Kwiatonator Opublikowano 25 Września 2021 #1 Opublikowano 25 Września 2021 (edytowane) WewWitam, Niedawno zamontowalem pięć, wszystko niby działa jak należy tzn ciepło jest, ale.... No właśnie 1 Gdy pięć ogrzewa cwu to coś dziwnie buczy dźwięk ustaje gdy wyłącze grzanie cwu. 2 Pytanie zawor 4d jak on działa bo wydawało mi się że priorytetowo ustawia temp 55 na piec, a tym czasem zawór w pierwszej kolejności trzyma temp. za zaworem. 3 Gdy termostaty na grzejnikach się zamykają wytwarza się podcisnienie a słup spada do wysokości poniżej wysokości grzejników. Poniżej przesyłam zdjęcia instalacji, prosiłbym o opinię ewentualne wskazówki, bo hydraulik owi jeszcze nie zaplacilem. Dodam że układ co otwarty, piec w piwnicy, ogrzewane mieszkanie na 1 tj. jakieś 5m powyżej pieca na oko. pozdrawiam. Edytowane 25 Września 2021 przez Kwiatonator Cytuj
1mps Opublikowano 25 Września 2021 #2 Opublikowano 25 Września 2021 Temperatura zadana zaworu a temperatura zadana pieca to dwie różne sprawy. Zaworem regulujemy temperaturę na grzejniki. w tej instalacji pompa kotłowa to konieczność. Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 25 Września 2021 #3 Opublikowano 25 Września 2021 Ta instalacja jest niebezpieczna !!! Naczynie wzbiorcze zapewne wbite w powrót nie w zasilanie. Wyobraź sobie co się stanie jak zawór 4D się zamknie. W jakim celu zawór 4D jeśli na grzejnikach są termostaty? Cytuj
Pieklorz Opublikowano 25 Września 2021 #4 Opublikowano 25 Września 2021 Sztoker Bio na palniku Qpell To na pellet sprzęt, bardziej temat do działu nt kotłów na pellet. Co do zaworu, to sterownik pilnuje nastawy za zaworem w miejscu montażu czujnika zaworu. W instrukcji kotła czy sterownika jest przykładowy schemat instalacji. Cytuj
bercus Opublikowano 25 Września 2021 #5 Opublikowano 25 Września 2021 K temu podcisznieniu: Przy pracy tej nie elektronicznej pompki,jaka u ciebie jest musi byc w obiegu zawsze jeden grzejnik otwarty.Lazienka i.t.p. Temperatura kotla jest temperatura kotla i ta utrzymuje praca kotla.4d steruje z temperatura poza nim-CO niezaleznie na temperaturze kotlowej. Cytuj
Kwiatonator Opublikowano 26 Września 2021 Autor #6 Opublikowano 26 Września 2021 W nocy ustawiłem temp za zaworem 35, na kotle 65, pompke na grzejniki dałem na 1 bieg, cwu wyłączyłem, w tym przypadku zawór 4d był prawie zamknięty i wszystko ok. Chodzi mi bardziej czy hydraulik zrobił dobra robotę, bo ewentualnie poproszę go o ewentualne przeróbki @bercus Zauważyłem że dziwnie się robi jak termostat odcina grzejnik, więc może lepiej było by jakby jeden termostat odkręcić na 5? I co masz na myśli nie elektronicznej pomce, przecież obie są na prąd Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 26 Września 2021 #7 Opublikowano 26 Września 2021 12 minut temu, Kwiatonator napisał: co masz na myśli nie elektronicznej pomce Pewnie chodziło o energooszczedne pompy . Cytuj
bercus Opublikowano 26 Września 2021 #8 Opublikowano 26 Września 2021 (edytowane) Tak myslalem.Energoosczedna(przy takim ustawieniu) trzyma pewno ustawione cisnienie bez wzgladu na ilosc otwartych glowic,lub tež odczuje kompletne zatwarcie.Nie osczedna prosto pumpuje i dla tego jest trzeba nie stopnuc calkowo obieg.U osczednej tež liepiej,kiedy jeden grzejnik nie zatwara. Edytowane 26 Września 2021 przez bercus Cytuj
Kwiatonator Opublikowano 26 Września 2021 Autor #9 Opublikowano 26 Września 2021 @bercus Wydaje mi się że porostu odkrece jeden termozawor na 5, albo wszystkie i dokupie panel zdalny, ale naradzie ciężko go kupić... Te zawory zostały po poprzednim smoluchu. To teraz czy jest tu ochrona powrotu? Ogólnie obecnie na grzejniki idzie 35 stopni na piecu 65 więc na piec leci gorąca woda, co jeski na zawór że ustawie 50? Wydaje mi się że porostu odkrece jeden termozawor na 5, albo wszystkie i dokupie panel zdalny, ale naradzie ciężko go kupić... Te zawory zostały po poprzednim smoluchu. To teraz czy jest tu ochrona powrotu? Ogólnie obecnie na grzejniki idzie 35 stopni na piecu 65 więc na piec leci gorąca woda, co jeski na zawór że ustawie 50? Cytuj
bercus Opublikowano 26 Września 2021 #10 Opublikowano 26 Września 2021 (edytowane) Ochrona jest.4d odcina obieg kotla i obieg CO.Przy ustawieniu 65 na kotle i 35 na grzejniki sa obiegi niemal oddzielone,tylko troche goracej wychodzajacej z kotla jest domieszawano do gory w obieg CO i zaraz w powrot do kotla (gdzie powraca sa ta pozostala ilosc wody o t.65°) jest domieszawana ta sama ilosc z powrotu grzejnikow,ktora odchodzi do gory w CO. Pozniej przy wiekszej zimie i temp.na grzejniki wiecej sa miesza,no powrot z grzejnikow jest tež cieplejszy,do stanu,kiedy powrot kotla juž jest nie wystarczajacy,dzwigniemy temp.kotla do 70 -wentyl sa troche przykreczy i poprawione. Edytowane 26 Września 2021 przez bercus Cytuj
Kwiatonator Opublikowano 26 Września 2021 Autor #11 Opublikowano 26 Września 2021 Rozumiem, dobrze mi to teraz wytłumaczyłeś, dzięki. Teraz pytanie dlaczego buczy mi bojler? Jest to cichy dźwięk, przypomina dźwięk odkurzacza, z tyłu bojlera dźwięk jest glosniejszy niż z przodu. Dodam, że w najbliższym czasie będzie do wymiany ponieważ cieknie z tego srubunku idzie idzie czujnik cwu. Czyżby to wina wyłącznie bojler? Cytuj
Kwiatonator Opublikowano 27 Września 2021 Autor #12 Opublikowano 27 Września 2021 Teraz kilka zdjęć z paleniska, zdjagnozowalem mokra płytę szamotora, pytanie skąd się to bierze i czy trzeba ją wymienic Cytuj