gersik Opublikowano 6 Grudnia 2021 #26 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Podważ delikatnie od spodu tego czarnego adaptera. Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #27 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Mam 🙂 Zdj. 12 --> tak wygląda ustawienie mieszcza przed zdjęciem obudowy. Zdj. 13 --> wygląd trzpienia. Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #28 Opublikowano 6 Grudnia 2021 To teraz ustaw na pełny przepływ . Czyli 90 stopni w lewo . 1 Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #29 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) Panowie @tomekb @gersik @gmaj22 @vps1 @eliks jest postęp 🙂 Jeśli odkręcę wszystkie obiegi to mam średnio 1.5l na wszystkich obiegach w rozdzielaczu 10. Tam, gdzie jest rozdzielacz na 5 - mam z niecałe 1.75. Teraz pytanie co mogę jeszcze sam zrobić, bo na pewno tych "wąskich gardeł sam nie naprawię".🤔 edit. Piec działa od 20 min Temp. zasilania 38. Robiąc diagnostykę w panelu Aristona to zasilanie 23 powrót 23. Nie idzie w rozdzielacze te 38. Zdj.14 Zaznaczyłem kółkiem czerwonym zasilanie z kotła - Jest gorąca, czuć, że piec grzeje ale nie idzie w rozdzielacze. Może zbyt pochopna, panika i na spokojnie. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez marshal91 Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #30 Opublikowano 6 Grudnia 2021 A jak jest teraz zawór ustawiony ? Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #31 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) @tomekb 90 stopni w lewo, czyli: ta prosta częśc jest po prawej stronie (wcześniej była na dole). Edytowane 6 Grudnia 2021 przez marshal91 Cytuj
PioBin Opublikowano 6 Grudnia 2021 #32 Opublikowano 6 Grudnia 2021 3 godziny temu, marshal91 napisał: Panowie @tomekb @gersik @gmaj22 @vps1 @eliks jest postęp 🙂 Jeśli odkręcę wszystkie obiegi to mam średnio 1.5l na wszystkich obiegach w rozdzielaczu 10. Tam, gdzie jest rozdzielacz na 5 - mam z niecałe 1.75. Teraz pytanie co mogę jeszcze sam zrobić, bo na pewno tych "wąskich gardeł sam nie naprawię".🤔 edit. Piec działa od 20 min Temp. zasilania 38. Robiąc diagnostykę w panelu Aristona to zasilanie 23 powrót 23. Nie idzie w rozdzielacze te 38. Zdj.14 Zaznaczyłem kółkiem czerwonym zasilanie z kotła - Jest gorąca, czuć, że piec grzeje ale nie idzie w rozdzielacze. Może zbyt pochopna, panika i na spokojnie. Zwróciłem niechcąco uwagę na uziemienie rur CO. To potrzebne? Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #33 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) @PioBinU nas do odbioru elektryki, były potrzebne. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #34 Opublikowano 6 Grudnia 2021 A spróbuj tak aby ta wycięta część była po lewej stronie czyli teraz przestaw o 180 stopni Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #35 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) sprawdzone przed chwilą, woda poszła w dół tzn. gorąca rura była ta pex pod pompą, ale po 1-2min na rotametrach był 0 przepływ - mimo gorącej wody. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #36 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Ogólnie powinno być tak że docelowo musisz ustawić tak aby kręcić tylko o 90 stopni w prawo lub w lewo , w jedną stronę ma puszczać ciepło a jak przekręcisz w drugą to ma być podmieszanie czyli może iść zimniejsza woda , ale najważniejsze jest to że obojętnie jak będzie w prawo lub w lewo to przepływ musi być . Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #37 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, tomekb napisał: Czyli 90 stopni w lewo W prawo - Womix ma ścięcie po przeciwnej stronie "lustra" 11 minut temu, tomekb napisał: A spróbuj tak aby ta wycięta część była po lewej stronie Tak...wtedy jest całkowicie otwarty na instalację. Niech założy z powrotem tak jak było - jest dobrze. