Paolo80 Opublikowano 10 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) Ktoś może mi wytłumaczyć tak na prosty język jak działa taki zawor? U siebie mam ustawiony na 3, jak mam w buforze powiedzmy 60 stopni to na podłogę idzie 34 stopnie, ale jak bufor ma 40 stopni to na podłogę daje niecałe 20. Myślałem że taki zawor ustawia się na jedna temperaturę i taka powinien mniej więcej utrzymywać, a tu widzę że inne nastawy powinny być jak bufor nagrzany a inne jak w połowie nagrzany, chyba że coś mam źle zrobione. Edytowane 10 Stycznia 2022 przez Paolo80 Cytuj
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Podaj jaki to zawór i jak masz podłączony układ podłogówki do tego zaworu. Cytuj
KarolBl Opublikowano 10 Stycznia 2022 #3 Opublikowano 10 Stycznia 2022 A jesteś pewny że ten zawór jest termostatyczny a nie zwykły 3d? Cytuj
Paolo80 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #4 Opublikowano 10 Stycznia 2022 ESBE VTA 372 termostatyczny zawór mieszający 1" 20-55*C A podłączony jest tak Cytuj
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2022 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Teoretycznie jest prawidłowo. Może się zaciął i wymaga przeczyszczenia - tu jest film jak to wykonać Cytuj
Paolo80 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #6 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Czyli ten zawor powinien trzymać temperaturę jaka ma zadaną bez znaczenia jaka do niego dochodzi? Cytuj
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2022 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Wg katalogu Cytat * Ma zastosowanie przy niezmiennym ciśnieniu zasilającej wody zimnej i ciepłej, minimalna prędkość przepływu 4 l/min. Minimalna różnica temperatur między wpływającą ciepłą wodą a wypływającą wodą zmieszaną 10°C. Stabilność nastawionej temp +/- 3C Cytuj
carinus Opublikowano 10 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Mam identyczny zaworek i nie mogę narzekać na stabilność ustawianych temperatur. Sporo zależy od delty powrotu. Kilka razy niestety potrafił się przyciąć i podawał minimalną możliwą temperaturę, musiałem rozkręcać mechanizm. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2022 18 godzin temu, sambor napisał: Teoretycznie jest prawidłowo. Jak na wskazanej rurze nie ma zaworu zwrotnego, to może działać różnie. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2022 #10 Opublikowano 11 Stycznia 2022 (edytowane) 43 minuty temu, gmaj22 napisał: to może działać różnie Aplikacje podstawowe producentów zaw 3-D nie wymagają zaw zwrotnego odcinającego obieg powrotu od reszty instalacji. A brak ZZ w tym przypadku nie powoduje problemu poruszanego w tym temacie. Edytowane 11 Stycznia 2022 przez sambor Cytuj
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2022 #11 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Afriso np. przy swoich uzbrojonych zestawach mieszających takie zawory jednak stosuje. Choć to przyznam, nie we wszystkich. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2022 #12 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Ale zrozum, że ZZ nie jest gwarancją prawidłowego mieszania przez zaw 3-D. Cytuj
krisb Opublikowano 11 Stycznia 2022 #13 Opublikowano 11 Stycznia 2022 (edytowane) Co do zasady, to zaworowi gancpomada skąd ciągnie wodę, ma " zaworzyć" 😉 A jak tego nie robi, to się zacina. Sambor podpowiedział, co trzeba zrobić. ZZ-ta nie zawadzi założyć, ale to inna historia! BTW w Esbe jest zestaw wkładki jako część naprawcza. Edytowane 11 Stycznia 2022 przez krisb Cytuj