Witam.

Piec stalmark eko box 15kw. W popielniku zbiera się niedopalony pellet. Pellet Olczyk z tego co mi wiadomo przyzwoity. Czas podawania 4s, przerwa w podawaniu 18s, siła nadmuchu 55%. Sterownik tech st-978t. Proszę o pomoc. Jakimi parametrami sterować, może ktoś ma taki piec i coś podpowie. Jestem kompletnie zielony. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Posiadam taki sam kociołek.  Też miałem niedopalony pellet gdyż nadmuch mi wydmuchiwał pellet nie do końca spalony do popielnika . Obecnie ma 3 s podawania 18s postoju i nadmuch 34%

Opublikowano

Super. Dzięki za podpowiedź, spróbuję u siebie. I rozumiem że na tych ustawieniach spala Ci cały pellet? Jeśli mogę zapytać jakiego pelletu używasz? 

I jeszcze jedno pytanie. Jaką masz przerwę podtrzymania i wentylator w podtrzymaniu? 

Opublikowano (edytowane)

Tak na tych ustawieniach mam pyłek.  Przerwa podtrzymania 30s wentylator 17. Ten parametr to dopiero dogram jak cięgle będzie grzane( wieksze zapotrzebowanie na ciepło) teraz piec mi bierze sygnał ze sterownika pokojowego i dogrzewa szybko dom i się wyłącza więc w potrzymaniu nie pracuje. A pellet  to iglasty  od " lokalnego producenta "

Edytowane przez Polo1982
  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Jak Wam się sprawują te kotły?Myślę nad takim tylko 10KW

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Proszę o opinie o kotle Ekobox 10 kw, jeżeli ktoś posiada. Potrzebuje zamontować kocioł u teściów o małych wymiarach. Za ewentualne opinię z góry dziękuję. Chodzi mi oczywiście już o tą wersję z automatycznym czyszczeniem i nowym sterownikiem, na wzór Stalmark Ekosilver II (którego jak wiadomo jestem szczęśliwym posiadaczem). Jeżeli pracowałby jak ten mój, to brałbym w ciemno. Proszę jednak o opinie użytkowników Stalmark Eko box.

Opublikowano

Ja taki posiadam,ale jeszcze nie podpięty.Ale miło by było jakby ktoś z użytkowników podzielił się opinią.

A Tobie Rafał jak sprawuje się eko silver?Jakie spalanie?

Opublikowano

Jak na razie jestem bardzo zadowolony z ekosilver II 10 kw. Dom 120m2, CWU 140l, od września kocioł idzie bez przerwy. Temp. Wewnątrz nie 23-24. Pellet Barlinek 6mm, dotychczas spaliłem 2,2 t

Opublikowano

Piękny wynik.Dom pewnie dobrze ocieplony?

Opublikowano

Budynek 2014r., potw. ocieplenie należycie wyk. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

A jak się sprawuje ten palnik Stalmarka?Jest odporny na pellet gorszej jakości.Próbowałeś może?

Opublikowano

Jak na razie używałem wyłącznie Pelletu Barlinek 6mm. Nie próbowałem innego. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam pany. Przed qczoraj odpaliłem stalmark eco box st-9765 15kw. Mam sama podłogówkę wszedzie. I bojler. Mam też pokojowy czujnik. Mam siłownik i pompę automatyczna na zasilaniu i druga na powrocie. 

Generalnie jest tak że przy drugiej dobie działania juz po wygrzaniu się kotła i wymianie wody z zimnej na ciepła w układzie Mam od huja nie odpalonego peleton i napierdala mi na tylnia ścianę. Mało tego w drugą dobę wjebało mi 2 worki. A dom tylko 120m2 i grzało sama podłogówkę beż użytkowej. 

Na dodatek powiem wam chłopy ze spel iłem marzenie i mam dom. Bo całe życie w bloku więc rozumiecie.. dla mnie czarna magia. Więc tu pytanie do bardziej doświadczonych kolegów

 

MOJE PYTANIE BRZMI "JAK USTAWIĆ PARAMETRY PIECA ". ?????  

Może jakiś filmik krok po kroku. Bo mój instalator coś popier....  

Dla uzupełnienia powiem że na piecu 65° na powrocie chyba 50°

Na wodę w podłogę  35° 

A na pokojówce ustawione mam 22 na dzień 

A na noc 20°

Musiałem go wygasić bo dzisiaj jadę z płytkami. Ale to co zobaczyłem w popielniku mnie przeraziło  

Wiec proszę o pomoc  SZYBKO PISZCIE 

 Z GORY DZIEKI ZA WSZYSTKO 

 

Opublikowano
2 godziny temu, Masa35 napisał:

 

Mam od huja nie odpalonego peleton i napierdala mi na tylnia ścianę. Mało tego w drugą dobę wjebało mi 2 worki.

