Witam ,

jestem nowy na forum,chciałbym aby ktoś zweryfikował podłączenie zaworu 4d - czy jest dobrze podłączony.Męczę się z tym fantem od około roku, a mianowicie ustawienie go tak żeby grzało bojler i na dom szło około 45*,jest niemożliwe - bo albo grzeje bojler przy 75* na piecu na dom idzie 38*,a to zdecydowanie za mało.Albo na dom 45*ale wtedy powrót z grzejników wychładza bojler(oprócz tego bulgotanie przy rozpalaniu,w zależności od ustawienia).Podejrzewam złe podłączenie zaworu,na schematach zaworów 4d podłączenie wydaje się byc inne niż jest u mnie(zasilanie z pieca i grzejników znajdują się obok siebie, a u mnie naprzeciwko siebie,czy to dobrze?)

 

 

Załączam zdjęcia

1 - zasilanie bojlera

2 -zasilanie z pieca

3 -zasilanie grzejników

4 -powrót grzejników

5 -powrót do pieca

6 -powrót bojlera

post-12385-1259324537_thumb.jpg

post-12385-1259324549_thumb.jpg

post-12385-1259324559_thumb.jpg

Opublikowano

Nie wiem czy jest to zasada (raczej tak), ale w moim przypadku jest tak:

 

2 - zasilanie z kotła

4 - zasilanie grzejników

3 - powrót z grzejników

5 - powrót do kotła

 

W skrócie 4 i 3 mam odwrotnie.

 

Generalnie raczej nie może być tak, że zasilanie z kotła i zasilanie grzejników są naprzeciw.

 

Dodatkowo jeżeli kocioł nie ma jakichś mechanizmów zabezpieczających brak tutaj bezpośredniej drogi z kotła do naczynia wyrównawczego.

Opublikowano

Sposób montażu zaworu 4D był wielokrotnie na forum omawiany. Zawór niestety jest nieprawidłowo zamontowany. Do każdego zaworu jest dołączona dokumentacja , i tylko sposób montażu zgodnie z dokumentacją zapewni prawidłowe działanie. Przesyłam link do strony jednego z producentów, obejrzyj a zrozumiesz gdzie popełniłeś błąd.

 

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Opublikowano

Przydałby się schemat bo prawdo[podobnie źle jest wpięty bojler, lub brak wymuszonego obiegu i zaworu zwrotnego + to co napisał Marcin.

Opublikowano

Bojler mam wpięty generalnie tak samo jak kolega itan (z tym, że ja mam w kotle 2 dodatkowe wyjścia), ale schematycznie byłoby to tak samo. Na obiegu cwu mam pompę włączaną termostatem.

Opublikowano
  • Autor
Sposób montażu zaworu 4D był wielokrotnie na forum omawiany. Zawór niestety jest nieprawidłowo zamontowany. Do każdego zaworu jest dołączona dokumentacja , i tylko sposób montażu zgodnie z dokumentacją zapewni prawidłowe działanie. Przesyłam link do strony jednego z producentów, obejrzyj a zrozumiesz gdzie popełniłeś błąd.

 

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

 

 

 

Dzięki wszystkim za odpowiedzi,schemat podany w tym linku oglądałem,i oglądam nadal.Tak bojler jest bez pompy i idzie na grawitacji ,to działa.Ale powinno byc to faktycznie zmienione 4 i 3 odwrotnie .Teraz przy ustawieniu zaworu , gdy grzeję dom na bojler idzie zimna woda z powrotu grzejników,a gdy na bojler idzie wrzątek domu nie idzie ogrzac.Instalator który to robił ma na dniach przyjśc i i wymieniac grzejnik + instalacje w pokoju,więc muszę go zmobilizowac do poprawnego podłączenia tego zaworu.Z tego co pamiętam to w pudełku oprócz zaworu nie było dokumentacji,wcisnoł go tak jak było najprościej to zrobic.niestety.

Opublikowano
Instalator który to robił ma na dniach przyjśc i i wymieniac grzejnik + instalacje w pokoju,więc muszę go zmobilizowac do poprawnego podłączenia tego zaworu.

 

Przede wszystkim niech ci podłączy do wylotu kotła naczynie wzbiorcze !

Opublikowano
  • Autor

Nie za bardzo wiem o co chodzi i do czego to słyży.Przy bojlerze jest jakis zbiornik-ale to chyba cos z ciśnieniem ma wspólnego ,ale czy to o to chodzi ?A instalacja jest otwarta,zbiornik wyrównawczy na strychu.

Opublikowano

Wyrównawczy = wzbiorczy - powinien być tak podłączony do wylotu kotła aby nie było przed nim żadnej "armatury" (zawory itp).

Opublikowano
  • Autor

Ech,staremu fachowcowi będę mówił co ma robic...A czy musi byc to naczynie wzb podłączone do wylotu kotła,czemu to ma służyc?

