Otwarty Czy Zamknięty Układ Co

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jakie są korzyści z układu zamkniętego?

1 Z tego co wyczytałem chodzi głównie o ochronę elementów instalacji, dięki mniej aktywniej chemicznie wodzie i miejszej ilości powietrza w instalacji.

Czy są jeszcze inne zalety.

 

2 Posiadam instalacje z uniwersalnym piecem na paliwo stałe. jak wygląda przykładowy schemat instalacji zamkniętej.

 

3 Cytując:

"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

Jakie to mogą być "urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła", znalazłem bufor cieplny i chłodnicę, czy są inne rozwiązania ?

Opublikowano
Jakie są korzyści z układu zamkniętego?

1 Z tego co wyczytałem chodzi głównie o ochronę elementów instalacji, dięki mniej aktywniej chemicznie wodzie i miejszej ilości powietrza w instalacji.

Czy są jeszcze inne zalety.

 

2 Posiadam instalacje z uniwersalnym piecem na paliwo stałe. jak wygląda przykładowy schemat instalacji zamkniętej.

 

3 Cytując:

"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

Jakie to mogą być "urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła", znalazłem bufor cieplny i chłodnicę, czy są inne rozwiązania ?

Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła to właśnie "dodatkowa chłodnica" uruchamiana gdy temperatura wody w kotle osiągnie 90 C. Bufor nie jest urządzeniem odprowadzającym nadmiar ciepła, ale magazynującym nadwyżki ciepła. Bufor stosowany jest min w instalacjach z kotłami opalanymi biomasą. Zastosowanie bufora niestety nie zwalnia z obowiązku stosowania w kotle urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Piszesz że posiadasz kocioł "uniwersalny", co wcale nie oznacza że jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym, musisz sprawdzić w dokumentacji kotła sposób jego podłączenia, uniwersalność raczej dotyczy rodzajów spalanego paliwa. Niektórzy instalatorzy praktykują podłączanie kotła bez urządzeń odprowadzających nadmiar ciepła stosując układ zamknięty wraz z naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i bardzo niebezpieczne dla urzytkownika takiej instalacji!!!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.