Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz


pigeon8

Rekomendowane odpowiedzi

  • marcin zmienił(a) tytuł na Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz

Na schemacie jest mnóstwo błędów:
- zamiast zaworów 4D stosuje się 3D
- pompa przy kotle ma być na powrocie
- zbiornik CWU ma być podłączony bezpośrednio do kotła z pominięciem bufora/sprzęgła

- brakuje filtrów przed pompami

- brakuje zaworów zwrotnych na powrotach z obiegów grzewczych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co jest złego w podłączeniu CWU przez bufor?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, Digitrax napisał:

Latem gdy grzejesz tylko CWU nie musisz grzać bufora.

Wystarczy podłączyć CWU do najwyższego króćca bufora. Dzięki zachowaniu warstwowości wody nie będziesz musiał nagrzewać całego bufora. A jeśli już go nagrzejesz, to CWU starczy na dłużej.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja z dwoma źródłami zasilania, grzanie CWU bezpośrednio ze źródeł skomplikuje instalację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 25.09.2022 o 13:39, pigeon8 napisał:

rozwiązanie jest to tylko poglądowy. Proszę o pomoc w uzupełnieniu części przed buforem. Instalacja ma być w układzie zamkniętym. 

Ten schemat jest zły, on nigdy nie ruszy na kotle gazowym, ale o tym już kolega napisał.

Nie podajesz jaki to a być kocioł gazowy , wiele firm ma własne schematy to takich 2 kotłów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

A taki schemat jest on tylko poglądowy. Kocioł gazowy to Torus taki starszy. Chciałem go podpiąć przez bufory by zastąpił mi sprzęgło ponieważ jego cykl pracy po zakończeniu grzania to pompa kotła pracuje jak czynnik grzewczy spadnie do 40stC a zawory na rozdzielaczu mogą odciąć wszystkie obiegi przez termostatu w pokojach. Ma on się włączać gdy rozładuje się bufor by podtrzymał temperaturę w domu zanim na nowo nie napali się w kotle. Grzanie cieplej wody nie jest priorytetem a w lecie grzeję kotłem gazowym i cwu będę podgrzewał tylko do 40stC plus co jakiś czas do 70stC.

16650785950368767864336439997036.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.