Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czy ma ktoś schemat takiego połączenia układu jak w temacie. W instrukcji sterownika tech i3 znalazłem rozwiązanie jest to tylko poglądowy. Proszę o pomoc w uzupełnieniu części przed buforem. Instalacja ma być w układzie zamkniętym. 

Screenshot_2022-09-25-13-30-53-402_com.google.android.apps.docs.jpg

  • marcin zmienił(a) tytuł na Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz
Opublikowano

Na schemacie jest mnóstwo błędów:
- zamiast zaworów 4D stosuje się 3D
- pompa przy kotle ma być na powrocie
- zbiornik CWU ma być podłączony bezpośrednio do kotła z pominięciem bufora/sprzęgła

- brakuje filtrów przed pompami

- brakuje zaworów zwrotnych na powrotach z obiegów grzewczych

Opublikowano

Co jest złego w podłączeniu CWU przez bufor?

Opublikowano (edytowane)
8 godzin temu, Digitrax napisał:

Latem gdy grzejesz tylko CWU nie musisz grzać bufora.

Wystarczy podłączyć CWU do najwyższego króćca bufora. Dzięki zachowaniu warstwowości wody nie będziesz musiał nagrzewać całego bufora. A jeśli już go nagrzejesz, to CWU starczy na dłużej.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dwie pompy w tym czasie pociągną więcej prądu niż jedna. Koszt podgrzania to nie tylko koszt opału.

Opublikowano

Instalacja z dwoma źródłami zasilania, grzanie CWU bezpośrednio ze źródeł skomplikuje instalację.

Opublikowano
W dniu 25.09.2022 o 13:39, pigeon8 napisał:

rozwiązanie jest to tylko poglądowy. Proszę o pomoc w uzupełnieniu części przed buforem. Instalacja ma być w układzie zamkniętym. 

Ten schemat jest zły, on nigdy nie ruszy na kotle gazowym, ale o tym już kolega napisał.

Nie podajesz jaki to a być kocioł gazowy , wiele firm ma własne schematy to takich 2 kotłów

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

A taki schemat jest on tylko poglądowy. Kocioł gazowy to Torus taki starszy. Chciałem go podpiąć przez bufory by zastąpił mi sprzęgło ponieważ jego cykl pracy po zakończeniu grzania to pompa kotła pracuje jak czynnik grzewczy spadnie do 40stC a zawory na rozdzielaczu mogą odciąć wszystkie obiegi przez termostatu w pokojach. Ma on się włączać gdy rozładuje się bufor by podtrzymał temperaturę w domu zanim na nowo nie napali się w kotle. Grzanie cieplej wody nie jest priorytetem a w lecie grzeję kotłem gazowym i cwu będę podgrzewał tylko do 40stC plus co jakiś czas do 70stC.

16650785950368767864336439997036.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor