Witam.Prosze o pomoc.Posiadam piec defro eko komfort 12kw z silkownikiem zaworu 4d afriso.problem jest taki ze grzejniki mam letnie.temp zadana na grzejniki 50 a bieżaca ciągle stoi na 29st.wzrosnie dopiero wtedy gdy temp powrotu osiągnie 50st. to na chwilę zawor puści na grzejniki.czy pompa kotłowa na powrocie której nie posiadam załatwi sprawę żeby grzejniki byly ciepłe.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Sprawd czy temp. Minimalna jest równa zadanej

Ja tak miałem w skzp 04p i pomimo korekty pogodowej temp. Na grzejniki się nie zmieniała

Jaka masz korektę pogodowa
Jaka jest temp.zadana kotła

Jeśli temp.powrotu jest ustawiona na 50 to zawór 4d tak steruje żeby grzać powrót


Ja mam temp. Na grzejniki 36 plus korekta 4 na każdy spadek temp. O 10 stopni

Czy masz też termostat pokojowy czy głowice




Opublikowano

Pogodówki nie mam.piec pracuje na padzie.

Temp zadana kotła 60 i ok takiej pracuje

Temp powrotu 50

Temp zadana na grzejniki 50 i ciągle jest 29 więc są letnie.wzrosnie dopiero wtedy jak na powrocie podbije mi do 50ciu to puści na grzejniki.

Jak zwiększyłem zadana na kotle do 65 a Temp powrotu zmniejszyłem na 45st. to wtedy raptownie Temp bieżącą na grzejniki mam Ok ale za to piec nie dobiją do zadanej kotła i ciągle chodzi na 100%.a nie bardzo się znam

Opublikowano

Ustaw temp. Kotła 70 a powrót zostaw na 50 kaloryfery na 40 przy tych temperaturach ja mam cieplo


Masz głowice ta kaloryferach

Opublikowano

Tam mam głowice.grzejniki nowe purmo.jutro ustawię bo dziś mnie nie ma.zobaczymy.fakt faktem podłogówka daje rade  teraz ale skoro mam grzejniki to chciałbym mieć ciepłe jak przyjdą zimniejsze dni.

Opublikowano

Głupio zapytam jaka temp. Idzie na podlogowke

Opublikowano

To pytanie skąd kaloryfery są zasilane

Czy bezp. Z kotła

Czy z za zawory 4d gdzie woda ma 29 stopni i zasila również podłogowke

Chyba że podłogowka ma swoj zawór 3 d ??

Wrzuć fotkę instalacji bo może czegoś brakuje

Opublikowano

Wrzucę później bo nie mam. żona później mi podesle.wydaje mi się że z kotła.podłogowka ma swoją pompę w skrzynce.a za piecem posiadam pompę C.O  i CWU a pod pompą C.O zawor 4d z siłownikiem.na wodę na sterowniku mam ustawione 50st.20211201_055104.thumb.jpg.205c14035b0eeaad0e6124cf4b4da1c9.jpg

Opublikowano

Po pierwsze - wyłacz ochronę powrotu w opcjach zaworu wbudowanego

Opublikowano

Trzeba podniesc temp.kotlowa do 70 i kilka godzin poczekac do stabilizacji i dogrzania calego ukladu,bedzie dzialac na wyzszej mocy,niž dogrzeje.

Opublikowano

No tak jak wyłączę ochronę powrotu to wtedy wzrasta na grzejniki i jest tak jak bym chciał żeby było.zadana jest 50 na grzejniki i bieżącą też jest 50st.i tym samym grzejniki gorące.ale czy mogę wyłączyć ochrone powrotu.a z włączona ochroną powrotu nie uzyskam tego😔

Spróbuję podnieść zadana na piecu a powrotu nie ruszać.

Opublikowano

Masz wadliwą instalację i program tego nie zmieni. Temperaturę na kotle możesz podnieść, właczyć na stałe CO lub wstawić pompę na powrocie z 4d do kotła. 

Opublikowano

A kto to wie, jak wciąż jej nawet nie naszkicowałeś? 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.