Opublikowano

Masz zawór ESBE VRG 141 Kvs 10 lub 16 , będziesz miał to napisane na obwodzie plastiku, na przyłączach masz wybite oznaczenia do prawidłowego montażu, schemat podłączenia poniżej, jeśli naczynie wzbiorcze masz na strychu to prawdopodobnie jest podłączone do rury już za pompą i zaworem różnicowym , w przypadku zamknięcia zaworu 4D może być problem , powinna być osobna rura bezpośrednio z wyjścia pieca do tego naczynia na strychu, tak jak wyjście na CWU.Jak się woda zagotuje to albo rozszczelni piec albo właśnie przez to naczynie kocioł rozładuje swoją moc. Wybierz sam jak lepiej.

post-3430-1259339633_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Dzięki,znalazłem w necie instrukcje i te zdjęcia,dzięki.A jak zagotuje wodę to na piecu jest zawór bezpieczeństwa,i nie powinno się nic stac.Pokaże te schematy majstrowi,może się w końcu nauczy poprawnej instalacji.

Opublikowano

widziałem już rozwalone kotły ,mimo zastosowania zaworu bezpieczeństwa ,sprawdz dopuszczalne ciśnienie pracy kotła i zaworu bezpieczeństwa.

Opublikowano

A gdzie jest zawór bezpieczeństwa??

Opublikowano
  • Autor
widziałem już rozwalone kotły ,mimo zastosowania zaworu bezpieczeństwa ,sprawdz dopuszczalne ciśnienie pracy kotła i zaworu bezpieczeństwa.

 

Z tymi ciśnieniami to tak : 1,5 Bar na piecu , a 2,5 Bar na zaworze bezp.

 

Edit.

Zawór bezp jest na górze pieca ,na zdjęciu za podpałką do grila.

Opublikowano

Jeżeli tak to zanim zadziała zawór bezpieczeństwa rozleci sie kocioł.

Opublikowano
  • Autor

No tak ,trochę dziwne to zabezpieczenie...?

Opublikowano

Witam.

Zabezpieczenia po prostu brak.

Najskuteczniejszym sposobem na ogrzewanie cwu jest szeregowe włączenie wężownicy bojlera między kotłem a zaworem 4d.Przy tych prędkościach przepływu spadek temperatury wody na dopływie do zaworu 4d jest niewielki (zaledwie kilka st.C) i tylko w godzinach rozbioru cwu.Masz cały czas ciepłą wodę,dowolnie ustawioną temperaturę na zasilaniu CO,żadnych dodatkowych pompek.

 

Pozdrawiam - M.

Opublikowano
  • Autor

Dosyc interesujące to co piszesz,tylko nie do konca kapuje ,możesz napisac patrząc na te zdjęcia na początku posta co jak i gdzie wspawac.?

Opublikowano
Witam.

Zabezpieczenia po prostu brak.

Najskuteczniejszym sposobem na ogrzewanie cwu jest szeregowe włączenie wężownicy bojlera między kotłem a zaworem 4d.Przy tych prędkościach przepływu spadek temperatury wody na dopływie do zaworu 4d jest niewielki (zaledwie kilka st.C) i tylko w godzinach rozbioru cwu.Masz cały czas ciepłą wodę,dowolnie ustawioną temperaturę na zasilaniu CO,żadnych dodatkowych pompek.

 

Pozdrawiam - M.

Ale wtedy woda w bojlerze ma zawsze tyle co na kotle, brak jest możliwości zakręcenia tego obiegu (którą obecnie widzę w tej instalacji).

 

Zresztą jak sądzę problem tutaj polega raczej na błędnym obiegu za zaworem 4d.

Opublikowano

Witam.

Tak,woda na bojlerze będzie miała taką temperaturę jak zasilanie z kotła.Jest możliwość zakręcenia lub regulacji tego obiegu przez wstawienie bocznika z zaworem przed wężownicą.Wykonywałem takie instalacje i bardzo dobrze się sprawdzają.

Błędne podłączenie zaworu 4d to zupełnie inna bajka.

 

Pozdrawiam - M.

Opublikowano

Po obrazkach wygląda to tak jakby przy załączonej pompie "wyciągała" ona wodę z pieca przez powrót, a powrót z grzejników pchał wodę do zasilania z pieca :) :P

Opublikowano
  • Autor

Bojler zostawię tak jak jest ,a zamienie tylko powrót z zasilaniem grzejników,może to coś zmieni.

Opublikowano
  • Autor
Po obrazkach wygląda to tak jakby przy załączonej pompie "wyciągała" ona wodę z pieca przez powrót, a powrót z grzejników pchał wodę do zasilania z pieca :) :P

Właśnie tak jest, a na dodatek woda z powrotu wchodzi na zasilanie bojlera i go wychładza zamiast grzac.?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.