foreight Opublikowano 30 Marca 2021 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Sparda, w liczeniu wody nie chodzi o jej koszt, chodzi o to żebyś wiedział ile ciepłej wody potrzebujesz na dzień - na prysznic itd. Wtedy będzie wiadomo ile potrzeba energii ogrzanie jej i wiadomy będzie koszt prądy dla pompy ciepła. 13 godzin temu, Kordjano napisał: posiadam taką pompę do cwu typu drops 4.2 kw ,grzeję zasobnik 300 l dla 7 osób dzienne zużycie to około 3.6 kwh . A w jakim czasie ta pompa podgrzewa wodę i do ilu stopni? Rozważam ten model, zasobnik mam 200l i na razie 3os. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 30 Marca 2021 #27 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Zasobnik grzeję do 47st histereza 4 st obniżenie nocne na 40 st do godziny 10 rano wtedy to pompa załącza się ,takie obniżenie wystarcza by pompa nie załączyła się w nocy . praca od tych 40 st do zadanej to około dwóch godzin pompa pobiera 1000 w . Powietrze pobierane z zewnątrz a chłodne na dom , pompa dosyć mocno chłodzi więc jak jest chłodny dzień to odpalam pelleciaka , filtr powietrza zamontowany na zasycaniu . Dla zasobnika 200 l wybrał bym ten mniejszy model ja mam SUNEX Drops m4.2 . Jeśli chodzi o serwis tego producenta to spoko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foreight Opublikowano 31 Marca 2021 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Eh czyli mogłem brać tego dropsa, teraz dotacje się skończyły, muszę czegoś poszukać. A jak wygląda eksploatacja, jakieś przeglądy trzeba robić? Jakie są ewentualne koszty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sparda Opublikowano 31 Marca 2021 #29 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Pytanko jeszcze jedno, jaki jest mniej więcej koszt instalacji takiej pompy?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 31 Marca 2021 #30 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Jaki jest koszt montażu to nie wiem bo pompę założyłem sam , to monoblok wpinasz się w zasobnik cwu kabel do gniazdka i śmiga . Za pompę dałem 4500 zł , do tego rurki filtr skośny zawór zwrotny jakieś zawory duperelki ,pompa obiegowa wbudowana w pompie ciepła więc nie trzeba filtr powietrza trzeba kupić rury np spiro by pociągnąć powietrze z zewnątrz chyba że okno otworzysz , inaczej w kotłowni zrobi się lodówka i tak za te pierdoły uzbierało się z 1500 do 2000 zł . Przeglądy nie są obowiązkowe w instrukcji masz wytyczne co do konserwacji we własnym zakresie jak by co uległo awarii to wiadomo serwis . pompa podlega pod ulgę termomodernizacyjną więc można odliczyć od podatku . pompę będe użytkował drugi sezon jak na razie wszystko ok , co jeszcze to co dwa dni potrafi nazbierać się wiaderko wody czystej jak łza zależy to od wilgotności powietrza ,ja używam do podlewania , na dom idzie chłodne i osuszone powietrze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foreight Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 no ja liczyłem że montaż we własnym zakresie by mnie mniej wyszedł. Ale to kwestia indywidualna i na jakim systemie woda itd. Wiem że jest ulga termo, korzystam, ale to nie to samo co 3000tys zł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Kwietnia 2021 #32 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 koledzy też posiadam pompę ciepła CWU 3kW i osobno bojlera 300l, mam takie pytanie czy lepiej grzać bojler do wysokiej temperatury żeby pompa zadziej się zalaczala czy lepiej grzać do niskiej temperatury np.45c ale zato czesciej będzie się pompa włączała Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #33 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 @piotrkierys w poście 27 napisałem jak ja grzeje , załóż sobie licznik energii na gniazdko będziesz widział ile kilowatogodzin pójdzie , zrobisz test w jeden dzień tak a w drugi inaczej i będziesz wiedział co ci bardziej pasuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #34 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 a pompę obiegową lepiej ustawić na 1 czy 3 bieg Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #35 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Ja mam