Jako świeżo upieczony właściciel Zubadana 8 serdecznie witam i pozdrawiam doświadczonych kolegów (i koleżanki).

Pompa chodzi od dwóch dni, a ponieważ nie mam modułu wifi, spędzam ten czas w kotłowni i gapię się w ten mały monitorek...

Zanim żona wyrzuci mnie z domu próbuję się zorientować w logice automatyki tej pompy 🙂

Dzięki info na tym forum wiele już się dowiedziałem, za co bardzo dziekuję.

Nurtuje mnie natomiast pytanie, dlaczego przy takich parametrach jak poniżej, jednostka zewnętrzna w ogóle pracuje?

- tryb pracy - krzywa grzewcza

- temperatura zadana (z krzywej) - 25

- TH2 (temp. czynnika) - 27

- THW1 (temp. zasilania) - 29

- THW2 (temp. powrotu) - 26

Na moją, prostą logikę, skoro temp. powrotu jest wyższa niż zadana, to jednostka zewnętrzna w ogóle nie powinna chodzić, bo po co? Rozumiem pompę obiegową, żeby wyrównać temperatury zasialnia i powrotu, ale po co sprężarka?

No i jak to możliwe że temp. zasilania jest wyższa niż czynnika? Czyżby jeszcze grzałka po drodze po wymienniku?

Po przestawieniu się z pieca gazowego, w ogóle mam wrażenie, że pompa chodzi w zasadzie cały czas (niemal). Czy to tak właśnie działa, nawet jesli na dworze jest dość ciepło, jak dzisiaj (14  stopni).

Poproszę o poradę, bo możliwe, ze w ogóle nic nie rozumiem z tego...

Dzięki

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 16.02.2025 o 20:33, Jan01 napisał(a):

Panowie, mam prośbę o poradę dotyczącą ustawień podłogówki.

Mam taki zestaw: SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM6D. Do tego jest zbiornik CWU 170 l i bufor 60 l.

 Pompa działa w trybie autoadaptacji dla obydwu obiegów; są dwa sterowniki bezprzewodowe, jeden na parterze, drugi na piętrze.

 

Pompa nie może działać w trybie autoadaptacji na obu obiegach.

Utaw autoadaptację na obiegu bezpośrednim tam gdzie jest największe zapotrzebowanie a drugo obieg na krzywej.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Hej, posiadam zestaw: EHST20D-YM9D + SUZ-SWM60VA. Ogrzewanie podłogowe uruchomione przez dewelopera na etapie budowy, wszystko działa jak należy. Potem sprawy się pokomplikowały i pierwszego uruchomienia CWU nigdy nie wykonano. Sprawdzałem obwód hydrauliczny i wszystko wydaje się w porządku. Otwarcie odpowiednich zaworów w obwodzie CWU powoduje, że woda "ciepła" (przelatuje przez obwód, ale grzanie nie jest włączone) leci z kranu. Czy do uruchomienia CWU trzeba jakichś większych ceregieli niż włączenie programu na pompie ciepła? Rozumiem, że warto zacząć pewnie od Legionelli? Czy może jest dedykowany program na pierwsze włączenie CWU?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.