Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

nawet jak nie będzie dymić, to będzie śmierdzieć takim węglowym 'czadem'. Śmierdzi? 
Uszczelki na koszu może wymień na nowe.

To w koszu to chyba nie do końca jest woda, to może być taki kondensat co normalnie niszczy kominy, a u Ciebie trafia do podajnika.
Zrób jeszcze zdjęcie retorty podczas pracy  i węgla na niej - czy jest on taki sam jak w podajniku, czy zmielony na drobno? Pali się równo na całej retorcie? Mam przeczucie że to spalanie nie wygląda dobrze.


 

Opublikowano

Proszę zdjęcia.

20250127_215307.thumb.jpg.e74911cd91766fa45127d9c9af330025.jpg

20250127_215319.thumb.jpg.0fefcf794eca50b80cde6701a18f34d9.jpg

20250127_215758.thumb.jpg.eef4469e10be614612e4344b56dcde50.jpg

Węgiel nie jest zmielony.

Co może powodować, że kondensat trafią do podajnika? Przytkany komin? Czy wtedy rura od pieca do komina nie byłaby też mokra?

Opublikowano

Szukaj nie sczelnosc tego kosza.Jest tam,w koncu odpali ci caly zasyp,nie lekcewaž tego.Malutka dziurka,sczelinka....

Opublikowano

Zbiornik zasypowy najprawdopodobniej do wymiany  jak się go uderzy młotkiem tam gdzie jest ta korozja to pewnie wyleci dziura .

Opublikowano

szukaj dziury, korozja wiadomo że będzie w różnych miejscach w kilkuletnim żelastwie i nie da się tego uniknąć, ale jak przerdzewiało na wylot to będzie wiadomo gdzie jest problem. Choć ja bym obstawiał że raczej uszczelka pod klapą - można takie uszczelki z klejem kupić na metry i wymienic. Sam kosz nie wygląda na tak skorodowany żeby się rozpadał.

Opublikowano

Tego musisz podlubac,bys wiedzial,czy jest to dziurawe i miec rowno przygotowany klej do poprawienia.Dziwi mnie ale ta klapa kosza,že nie jest plaska,podejzrewal bym jej,že nie sedzi w tym wungli calkowo o.k.,czy zle cos polapalen na zdejcjach i jest plaska?Niesczelnosc musisz znalazc sam,tej my na internetach nie wyszukamy.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Taka ciekawostka z ostatniej sytuacji. Tak jak pisałem było pełno wody w koszu, aż się lała po otworzeniu pokrywy. Ostatnio powtórka, czyli temperatura podajnika prawie 70st. dym w koszu, co ciekawe w kotłowni dymu brak, dopiero po otwarciu wyleciał z kosza. Nacisnąłem pracę ręczna podajnika, żeby przepchalo węgiel, wywietrzylem, zamknąłem i temperatura zaczęła spadać. Dałem ustawienia fabryczne w ustawieniach serwis, tylko zmniejszyłem siłę mni i max nadmuchu. Teraz piec chodzi, dobiją do zadanej temperatury, na chwilę przechodzi w nadzór i znów się załącza. Temperatura podajnika ok 38st. Co najlepsze w koszu sucho. Jakby była nieszczelność, to powinno być dalej mokro.20250210_212617.thumb.jpg.01721487a9f80f5dd9c0a5948e96a180.jpg

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam czy udało ci się unormować temperaturę podajnika?

U mnie pojawił się taki sam problem  ten sam piec węgiel również Karlik.Kocioł pracował w pid.Po wzroście temperatury wyłączyłem pod myślałem że problem jest z nadmuchem (powietrze wraca do podajnika)i dla tego rośnie temperatura podajnika.Wszystko wyczyściłem dokładnie ( nadmuch palenisko).Trzy tygodnie było ok temp.podajnika 40-43.

Teraz temperatura znowu rośnie obecnie ponad 50 st. I nie wiem za bardzo jak to unormować 

Opublikowano

Jakie ustawienia na pid? Fabryczne?

U mnie na razie spokój, ale ostatnio też przez pewnie czas było ok. i nagle temperatura do góry. Zrobiłem jak powyżej i na razie działa. W podajniku też sucho, czyli wydaje mi się, że nie ma tam nieszczelność.

Opublikowano

Ustawienia w pid mam takie

Min praca 4

Max praca 16

Min przerwa podawania 20

Max 85

Wentylator min 30 

Max 75  obroty 100 Max 320.

Parę lat na takich ustawieniach było ok.W tym roku pojawił się problem z tą temperatura.Po alarmie podajnika przełączyłem kocioł w dwustan i tak chodzi do teraz.Tak jak pisałem wcześniej po porządnym przeczyszczeniu wentylatora i paleniska 3 tyg było ok ale parę dni temu znowu temperatura wzrosła ponad 50 st. Wyczyściłem wszystko znowu wykręciłem też ślimaka żeby skontrolować czy niema gdzieś jakiegoś nagaru.Teraz po wyczyszczeniu    temp.38- 40 zobaczymy czy tak się utrzyma.

 

 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Od ostatniej sytuacji w lutym jest spokój. W podajniku sucho nic się nie dzieje. Pojawił się tylko inny problem z grzaniem wody na trybie letnim. Po jego włączeniu i ustawieniu temperatury wody na 50 stopni, pompka pracuje cały czas, nawet jak woda ma 60 stopni, to dalej pracuje. Po przełączeniu na pompy równolegle pompka od razu się wyłącza. Gdzie może być problem?

Opublikowano

Problem... w ustawieniach. Wyłącz pompę cwu w trybie lato. Będzie chodziła tylko do zadanej a potem ewentualnie cyklicznie - będziesz widział tą opcję w ustawieniach.

@nightwatch instrukcja pompa cwu w trybie lato chodzi cały czas dlatego podałem możliwość jw. Co do temperatury w trybie lato temperatura zadana cwu jest temperaturą kotła oczywiście +5 w PiD.

Opublikowano

Na koniec jeszcze jedna uwaga kocioł i tak będzie dobijał do 58 a nie do 55 jakby to wynikało z temperatury zadanej bojlera bo minimalna temperatura kotła to 53. A że na palniku jest dość sporo to może jeszcze przebić 2-3 stopnie ale to też może być za duże podawanie w nadzorze - fabryczne 1s co 3min. Więc najlepiej wydłużyć czas pomiędzy np. 7-8 min ale to już zależy od kaloryczności węgla.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.