Dawid555 Opublikowano 26 Marca 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Jak ocieplic rury CO do grzania garazu zewnetrznego oddalonego od domu o okokło 15m? I na jakiej głebokosci musza byc zakopane? Uklad zaleje glikolem i ogrzewane bedzie wkładem kominkowym 12kw i do tego baypas na ewentualne wspomaganie piecem gazowym .kolega mi podpowiada aby rury CO włozyc do rur kanalizacyjnych 110mm i uszczelnic pianka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Marca 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Głębokość zakopania takich rur powinna być poniżej granicy przemarzania gruntu, zależnie od gruntu 0,8m dla piasku i 1,2 dla gliny. Można zrobić z rurami jak piszesz, ale po za pianką to jeszcze daj izolację nawlekaną na rury. Piankę to trzeba albo długim wężykiem wpuszczać, albo dawać krótkie rury i piankować co kawałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 26 Marca 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Można nawiercic rury co jakiś odstęp i nie trzeba dawać krótkich rur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 26 Marca 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Pianka nie naciągnie wilgoci? Do tego dochodzi problem z ich wycentrowaniem. Jak będą przy ściance to doopa z tej izolacji. Rura 110 to zaledwie 3-4cm izolacji Poszukałbym czegoś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 26 Marca 2021 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Może tak zrobić będzie lepiej.https://youtu.be/pABK-OJv_y0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano78 Opublikowano 28 Marca 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Ja nawlekalem w otuline kauczukowa pexa i taka rura była wkładana w rure elastyczna niebieska do kabli fi 75mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 29 Marca 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Ile metrow masz zakopane w ziemi? Sprawdza sie ? Temp na koncu obiegu nie jest wychłodzona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano78 Opublikowano 29 Marca 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 U mnie to idzie w ziemi ale do basenu nigdy nie mierzyłem tych strat bo ciepło z solarow darmowe. Zakopane 30m zasilanie 30powrot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano78 Opublikowano 29 Marca 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Może niedługo sprawdze te straty bo solary juz zaczynają grzać zmierze temp.na wejściu i wyjściu z ziemi tym bardziej że niedługo będę robił identycznie jak ty do garażu wolnostojącego ogrzewanie z kotlowni w domu i sam jestem ciekaw ile jest straty I to chyba lepsza opcja jak ciągnąć do garażu gaz i montowac drugi kociołek gazowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raxx Opublikowano 30 Marca 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 U mnie kotłownia na ekogroszek w garażu. Długość rur do domu 5m. na zewnątrz i pod garażem 7m. Wszystko na głębokości 1m. Rura WIRSBO 25 na to termaflex 25x13 powrót i zasilanie czyli x2. Na to też termaflex 125x9 przecięty wzdłuż i wszystko w 110 PCV. W piwnicy izolacja termaflex 25x13. Calkowita długość do rozdzielacza na parter okolo17m i na piętro 22m. Straty przy zasilaniu 30 do 40°C około 1 do 1.5°C. Przy 50°C strata sięga już 2-3° grzeje się non-stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano78 Opublikowano 30 Marca 2021 #11 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Żeby policzyć jakie straty sa w złotówkach trza by znać jeszcze przeplyw i szło by to jakoś policzyć. Gotowce są za ok 100zlmb 2*25 w rurze fi 80 lub 110. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o6483256 Opublikowano 30 Marca 2021 #12 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Będę podobny problem rozwiązywał, ale na długości około 5-6m. Docelowo plan jest taki, że położę 2x rury fi 160mm pomarańczowe, które będą z zewnątrz oklejone 10cm styro i zawinięte rękawem foliowym. W środku rury CO w podwójnej otulinie + reszta mediów, prąd, tele itd. Jak ktoś ma lepszą propozycję to chętnie posłucham ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano78 Opublikowano 30 Marca 2021 #13 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Styro się nie nadaje jak byś go nie zabezpieczył to i tak nasiąknie wodą storodur wbrew pozorom również ściągałem taki styrodur z remontowanego balkonu ważył z piec razy tyle jak normalnie tak napił wody izolacjia musi być szczelnie zamknięta najlepiej w jednolitej rurze bez łączeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 4 Kwietnia 2021 #14 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Ciepłociąg można wykonać z gotowych rozwiązań Uponora np. to https://allegro.pl/oferta/cieplociag-rura-preizolowana-uponor-varia-2x40-10140619278?fromVariant=10140619278 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 4 Kwietnia 2021 #15 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.