pompę wbudowaną w pompie ciepła z atestem do cwu więc nie ustawiam biegów Podejrzewam że na pierwszym choć nie wiem jaką masz tą pompę . Pompa ciepła żeby efektywnie grzała potrzebuje różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem minimum 10st . Więc jak masz podłączone do wężownicy to przepływ nie może być zbyt szybki . Korzystniej jest wpiąć się bezpośrednio w wodę użytkową np przez króciec cyrkulacji i zasilania zbiornika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #36 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Ja mam pompę ciepa Hawalex 3kW pompa obiegową też była w zestawie pompa ciepła jest wpięta bezpośrednio do bojlera 300l, jutro sprawdzę jakie są ruznice temperatur na wensciu i wyjściu ciepłej wody czyli jak jest mała ruznica temperatur to zmniejszać przepływ wody zaworem grzybkowym aż ruznica będzie większa jak 10c między wejściem a wyjściem (dobrze rozumie) Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #37 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Myślę kolego że nic tam nie będziesz musiał przykręcać , jak pompa podłączona według zalecanego schematu znajdującego się w instrukcji owych pomp . Pompka w zestawie jest dobrana pod względem przepływu , średnice rurek też są podane , pompa zaciąga wodę z dołu zasobnika a tam jest chłodna a ta woda przepływając przez wymiennik w PC odbiera z niego ciepło i podgrzana ląduje w gurze zasobnika i tak stopniowo się podgrzewa na zasadzie wielokrotnego przepływu ,więc żeby mogła odebrać ciepło z wymiennika musi być chłodniejsza , oczywiście na zasilaniu z pompy ciepła winien być zz . drugi na powrocie z cyrkulacji by podczas pracy PC nie pchało w nią podgrzanej wody . Czujnik temperatury PC radzę dać na górę zasobnika ,zbyt nisko będzie powodował częste załączanie PC jak tylko spuścisz trochu wody . Odpalaj i sprawdzaj , daj znać za jakiś czas jak długo Ci podgrzewa wodę ,ile razy na dzień i ile kw h bierze , zasobnik masz tej wielkości co ja ,pompę mam o 1kw mocniejszą wiec jestem ciekaw . czerpnię masz na zewnątrz ? wyrzut gdzie ,na dom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #38 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Witaj kolego, pompę mam podłączana przez taki kruciec jak na zdjęciach, lekko przykręciłem zawór grzybkowy osiaglem taka ruznice w temperaturze 14c jak odkręcę całkiem zawór to ruznica ma tylko 10cbojler grzeją na razie do 50c hiztereza 7 z tego co zauważyłem to pompa załącza się 2 razy na dobę i chodź 2,5-3godzony na razie jeszcze nie wiem ile kilowatow zużywam bo jeszcze nie mam licznika.Pompa powietrze zasysa z zewnątrz rura fi 160 a wylot jest w tym samym pomieszczeniu co stoi pompa, pompę uzytkuje 3 dni będę obserwowałPozdrawiam Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #39 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 10 st też ok , ja pompę włączam jak przestaje już dogrzewać pelleciakiem , czym cieplej na dworze to lepszy cop . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 14 Lipca 2021 #40 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Witam już cały czerwiec grzalem wodę pompę ciepła, temperatura wody to 45c hiztereza 3c czujnik u góry w bojlerze 300l6-cio osobowa rodzinawynik to zużycie 71kw Czy to dobry wynik czy można jescze coś poprawićWysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 16 Lipca 2021 #41 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Jest ok . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Lipca 2021 #42 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Dzięki KordjanoA u Ciebie jak wygląda zużycie prądu Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 16 Lipca 2021 #43 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Średnio 3 kwh na dobę , w moim sterowniku nie ma takich słupków muszę patrzeć na licznik zużycia energii,mam taki w gniazdku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 16 Lipca 2021 #44 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Ja w swoim sterowniku też nie mam licznika zużycia Energi to kiedyś kupiłem liczni Wifi na aliexpres i tak mi pokazuje Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...