Dzień dobry,

borykam się z problemem zimnego powrotu do kotła.

Przy temperaturze kotła ustawioną na 65 stopni, zasilanie na grzejniki idzie 38 stopni (poprzez zawór 4D) a powrót mam 38-41 stopni. Przez co piec dość często musi się dogrzewać. A do tego uruchamiam palenie w PID.

Przebijając się przez wątki o pompie kotłowej - wychodzi na to, że też jej potrzebuję.

Do postu wkleiłem schemat instalacji u mnie. Punkty zaznaczone na zielono (pompa + 2 zawory zwrotne) to jest coś czego nie mam.

Pytanie czy w prawidłowy sposób naniosłem miejsce ich instalacji?

Czy powinienem wykonać bypass dla tej pompki?

Czy jako pompa kotłowa wystarczy energooszczedna pompka typu: >>Przykładowa pompka<<

 

instalacja.jpg

Edytowane przez demmsi

Opublikowano

NieIMG_20220121_155138876.thumb.jpg.5e1807520f39c587d3d338c87e8cc61d.jpg

Opublikowano
  • Autor

Wytłumaczysz mi co zrobiłem nie tak?

Pomijając może że na twoim schemacie jest 1 zasilanie z kotła, a u mnie 2.

Pompę i 1 zawór umieściłem w tym samym miejscu.

U Ciebie 2gi zawór zwrotny jest za pompą CW a przed boilerem.

Czemu u mnie nie może być na powrocie CW (za boilerem)?

Opublikowano

Efekt ten sam.

Opublikowano

@demmsi chodzi o powrót bojlera.

Opublikowano

Jest tak samo.Po droze mieszac4d-pompka-ZZ-przylac powrotu boilera-kociol.

Opublikowano

@bercus może i tak samo efekt ten sam ale to jest jak z "żywcem" ż robi różnicę 🤣 . Pozdrawiam.

Opublikowano

Wystarczy tylko lekko zmodyfikować:

Pozostaje do rozwiązania grzanie CWU latem przy zamkniętym mieszaczu.   Pompa na powrocie musiałaby pracować ciągle przez mieszacz i dodatkowo przez bojler albo jako typowa pompa CWU.  W obydwu przypadkach potrzebny zawór kryzująco/odcinający na powrocie z 4D w miejscu "białej plamy".

Propozycja warta rozważenia.image.png.994da6134bdb3967ac451e1b0b69d158.png

Opublikowano
  • Autor

Czy w moim przypadku jak na lato wyłączę pompę CO.

Zamór 4D ustawię tak aby 100% zasilania poszło w powrót do pieca... Mogę wyłączyć pompe kotłową?

Tak aby był realizowany tylko obieg CWU?

Pewnie jak jej nie wyłaczę to cisnienie wody będzie próbować pchać w obieg CWU?

Opublikowano
9 godzin temu, demmsi napisał:

Mogę wyłączyć pompe kotłową?

Mozesz. Pompa kotłowa tylko w sezonie zimowym.

9 godzin temu, demmsi napisał:

jak jej nie wyłaczę to cisnienie wody będzie próbować pchać w obieg CWU?

Nie będzie skoro sa zawory zwrotne za pompami.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.