. Bo mój instalator coś popier....  

 

Ha ha. Abstrahując od problemu. Poczekaj aż moder się obudzi. Dostaniesz 458 Ostrzeżeń za wulgaryzmy. Do problemu. Jakieś foty z popielnika i komory spalania. Jak często kocioł się odpala, ile pracuje i ile stoi? Niedopalony pellet może wiązać się ze złymi ustawieniami. Na dzień dobry załącz nadzór na jakieś dwie minuty. Kocioł na chwilkę przed wygaszeniem podaje pellet, kocioł się wygasza i nie zdąży tego spalić. Palnik, się czyści i niedopał ląduje w popielniku. Dawka w czasie pracy względem postoju może też być za wysoka. Albo za mało powietrza i wtedy w kotle jest czarno.

Żeby pellet spalał się ekonomicznie w kotle nie może być żadnej sadzy. Dosłownie. Spalanie pelletu musi przebiegać na tzw. dużym nadmiarze powietrza. Ale znowu nie za dużym bo went wtedy wychładza kocioł a pellet znika koncertowo. Dlatego kocioł pelletowy np. bez sondy lambda to techniczne nieporozumienie.

Następna sprawa to moc kotła. Większych nie było? Przy takim domu, tak ocieplonym w największy mróz potrzeba jakieś 6 kW mocy średniodobowo. A przy zerze na zewnątrz pewnie jakieś 2,5 kW. Za duży kocioł to strata. Każdy kocioł, oczywiście dobrze ustawiony najekonomiczniej pracuje tylko mocy nominalnej. Wszystko inne to strata. Gdybyś potrzebował mocy 15 kW to kocioł spalałby na mocy nominalnej około 75 - 80 kg pelletu na dobę. Nadal uważasz, że moc kotła jest optymalna? Kocioł zwykle jest dwa razy za mocny.

Następna sprawa. Obniżenie nocne. Nieporozumienie. A przy podłogówce podwójnie. Stała temperatura całą dobę a w sypialni na stałe obniżona. Sterowanie podłogówką powinno być pogodowe. Im niższa temperatura na zewnątrz tym wyższa temp na obiegu grzewczym. Można mieć za mocny kocioł pod warunkiem posiadania bufora ciepła. W tym przypadku 500 - 750 litrów pojemności. Zwłaszcza przy podłogówce. Kocioł pracuje sobie ekonomicznie na mocy max powiedzmy dwie godziny, wygasi się a bufor oddaje ciepło na obieg przez mieszacze zależnie od zapotrzebowania 5 - 10 godzin

Następny punkt. Na początku grzania domu spalanie nawet w dobrze ustawionym kotle i obiegu grzewczym będzie wyższe. Cała woda w ścianach, posadzkach i stropach musi odparować a to wymaga potężnych ilości energii. To powolny proces a wody do wygotowania są setki litrów.

I ostatnie. Kocioł i sterowanie. Nasze krajowe to średniowiecze. Wiem co piszę bo sam mam. Do tego sterowanie Techa... bez komentarza. Dziś kupiłbym sobie kocioł włoski albo austriacki. One dzialają jak kotły gazowe na zasadzie włącz - wyłącz. Same dobierają wszelkie parametry a niektóre uczą się działania instalacji i dodatkowo dosterowują działanie palnika. Edilkamin, Red, czy najlepszy z nich Windhager. Tam nie zostanie zmarnowany jeden okruch pelletu. A użytkownik ma tzw. święty spokój. Bo w kotłach gdzie jest kompresja popiołu wynosi go raz na 3 do 4 miesięcy.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

U mnie od dwóch dni pracuje Ekobox 10.Sterownik Tech st -978 i z tego co widzę,to działa na zasadzie włącz-wyłącz.Reszte parametrów dobiera sam.Instalator stwierdził,że pracuje jak piec gazowy.

Tak więc nie wiem jak wcześniejsze wersje sterowników tech-a,ale ten mi się podoba.Wrzuciłem pellet z castoramy i przy pierwszym rozpalaniu były spieki.Teraz przy ustawieniu na tryb letni spieków brak.Nawet przy tak kiepskim pellecie.

Oby tak dalej.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Paliłem różnymi pelletami.Lava,Klima,ukraińki i marketowy z casto...Narazie przy ustawieniach fabrycznych palnik Stalmarka łyka wszystko bez spieków.Tryb letni.Myślę,że w sezonie grzewczym nic się niepopierniczy.Bojler 120l dwie osoby -worek na 5dni.Myślę,że nie jest źle.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Teraz w trybie letnim mam temp.kotła na 60st-histereza 5st.CWU 41st-histereza 8st.

Zostaw ustawienia fabryczne i powinno hulać.

  • 2 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.