dzien dobry mam pytanie posiadam piec galmet 12 kw ale mam problem z grzejnikami od dluszego czasu nie umie ich odpowietrzyc do konca ma ktos moze pomysl jak to by bylo mozna zrobic inaczej probowalem juz na kazdy sposob odpowietrzyc pompe + grzejniki standardowo nie mam juz po myslu jesli ktos by mial ochote pomoc bede wdzieczny nawet podam swoj numer telefonu (zaznaczylem na zdjeciach jak to mniej wiecej wyglad (grzejnik zeberkowy ktory znajduje sie w lazience udalo mi sie odpowietrzyc 2 pozostale nie stety nie da sie

20211201_193036.jpg

20211201_193043.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę o nadawanie tytułów opisujących temat
Opublikowano

Może masz za mało wody w obiegu ?

  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
Opublikowano

Przypadkiem odpowiecznik automatyczny nie jest przed pompą? W takim przypadku może stale zaciągać powietrze.

Opublikowano

nie ma odpowietrznika automatycznego przed pompa jedyny odpowietrznik automatyczny jest przy bojlerze z tym ze dziwi mnie to ze za kazdym razem jak rozpalam w piecu mam tak jak by caly uklad za powietrzony tak ze dlatego szukam jakiegos rozwiazania kazda pomoc jest cena

Opublikowano

Naczynie przelewowe ? zbiornik wyrownawczy?

20211202_190040.jpg

ten grzenik zawsze ma 1 strzebelko od gory zapowietrzone jego akurat sie do odpowietrzyc 2 po zostale lipa

Opublikowano (edytowane)

Na zdjęciu widać, że górą jest gorący a dołem zimny, a z tego wynika że jest za mały przepływ.

Edytowane przez gersik
Opublikowano

pompa jest zaraaz za piecem jutro dolacze zdjecia jak to wyglada ale w dalszym ciagu i tak nie wiem jak to ugrysc wode dopuszczalem tak samo probowalem odpowietrzyc grzejniki dalej nic to jak zwiekszysc ten przeplyw

20211202_204134.jpg

20211202_204143.jpg

20211202_204154.jpg

20211202_204219.jpg

20211202_204244.jpg

20211202_204248.jpg

Opublikowano

a nie są te grzejniki na powrocie poprzykręcane , nie robił ktoś coś w kotłowni w ostatnim czasie? 

Jak odkręcisz odpowietrznik leci woda ,powietrze? 

Stara ta instalacja? nie kapie ci gdzieś przy pompie , filtr siatkowy nie za syfiony ? czyściłeś go kiedy .

Opublikowano

Czy głowice termostatyczne są na tycg grzejnikach/

Opublikowano

w kotlowni nic nie bylo robione leci woda powietrza brak raczej nic nie bylo nigdy przykracane zawsze tu bylo goraca jak nie powiem co instalacja okolo 10 lat pompa ma 2 lata moze nawet nie cale  "nie ma glowic jest normalny korek po naszemu odkrecasz albo zamykasz  jak odkrece kluczem ta srube co jest na 1 zdjecie to niby sie po malu zachowuje tak jak by sie odpowietrzal po leku w niektorych miesciach robi sie cieple tylko ze to tak 4h trwa juz i jak wylacze piec i zalacze na nowo to z powrotem tak jak by byly zapowietrzone wiec cos tu jest nie tak tylko sam nie wiem co

jak zamkne bojler bedzie to samo kiedys juz tak probowalem

Opublikowano

Tak na szybko to zakręć zasilanie na cWu i zobacz czy grzejniki zrobią się gorące , a ten bajpas  z zaworem różnicowym to nie wiem czy tam dobrze jest .

Opublikowano
52 minuty temu, sambor napisał:

Pompa na powrocie, pewnie jest 1 na CWU i CO, więc prawie cały wydatek przyjmuje bojler a nie instalacja CO

Pompa na powrocie a naczynie zaledwie 0,5 metra nad grzejnikiem. Powinno być 3 metry (dla pompy "40" stki.)

Opublikowano

I wszystko jasne

Chyba autor tego tematu zmieni forum, gdyż tu nie ma "fachowców", polecam forum czarnej magii - gdzie jakaś siła niehydrauliczna ( nieczysta) machnięciem ręki to uzdrowi.

Opublikowano

no kiedys to chodzilo normalnie firma to montowala teraz jakies cyrki sie dzieja dlatego szukam przyczyny

Sambor - glupie komentarze zostaw dla siebie nie podoba sie nie musisz sie dolaczac ....

Opublikowano

Komentarze do takich instalacji są jednoznaczne, więc się nie dziw,

Rady dostałeś.

A teraz powiedz jeszcze do końca, gdyż trzeba co post wyciągać inf o tej instalacji 

Co zmieniłeś że przestało działać prawidłowo?

Taka sytuacja powstaje często jak zmienia się instalację grawitacyjną na instalację z pompą a do grzejników i naczynia zostaje 1 wspólna rura.

Opublikowano

Jeszcze jest taka możliwość że ten zawór różnicowy pozostaje otwarty i woda krąży grawitacynie Wyłącz na chwilę pompę, klupnij w zawór różnicowy, zalacz z powrotem pompę, powinno być słychać zamykanie sie zaworu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.