Szczurzasty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #26 Opublikowano 10 Stycznia 2022 Tak jak piszesz.ta poniżej powrotu bojlera idzie z naczynia uzupełnia stan.pierwsze napełnienie robię przez zawór w piecu a potem naczynie samo sobie dobiera. Tak wygląda to podłączenie.przynajmniej tak się domyślam przynajmniej tyle samo rur mam.podczas prub dzisiejszych co jest co i gdzie idzie to prawie zagotowałem pięć ale wszystko działa Cytuj
1mps Opublikowano 10 Stycznia 2022 #27 Opublikowano 10 Stycznia 2022 No to chyba masz jasną sytuację, obie rury przenieść niżej oby zmieściła się pompa z zaworami i przełożyć pompę cwu na zasilanie. Czyli plan gotowy z wykonaniem dasz radę. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #28 Opublikowano 10 Stycznia 2022 To napisz mi tylko jak te pompy wstawić z całym osprzętem patrząc od kturiejś strony co ma być pokolei Cytuj
1mps Opublikowano 10 Stycznia 2022 #29 Opublikowano 10 Stycznia 2022 (edytowane) Patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu najpierw: Zawór z sitkiem Pompa Zawór zwrotny Zawór zwykły Dotyczy to wszystkich pomp . Tak jak widać na tym schemacie. No i oczywiście życzę powodzenia. Acha na zasilaniu bojlera za ostatnim zaworem zwykłym tuż przed bojlerem załóż odpowietrznik jeżeli jest w poziomie. To wycinek z innego schematu i obrazowo wygląda to tak przy czym w tej wersji sitko i zawór są osobno ale to nie ma znaczenia. Edytowane 10 Stycznia 2022 przez 1mps Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #30 Opublikowano 10 Stycznia 2022 A zerknij na moje podłączenie CO tam jest jeden zawór zwykły i na końcu zwrotny dzięki temu można wymienić pompę bez spuszczania wody. A po twojej myśli są dwa zawory obok siebie przez co nie da się wyjąć pompy wrazie awari A nie ok źle zrozumiałe to akurat w mojej instalacji jest samo sitko a przed tym zawór zwykły wszystko się zgadza Ten odpowietrznik dam chyba przed zaworem wrazie jego wymiany. Czy może lepiej nie Cytuj
1mps Opublikowano 10 Stycznia 2022 #31 Opublikowano 10 Stycznia 2022 W razie jego wymiany to raczej za tak jak pisałem. Zakrecasz zawory na bojlerze i wymieniasz, a przed to jak ? Co do wymiany pompy co to jest możliwość z jednej zawór z sitkiem z drugiej , zawór zwrotny jeżeli jest szczelny to powinno dać radę. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #32 Opublikowano 10 Stycznia 2022 To na zasilaniu dwu zrobię tak. Zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny odpowietrznik bojler i na powrocie za bojlerem ostatni zawór. CWU miało być wyświetlacz mi wariuje bo potłuczony z tąd te błędy Cytuj
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2022 #33 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Jesli jest wymiennik płytowy, to pompa obiegu kocioł/wymiennik powinna byc na ZASILANIU. Zawór zwrotny na obiegu CWU moze być na powrocie przed samym podłaczeniem do powrotu kotła. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #34 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Jestem po przeróbkach.Pomoa kotłowa dołożona zajęło mi to cały dzień,ale wkońcu nie siedzę w tym na codzień. Ogólnie jestem zadowolony z efektu. Piec się uspokoił spalanie groszku zmalało.tempertura jest stabilna piec się już nieodstawia pracuje w ciągu i niema już efektu spadku temperatury o 10-15 stopni. Forumowicz 1mps dobrze mi to wytłumaczył i przynajmniem byłem zmuszony poznać swoją instalacje co. Nie przerobiłem tylko zasilania Cwu ale to zostawiam na ciepłe dni jak wygasze piec na chwilę obecną uważam że bojler 80L jest chyba przymały na 4 osobową rodzinę. Ogólnie zapowietrza się się układa na tej pompie przypuszczam że to wtedy jak pompa cwu ruszą brak tego odpowietrznika na samej górze Zdjęcia po przeróbkach powrót ma normalną temperature i zawór 4d otwarty w połowie do tego co było i jest ciepło w domu. Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil Cytuj
