Witam

Jakiego typu kolektory są bardziej efektywniejsze płaskie czy próżniowe?

Kolektory próżniowe są droższe, ale czy sa bardziej sprawniejsze (więcej ciepła są w stanie wyprodukować) w okresie jesień - wiosna?

Podobno są w tych okresach sprawniejsze?

Ale czy ich sprawność jest na tyle duża, aby ich opłacalności do kolektorów płaskich była większa?

Czy w tych okresach kolektory próżniowe są w stanie więcej wyprodukować ciepła?

 

 

Edytowane przez genesis72
  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano (edytowane)

Witam

Czy wystarczy, aby kolektory próżniowe były zamontowane w nasłonecznionym miejscu?

Ścianę południowo zachodnią w odległości ok 100 metrów zasłania kościół (3-4 razy wyższy niż mój dom)

Niestety słońce zasłania

Mam pytanie, czy w takich warunkach będą pracować kolektory próźniowe?

Edytowane przez genesis72
Opublikowano (edytowane)

Z tego co czytałem

Kolektory próżniowe nie potrzebują bezpośredniego "słońca"

wystarczy, ze wychwytują rozproszone "światło"

Czy nie warto montować kolektorów w takim miejscu?

Czy można to jakość stwierdzić czy będzie uzysk bez montowania kolektorów?

 

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Mogę śmiało potwierdzić że kolektory próżniowe wygenują dużo ciepła z promieniowania słonecznego nawet gdy słońce na nie nie pada, ale tego ciepła nie będzie na tyle by zagrzać bojler wody nawet po całym dniu. Chyba że taka informacja będzie znacznie przewymianowana to ciepłej wody będzie dość.

Pytanie ile godzin w przedziale 9-15 Twój budynek/działka jest w cieniu?

Opublikowano (edytowane)

Na razie nie mieszkam w swoim domu (jak będę to określę czas)

Możesz sie pochwalić ile ma kolektorów i ile czasu w "pełnym" słońcu są

Czy kolektory masz na ścianie, czy na dachu?

Jaki masz zbiornik

i jaki uzysk ciepła masz w okresie jesień - wiosna?

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Kolektory próżniowe ma ojciec. Ma ja na dachu kąt ok 40' azumut ok 224' (ok 44' przesunięcia względem południa).
Zbiornik CWU to 300L. W okresie letnim ilość gorącej wody przepraczającej 70* jest za dużo, natomiast w okresie przejściowym i  pochmurnym solary dobijają do do okolic 30-35*. Do zadanej 45-48* trzeba już dogrzać grzałką.
Jak i w zimę słońce daje to w przeciągu jednego dnia woda zostanie zagrzana do przeszło 50* bez większych problemów.
Czym więcej bezpośrednich promieni na solary tym więcej ciepła. Ile faktycznie będziesz miał uzysku ciepła przy ciuniu rzucanego przez inny obiekt a jedynie ze swiatła rozproszonego tego nikt z forum Ci nie poda.

 

Opublikowano (edytowane)

Ile rur próżniowych ma i jakiej długości?

Czy wiesz może pod jakim kątem kolektor jest ustawiony?

 

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Jaka długość to trzeba poszukać w specyfikacji Urlich-a. Pewnie 1.7m mają.
Rur 48 jak się nie mylę, a jaki kąt było napisałem w poprzednim poście.
Instalacja była liczona dla 5 osób. Aktualnie zostali sami (2 osoby) i ilość ciepłej wody jest nie doprzerobienia.

Aktualnie efektywność rur spadła z racji na brak serwisowania. Co jakiś czas trzeba wymieniać pastę termoprzewodzącą. Kilka rur próbowałem jakiś czas temu wyjąć niestety nawet nie drgną.


Opublikowano (edytowane)

Rozumiem, żeby pasta spełniała swoje zadanie, musi być "świeża"

Czy nie można by było zrobić tak, aby bezpośrednio czynnik opływał rurki, aby nie używać pasty?

Wtedy uniknie się serwisowania

Czerwoną linią zaznaczyłem uszczelnienie heat pipe miedzie kolektorek w którym jest ciecz

 

 

kolek_slo.jpg

Edytowane przez genesis72
Opublikowano (edytowane)

To się nie sprawdzi. Pęknie rura kolektora.

Edytowane przez o6483256
Opublikowano

To jak chcesz skutecznie uszczelnić to połączenie?

