Grochu Opublikowano 30 Października 2009 #1 Opublikowano 30 Października 2009 Witam posiadam kocioł 12kw firmy nie pamiętam, przerobiłem w tym roku instalację na miedź, wszystko działa bardzo dobrze, tylko jest problem z temp. powrotu. Zasilanie mam ustawione na 60st. cwu na 45, ale niestety temp. powrotu jest w granicach 42-44st. ( chyba że załącza się pompka od cwu wtedy automatycznie wzrasta do dobrze ponad 50. Co zrobić, żeby temp. powrotu była cały czas taka wysoka? Pozdrawiam Cytuj
neokowal1 Opublikowano 30 Października 2009 #2 Opublikowano 30 Października 2009 Witam, najprościej będzie podnieść temp. na kotle i przymknąć zawór 4d, żeby utrzymać odpowiednią temp. na grzejnikach. Zawór 4d będzie kierował więcej wody z zasilania na powrót kotła. Cytuj
Marek Opublikowano 30 Października 2009 #3 Opublikowano 30 Października 2009 Co zrobić, żeby temp. powrotu była cały czas taka wysoka? wrócić do starej instalacji grawitacyjnej na grubych rurach i grzejnikach zeliwnych ale to bedzie trudne do zrealizowania rurki masz poukładane estetycznie ale sam zawór NIC nie da jak masz w ten sposób zrobione ZAWÓR NIE KIERUJE WODY z zasilania na powrót jak nie ma pompy w małyn obiegu jak by był zamontowany zgodnie z zasdami i sztuka to by zadziałał niechaj twój instalator poczyta o tych zasdach a potem "wykonaj to jeszcze raz " Cytuj
neokowal1 Opublikowano 30 Października 2009 #4 Opublikowano 30 Października 2009 Faktycznie, obieg kotłowy (mały) może nie działać grawitacyjnie przy takich cienkich rurkach i takiej odległości zaworu od kotła. Najprościej będzie przekonać się o tym zamykając całkowicie zawór 4d i zamknąć obieg c.w.u. Jeżeli powrót nie będzie się rozgrzewał to grawitacyjny obieg kotłowy nie działa. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 30 Października 2009 #5 Opublikowano 30 Października 2009 minimalna temperatura powrotu to 40 st. wiec wszystko jest jak najbardziej ok. Rozumiem że temperatura kotła to ok 60 st. ??? Cytuj
zibi11 Opublikowano 30 Października 2009 #6 Opublikowano 30 Października 2009 Faktycznie, obieg kotłowy (mały) może nie działać grawitacyjnie przy takich cienkich rurkach i takiej odległości zaworu od kotła. Najprościej będzie przekonać się o tym zamykając całkowicie zawór 4d i zamknąć obieg c.w.u. Jeżeli powrót nie będzie się rozgrzewał to grawitacyjny obieg kotłowy nie działa. Witam Z tego co dowiedzialem na forum.A też miałem problem.Grubość rur w małym obiegu ,taki jak wyjscie z kotła.Kolanek jak najmniej[najlepiej jedno]Zawór zamontowany jak najbliżej wyjścia z kotła[max.1m].Grawitacja w małym obiegu powinna działać bez dod. pompki. Cytuj
Grochu Opublikowano 30 Października 2009 Autor #7 Opublikowano 30 Października 2009 Witam, najprościej będzie podnieść temp. na kotle i przymknąć zawór 4d, żeby utrzymać odpowiednią temp. na grzejnikach. Zawór 4d będzie kierował więcej wody z zasilania na powrót kotła. spróbuje tak zrobić i zobaczymy efekty... Cytuj
Grochu Opublikowano 30 Października 2009 Autor #8 Opublikowano 30 Października 2009 minimalna temperatura powrotu to 40 st. wiec wszystko jest jak najbardziej ok. Rozumiem że temperatura kotła to ok 60 st. ??? dokładnie temp. kotła to 60-65st. temp. powrotu ok.42-44st. zawsze wydawało mi się, że minimalna temp. powrotu to ok. 50 st. Cytuj
firmaremont Opublikowano 30 Października 2009 #9 Opublikowano 30 Października 2009 Witam posiadam kocioł 12kw firmy nie pamiętam, przerobiłem w tym roku instalację na miedź, wszystko działa bardzo dobrze, tylko jest problem z temp. powrotu.Zasilanie mam ustawione na 60st. cwu na 45, ale niestety temp. powrotu jest w granicach 42-44st. ( chyba że załącza się pompka od cwu wtedy automatycznie wzrasta do dobrze ponad 50. Co zrobić, żeby temp. powrotu była cały czas taka wysoka? Pozdrawiam Cała instalacja przy kotle powinna być , jeśli jest w miedzi co najmniej średnicy 28 mm . Od kotła do baniaka C.W.U. i do zaworu 4d , zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Zamiast kolan 90stopni , można zastosować 2x45 stopni 1k , zmniejszy się opór wody, rura w zbiorcza do naczynia też standardowo 28 mm. Tak mi się pokrótce wydaje. Cytuj
Grochu Opublikowano 30 Października 2009 Autor #10 Opublikowano 30 Października 2009 średnica jest dokładnie taka jak napisałeś miedź 28, do naczynia jest 22. Dzięki za podpowiedzi, każda będzie mile widziana i brana pod uwagę Cytuj
