dino49 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 #1 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 W planie mam zalup 3 bufory po 300 l. Łączony szeregowo. W 3 buforach pełne załadowanie w okresie stycznia i lutego. Im cieplejsza temp. zewn. załadowanie w dwóch buforach, wiosną w jednym buforze. W pierwszym buforze dwie grzałki z mocą po 2 kW zasilane z PV. Kocioł kombinowany na dewno i na pelet plus fotowoltaika 9 kWp. 4,5 kWp na cele bytowe, drugie 4,5 kW na grzanie bufora. Pompy ciepła nie mam, brak kasy. Czy to dobre rozwiązanie ? Cytuj
rafwla Opublikowano 22 Kwietnia 2023 #2 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Nie da się jednego bufora? Masz większe straty ciepła Cytuj
dino49 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Autor #3 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 (edytowane) Większa pojemność przez drzwi piwniczne nie przejdzie.. 65 cm Mogę dodatkowo docieplić bufory... Aluthermo Quatro 10 mm, współczynnik oporu cieplnego R=5,70 Edytowane 22 Kwietnia 2023 przez dino49 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 #4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 2 godziny temu, dino49 napisał(a): Czy to dobre rozwiązanie ? Wszystko zależy od tego, jaką temperaturę potrzebujesz w instalacji. Jak masz grzejniki, to możesz pójść z torbami za prąd. 9kWp nie wystarczy. Ja na 100m2 w OP potrzebowałbym 16kWp aby wyjść na zero (net-metering), bez żadnych kombinacji alpejskich. Teraz kombinuję z gazem, PV on-grid i PV off-grid. Przy obecnych cenach paliw i energii powinno się zamknąć w 3000 zł za cały sezon CO, CWU i EE. Przy takiej kombinacji buforów będziesz miał duże straty. Do 180m2 w OP potrzebowałbyś bufor 600 litrów, przy trzymaniu temperatury na jednym poziomie. Ładując w nocy w taki sposób aby w dzień nie korzystać z grzałek, to około 1000 litrów. Te dane co podaję, to odnoszą się do OP. Jak masz grzejniki wysokotemperaturowe, to wszystko będzie wychodzić drogo. 1 Cytuj
Rozwiązanie KarolBl Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Rozwiązanie #5 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 W dniu 22.04.2023 o 14:45, dino49 napisał(a): Większa pojemność przez drzwi piwniczne nie przejdzie.. 65 cm Mogę dodatkowo docieplić bufory... Aluthermo Quatro 10 mm, współczynnik oporu cieplnego R=5,70 nie wierz w tą śmieszną folie, to wielki pic na wode fotomontaż przeczytaj oprobatę, to służy do ocieplania (a w zasadzie do ograniczania strat ciepła prze promieniowanie) na poddaszach i do swojego działania WYMAGA pustki powietrznej z każdej strony po min. 20mm to nie ma żadnych cudownych właściwości to zwykla folia bąbelkowa poprzeplatana wartswami folii alu 1 Cytuj
rafwla Opublikowano 23 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Lepiej wyciągnąć drzwi i wstawić normalny bufor. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #7 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Przez otwór w świetle 65cm winien przejść bufor 500 lub 800l tylko te wysokie po zdjęciu ocieplenia.U siebie mam na dachu 7.6kwp i grzejąc w drugiej taryfie za tamten rok zbrakło mi ok 1000kwh. W tym roku pewnie też coś koło tego będzie mi brakować.Jakbym miał 9.9 na dachu to pewnie bym wyszedł na zero. Cytuj