC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.366991.0&scm_id=1007.40196.366991.0&scm-url=1007.40196.366991.0&pvid=0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.366991.0,pvid:0fdbafff-e8e8-4121-ba72-b5a2f570416e,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"30"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!27.29!11.19!!!6.97!2.86!%40210388c917439284801132994eaf55!12000022853168124!rec!PL!4310995670!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A

Opublikowano (edytowane)
22 godziny temu, sambor napisał(a):

O którą pompę CWU ci idzie? tą od cyrkulacji?

Tak CWU bodajże to jest Wilo być może ZZ jest wbudowany 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.