Mancio Opublikowano 30 Października 2009 #11 Opublikowano 30 Października 2009 Podaj jeszcze jaką temperaturą zasilasz CO np przy 0C, warto również skontrolować temperaturę powracającą z kaloryferów , może zapotrzebowanie cieplne w stosunku do ich wielkości jest takie że po prostu dosyć znacznie się schładzają ,skręcasz zawór by podnieść temp. powrotu a wtedy uwidacznia się brak pompy na małym obiegu. Cytuj
Grochu Opublikowano 30 Października 2009 Autor #12 Opublikowano 30 Października 2009 Temp. jaka idzie na grzejniki, to ok. 50st. powrót z grzejników to ok 42-44st. tak więc raczej dobrze. Cytuj
zibi11 Opublikowano 30 Października 2009 #13 Opublikowano 30 Października 2009 U mnie temp. powrotu ustawiona przez producenta to 38 C.Jak jest mniejsza silownik zamyka obwód c.o Cytuj
Mancio Opublikowano 30 Października 2009 #14 Opublikowano 30 Października 2009 Dziwna sprawa , kocioł 60, na CO 50, z kaloryferów 42-44, powrót 42-44, bilans się nie zgadza, po włączeniu CWU uzyskujesz podmieszanie poprzez powrót z CWU, chyba faktycznie brakuje pompy na małym obiegu . a co się dzieje jak zawór dasz na połowę? Proponuję podnieść też zadaną na CWU ze względu na legionellę. Jeśli bardzo chcesz to jak ustawisz CWU na 60 to i podmieszanie się pojawi ale to oczywiście rozwiązanie najgorsze ze wględu na koszt pracy 2 pomp. Cytuj
Grochu Opublikowano 31 Października 2009 Autor #15 Opublikowano 31 Października 2009 W ostateczności myślałem o zamontowaniu zaworu mieszającego do cwu. http://allegro.pl/item789237327_termostaty...50_zlaczki.html ale najpierw będę próbował z przymykaniem zaworu i zwiększeniem temp. na piecu Cytuj
Grochu Opublikowano 31 Października 2009 Autor #16 Opublikowano 31 Października 2009 Wszedłem na stronę producenta i okazało się, że mam źle podłączony zawór 4d, w mojej instalacji musi być podłączony jak w pierwszym przykładzie, a jest jak w trzecim. Trzeba będzie zmienić położenie zaworu i sprawdzimy. Po niedzieli dam znać co wypaliło. Dorzucam schemat podłączenia ze strony producenta v5442_k_pl01r0206.pdf Cytuj
befree8 Opublikowano 31 Października 2009 #17 Opublikowano 31 Października 2009 Oj śmiem twierdzić że się nic nie zmieni. To są schematy prawidłowego zamontowania zaworu ale daj znać czy coś się zmieniło, możesz również zwiększyć temp i po problemie albo zakup regulator pogodowy + siłownik do zaworu 4d. Przeważnie krótki obieg robię z rury 35 i zawór 4d 5/4 jeśli mowa o obiegu kotłowym bez pompki. Cytuj
Grochu Opublikowano 31 Października 2009 Autor #18 Opublikowano 31 Października 2009 Sprawdzałem u mnie zamykając obieg cwu i zawór 4d to tzw. mały obieg chodzi grawitacyjnie... a tak jak napisałeś, że te schematy są do prawidłowego podłączenia zaworu więc po niedzieli sprawdzimy, na szczęście są na śrubunkach :D :) Cytuj
korus_b Opublikowano 1 Listopada 2009 #19 Opublikowano 1 Listopada 2009 Mam podobny problem. Zmierzyłem się z nim w ubiegłym sezonie grzewczym. W tym celu zamocowałem czujnik DS1820 i podłączyłem do PC. Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się ustabilizować pracę pieca (Elektromet EKO KWP25 95r.) ale nie mogę uzyskać parametrów pracy, które zaleca producent w instrukcji np; temp. na kotle 65 st. a na powrocie 55 - 50 st. W układzie CO mam założony Z4D. Przykładowe wyniki temperatur można zobaczyć na załączonym wykresie; linia czerwona temp. na piecu, linia niebieska temp. na wejściu obiegu CO za Z4D, linia różowa temp. mierzona na powrocie między Z4D a piecem. Wykres w załączeniu. Cytuj
Grochu Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor #20 Opublikowano 2 Listopada 2009 A jeśli wstawić pompkę w mały obieg to gdzie? na powrocie poniżej zaworu 4d? Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 2 Listopada 2009 #21 Opublikowano 2 Listopada 2009 kolego ja miałem podobnie . Żeby nie montować 3 pompy, przerobiłem to tak że mały obieg z pompką jest jednocześnie obiegiem CWU . Tak więc temp. CWU jest taka jak temp. na kotle . Zaletą tego jest też że latem palę w piecu bez wyłączania i zamykania niczego Cytuj
Grochu Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor #22 Opublikowano 2 Listopada 2009 Zobaczę co czas pokaże, bo jedni piszą, że temp. powrotu w okolicach 45st. jest ok. U innych tyle jest ustawione na kotle :D Cytuj
neokowal1 Opublikowano 3 Listopada 2009 #23 Opublikowano 3 Listopada 2009 A jeśli wstawić pompkę w mały obieg to gdzie?na powrocie poniżej zaworu 4d? Jeśli chcesz wstawiać pompę w mały obieg, to taniej będzie jak pompa c.w.u będzie chodziła non-stop. Temperatura powrotu będzie wysoka i jedna pompa mniej. Cytuj