richieu Opublikowano 16 Stycznia 2022 #35 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Mam również założona pompę kotłową zgodnie ze schematem prócz zaworu grzybowego do regulacji przepływu za pompa i zz . U mnie występuje coś takiego , że przy zwiększeniu biegu pompy kotlowej zwiększa się temperatura zasilania na instalacje CO co jest dziwne i nie mogę tego zrozumieć czy coś jest złe . instalacja to zawór 4d na wyjściu pompa CO 25-6 chodzi w auto bo mam głowice i na powrocie 4d pompa 25-4 . Roznica temperatur między zasilnie/powrót mam obecnie 5 st zasianie co 45 przy zwiększeniu biegu pompy kotlowej robi się na CO 48 a różnica powrotów 2-3st. Dlaczego tak się dzieje czy to normalne , czy w moim przypadku kotłowa na 1 bieg i dołożenie tego dławika grzybowego ? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 16 Stycznia 2022 #36 Opublikowano 16 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Super że działa jeszcze popraw sobie pompę... oś wirnika powinna być w poziomie bo zajedziesz łożyska 🙂 nie może napierać ciężarem ani na wirnik wody ani w przeciwną stronę. Dodatkowo skrzyneczka elektryczna pompy nie może być pod korpusem pompy tylko z boku lub u góry silnika, gdy nie można tak zrobić to zakręć zawory i ampulem odkręć 4 śrubki ustaw prawidłowo i przykręć. Pozdrawiam. YARO. Edytowane 16 Stycznia 2022 przez YaroXylen dopisek Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #37 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil Ogólnie to zdjęcie się źle dodało powinno być w pionie tak że rury są z prawej strony. I zdjęcie bojlera też powinno być w pionie. Niewiem czemu tak się zrobiło. Cytuj
1mps Opublikowano 16 Stycznia 2022 #38 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Po co masz robić cyrkulację. Ustaw histerezę cwu na 1 i będziesz miał to samo. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #39 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Chodzi mi o to że niby bojler ma 80 l ale szybko się ciepła woda w nim kończy.wydaje mi się że przez to że czujnik temperatury jest w połowie bojlera to nagrzewa się on tylko częściowo i gdyby woda w nim krążyła to nagrzewałby się całkowicie do zadanej temperatury. Tak jak z piecem po instalacji pomy terze nagrzewa się całą woda w nim a nie tylko na górze. Co myślisz o moim wykonaniu pompy obiegowej? Cytuj
1mps Opublikowano 16 Stycznia 2022 #40 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Rozumiem o co ci chodzi ale z chwilą użycia wody napływa zimna i to mieszanie będzie miało skutek ujemny choć przyznaję że spadek temperatury bojlera może być wolniejszy. Po drugie czujnik w połowie pokazuje zadaną w wyższych partiach jest większa. Można przełożyć czujnik na dół i praktycznie ciepłej wody będzie więcej. Można zmniejszyć histerezę jak pisałem wcześniej,ale podejrzewam że zużycie opału może wzrosnąć. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #41 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Wsumie nie pomyślałem o tym że podczas używania w danej chwili cyrkulacja niepotrzebnie by wychłodzała gorącą wodę. To by miało tylko sens gdyby na czas kompieli wyłączyć cyrkulacje. Pomysł do niczego. Chistereze i tak już ma na 2 stopnie. Przy normalny używaniu wody NP w kuchni lepiej jak piec częściej dogrzewa bojler wtedy mniejsze zużycie jest groszku.przynajmniej tak mi się wydaje. Może mi się uda to znajdę inne miejsce na czujnik temp. W bojlerze. Bo rozumiem że bojler nagrzewa się tak jakby od połowy w górę? Cytuj
1mps Opublikowano 16 Stycznia 2022 #42 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Może nie do połowy ale jeżeli w połowie jest czujnik to wyłącza się kiedy na tym poziomie osiągnie temperaturę zadaną. Napływ wody zimnej jest od dołu wypływ od góry więc naturalne rozkład temperatury w poszczególnych strefach jest różny przy braku mieszania. Prawa fizyki nie oszukasz. Przykład masz na podstawie pieca z pompa na powrocie i bez. Problemem w przypadku bojlera jest poprostu mała pojemność. Bojler płaszczowy 140 l myślę że rozwiązał by te problemy. Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #43 Opublikowano 16 Stycznia 2022 No to właśnie za bojler się wezmę później robię fotowoltaike na dachu i stwierdziłem że będzie mi się to bardziej opłacało założyć większy bojler tylko większy kłopot z miejscem w kotłowni Cytuj
1mps Opublikowano 16 Stycznia 2022 #44 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Jednym słowem odwieczny dylemat "coś za coś " 👍 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 16 Stycznia 2022 #45 Opublikowano 16 Stycznia 2022 8 godzin temu, YaroXylen napisał: Witam. Super że działa jeszcze popraw sobie pompę... oś wirnika powinna być w poziomie bo zajedziesz łożyska 🙂 nie może napierać ciężarem ani na wirnik wody ani w przeciwną stronę. Dodatkowo skrzyneczka elektryczna pompy nie może być pod korpusem pompy tylko z boku lub u góry silnika, gdy nie można tak zrobić to zakręć zawory i ampulem odkręć 4 śrubki ustaw prawidłowo i przykręć. Pozdrawiam. YARO. Zdjęcie przypadkiem nie jest obrócone o 90 stopni? Cytuj
Szczurzasty Opublikowano 16 Stycznia 2022 Autor #46 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Robiłem w pionie ale dodało w poziomie. Niewiem czemu. Pisałem wyżej że się tak zrobiło Cytuj