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez gmaj22 Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #38 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) Zdj.1 W tej pozycji przepływ się poprawił tak jak pisałem wyżej: ale max. 22 stopnie --> gorąca woda nie płynęła na rozdzielacze. Zdj.2 W tej pozycji przepływ był przez 1 min poźniej znikł. Było czuć wodę gorącą pod pompą w rurce pex ale nie było w rozdzielaczu. Jeżeli wrócę do pozycji od jakiej startowaliśmy czyli to prostę będzie na dole - no to przepływ jest słabszy ale idzie ciepło. Jakie kroki dalej? Może nie o 90 a o 45 stopni? Edytowane 6 Grudnia 2021 przez marshal91 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #39 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) 12 minut temu, marshal91 napisał: Zdj.1 W tej pozycji przepływ się poprawił tak jak pisałem wyżej: ale max. W tej pozycji mieszacz nie może być. Zakres prawidłowej pracy ŚCIĘCIA na trzpieniu jest pomiędzy godz. "9" - pełne otwarcie bez podmieszania z powrotu (tak jak na 2 zdjęciu) oraz godz. "6" - pompa "kręci: tylko wodą w pętlach. W poście #15 kol. @vps1 wkleił przejrzysty szkic. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez gmaj22 1 Cytuj
mkwapisz Opublikowano 6 Grudnia 2021 #40 Opublikowano 6 Grudnia 2021 @marshal91 W poście #27 umieściłeś właśnie zdjęcie całkowicie zamkniętego zaworu. Tak się też zastanawiam, dlaczego przy montażu każą w instrukcji ustawić to na wartość środkową? Ma to jakiś sens? Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #41 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Wygląda na to że jest problem z powrotem , na zdjęciu zaznaczyłem gdzie niektórzy producenci montują zawory zwrotne które są umieszczone wewnątrz śrubunku . Trzeba by to sprawdzić . Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #42 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Dobry trop.... Dlatego podczas pracy przez same pętle są dobre przepływy. Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #43 Opublikowano 6 Grudnia 2021 @mkwapisz odnośnie postu nr. 27 --> tak mieliśmy od początku. I jako tako działało ale problem był, że przy włączonych wszystkich obiegach miała słaby przepływ 0.5 max? nawet nie. @gmaj22 obróciłem na godzinę 7.30 - wyregulowałem i mam przepływ max. 1.5l prawie na wszystkich obiegach, na jednym mam 1l. Zasilanie mam ustawione na 38. ( w tej chwili, po odpaleniu pieca 32 za zasilaniu a powrót 26 ). Zobaczymy za 1h jak to się bedzie kręcić. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #44 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Ustaw siłownik jeszcze jedną "kreseczkę" w lewo - tak żeby na zasilaniu było nie więcej niż 30 C. Mniej wody z kotła pójdzie. Cytuj
marshal91 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #45 Opublikowano 6 Grudnia 2021 @gmaj22 ok, ustawię to w sterowniku Aristona - a ZoneManger tym wysteruje. Ale co do przepływu? Czy ten zawór zwrotny w ogóle ma jakiś sens, odniesienie co do przepływu na rotametrach. Bo teraz mam na max. okręcone rotametry, a chciałbym jeszcze uzuyskać większy przepływ. A pompa jak widać, jest mocniejsza niż ta Wilo co była w orginale. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #46 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) Tak ma sens, jest tam konieczny - dlatego nie ma go za pompą. Tylko tam powinien być sprężynowy zawór o normalnym przepływie a nie plastik fantastik w śrubunku. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez gmaj22 Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Grudnia 2021 #47 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Tak jak przypuszczałem jest tam zawór. Może jest zablokowany . 1 Cytuj
mkwapisz Opublikowano 6 Grudnia 2021 #49 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Chyba tego dowcipu nie łapię. Ja znam POLAM jako producenta żarówek. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.