Sawik1916 Opublikowano 1 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Witam, Na wstępie chciałbym powiedzieć że jestem laikiem w tych sprawach i w pierwszej kolejności postanowiłem zasięgnąć rady na tym forum zanim udam się do jakiegoś "magika". Jest to druga zima w nowym domu(3 z uruchomionym ogrzewaniem) i pierwszy problem z ogrzewaniem podłogowym, którego wcześniejszej zimy nie było. Maksymalne przepływy jakie mogę ustawić na wszystkich działających pętlach oscylują w okolicach 0,5 l/min. Poprzedniej zimy jeżeli dobrze pamiętam przepływy oscylowały w okolicach 1l. Na okres letni podłogówka była wyłączona zaś sama pompa po tym przestoju ruszyła bez problemów. To co obecnie sprawdziłem to: - w momencie gdy zakręcam obiegi to na innych one wzrastają przy połowie zakręconych są na poziomie 1,5 l przy maksymalnej pracy pompy (WILO Para RS15/6 RKA W M). - Zauważyłem również że jakakolwiek zamiana temperatury na zaworze 3D powoduje znaczący (2 krotny) wzrost przepływów do momentu wyrównania temperatur. Załączam zdjęcia rozdzielacza oraz podłączenie prowadzące do niego. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
gmaj22 Opublikowano 1 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Ustaw mieszacz na najniższą temperaturę i zamknij zawór na zasilaniu przed mieszaczem. Przepływy wzrosną? Potem wyczyść filtr na lewo od strzałki z drugiego zdjęcia. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez gmaj22 Cytuj
Sawik1916 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Tak przepływy wzrastają. Niezależnie od tego czy zawór przed jest zamknięty czy nie (zrobiłem drugi raz na test na otwartym). Podobnie jest w drugą stronę (temperatura dodania) do mementu osiągnięcia temperatury zadanej. Jutro zabiorę się za przeczyszczenie tego filtra. Dobrze rozumiem że aby nie zapowietrzyć układu najlepiej będzie zamknąć oba zawory czerwony z drugiego zdjęcia oraz niebieski z pierwszego bezpośrednio przed rozdzielaczem oraz przy napełnianiu odkręcić odpowietrznik i zwolnić w pierwszej kolejności czerwony? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 1 Stycznia 2022 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Moze być. Dla 100 proc pewności, zakręć przed całą operacją wszystkie petle niebieskimi kapturkami na belce powrotu. Układ odpowietrzysz odpowietrznikiem ręcznym na końcu belki zasilajacej. Cytuj
Sawik1916 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Witam niestety czyszczenie nic nie pomogło. Sam filtr był bardzo czysty. Czy przyczyną tak niskiego przepływu może być sam zawór mieszający? Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Sawik1916 Cytuj
Sawik1916 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #6 Opublikowano 2 Stycznia 2022 udało mi się znaleźć model Afriso ATM 361 DN20 PN10 KVS1.6 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #7 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Na Twoje 7 pętli jest stanowczo za mały. Zastosowałnym tu minimum 2,5 a najlepiej 3,2. Cytuj
kuji Opublikowano 14 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Czy wymiana mieszacza pomogła mam identyczny problem Cytuj
inzu Opublikowano 26 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Dołączę się do pytania, mam nową instalację kotłową zrobioną na rurze 28mm. Zasobnik ładowany jest pompą CWU 25/40. Wszystkie złącza 1". Wyjście z pieca na przez trójnik do CWU i do sprzęgła, sprzęgło również z króćcami 1". Wyjście ze sprzęgła za zaworem 3d połączone jest rurą PP 40mm a ta do rozdzielacza nr 1 na parterze(10 obiegów). Od niego odchodzi rura PP 32mm na rozdzielacz na górze (8 obiegów). Łączna długość rur podłogówki 1000m(16x2 KanTherm). Rotametry pokazują przepływy około 1l. Jeśli zamknę jeden rozdzielacz np. na górze to przepływ na dole się poprawia. Czy wina słabego przepływu może leżeć w za słabej pompie kotłowej? Jak powinno być ustawione zawieradło zaworu 3d, żeby sterownik poprawnie mieszał strumień czynnika (uzdatniona woda).? Cytuj