Opublikowano

Rurka heat pipe (górna część) mozę od dołu spoczywac na uszczelce o dura może być dociśnięta obudowa

Wada takiego rozwiązania jest taka, że nie da się wyciągnąć pojedynczej rurki bez rozszczelnienie kolektora

Zaleta - nie trzeba pasty używać - brak serwisowania

Kolek1.png

Opublikowano

Moim zdaniem fabryczne rozwiązanie jest optymalne i nie ma sensu go zmieniać. 

Co się stanie jak tą gorącą rurę zalejesz wodą z sieci?

Opublikowano (edytowane)

Nie wodą, tylko glikolem

(wodę zamarznie w zimie)

 

Jak oceniasz, o jaki procent spadła wydajność kolektorów u Twojego Ojca

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

To uszczelnienie jakie by nie bylo to pocieknie po czasie i serwis i tak bedzie konieczny a to jeszcze wiecej roboty.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
23 minuty temu, genesis72 napisał(a):

Nie wodą, tylko glikolem

(wodę zamarznie w zimie)

Kup sobie taki ciśnieniowy kolektor:

https://proecosolar.eu/pl/7-kompaktowe-systemy-cisnieniowe

 

Od kwietnia do końca września będziesz miał ciepłą wodę z kranu za darmo.

 

Jeżeli myślisz o dogrzewaniu układu CO w innych miesiącach, to zapomnij o pomyśle. 

Opublikowano (edytowane)

Chce uniknąć serwisu - np w trudno dostępnych miejscach- na ścianie na wysokości

Czyli koletkor płaski jest lepszy pod tym względem (serwis)?

Co ile lat trzeba serwisować taki kolektor próżniowy?

Z tego co słyszałem jest bezobsługowy

 

Edytowane przez genesis72
Opublikowano

Jak rury potłucze grad, albo nastąpi rozszczelnienie to musisz wymienić. 

Wszystko wymaga jakiejś obsługi. Jednak zaglądać tam raczej będziesz od "wielkiego dzwonu".

Opublikowano
2 godziny temu, genesis72 napisał(a):

 

(wodę zamarznie w zimie)

Tu masz schemat instalacji w pierwszym poście. Może być woda, bo jej i tak  nie ma w kolektorze. Znajduje się tam dopiero jak sterownik włączy pompę. Wszystko zależy czy masz takie możliwości techniczne na budowę takiej instalacji. Proste jak konstrukcja cepa. 

 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 11.04.2023 o 10:50, genesis72 napisał(a):

Z tego co czytałem

Kolektory próżniowe nie potrzebują bezpośredniego "słońca"

wystarczy, ze wychwytują rozproszone "światło"

Czy nie warto montować kolektorów w takim miejscu?

Czy można to jakość stwierdzić czy będzie uzysk bez montowania kolektorów?

 

Tu masz definicje " rozproszonego światła" W Twoim przypadku, całkowicie  zasłonięte słońce nie da żadnego uzysku, które można brać pod uwagę jako " uzysk" . Słońce w  okresie jesień - wiosna  jest krótko i nisko, więc nawet przy niezasłoniętym słońcu nie ma wielkich korzyści, a można powiedzieć, że jak już są, to są znikome. 

Na samym dole napisane jest czym zrobić pomiar. 

P. S. 

Skup się na jednym wątku. 

Screenshot_2023-04-18-09-44-39-81_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg

Opublikowano

Chciałem powiesić taki kolektor na swianie na południowy wschod (ściana nie zasłonięta), niestety ściana na południowy zachód jest zasłonięta

Więc mogę ja całkowiecie wykorzystać, bo jest bez okien i od niej jest ok 0,5 metra do sąsiada

Myślałem o powieszeniu kolektorów pionowo

Opublikowano

Do której godziny na tej wschodniej ścianie jest słońce? 

Monataż pionowy odpada. Musisz zamontować na stelażu. Kąt optymalny dla całego roku ( od 45 do 50 stopni) 

Opublikowano

Chodzi mi najbardziej o miesiącach jesień - wioska

Słońce na tej ścinie jest gdzie od 9-12

Mam dylemat, czy bardzie iść w kolektory próżniowe (niby w tych miesiącach mają wiekszą sprawność, ale za to wymagają serwisu, czy w płaskie)?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.