digi Opublikowano 17 Grudnia 2021 #51 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Poza tym co napisałem nic więcej nie napiszę, bo nie znam sterownika. Instrukcję przejrzałem, jeżeli coś przesypuje lub nie dopala to skopane ustawienia w parametrach spalania. Każdej z tych mocy od 1 do 4 odpowiada jakiś poziom nawęglenia w kg/h w konsekwencji moc palnika. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #52 Opublikowano 18 Grudnia 2021 11 godzin temu, Barbuletis napisał: Ochrona powrotu wyłączona, z PID nie umiem tego wyregulować przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię zamiast przejść na 2 poziom to zmniejsza przerwę podawania i zasypuje palnik węglem przy niskich obrotach nawiewu. Jakieś propozycje ustawień PID ? Przy tych ustawieniach po 3h mam już nie przepalony węgiel w popielniku zwiększyłem przerwę podawania na 30s i zobaczę jak będzie rano. Temperatura grzejników stała, a w domu podniosła się z 18 na 20 zużycie węgla ok 0,75kg/h A ile przerzucał tego eko po tych 3h?. Masz siłownik na zaworze 4D tak? Co nim steruje regulator pogodowy czy czujnik temp zewnetrznej? Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #53 Opublikowano 18 Grudnia 2021 W dniu 16.12.2021 o 20:17, Barbuletis napisał: Udało mi się wyłączyć ochronę powrotu, mam tylko zwyczajne grzejniki aluminiowe. Nie mam dodatkowych czujników Jak nie ma czujników, to chyba nie ma też siłownika. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #54 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Może być siłownik bo można ustawiać temp na grzejniki na sterowniku i wtedy siłownik ustawia taką temperature Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #55 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Może być. A Tobie co się działo przy PID? Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #56 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Albo przerzucał węgiel ,albo nie potrafił się dogrzać. Te poziomy różnie się włączały nie potrafię tego ogarnąć Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #57 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Słabo. Wołają za to ponad 800. Cytuj
Barbuletis Opublikowano 18 Grudnia 2021 #58 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Siłownik mam, ustawiam temp na sterowniku i siłownik ją utrzymuje, czujnik zewnętrzny mam ale go nie używam bo był problem z utrzymaniem stałej temp. na grzejniki. Teraz reguluje palnik jak na razie wciąż za mało powietrza po nocy kocioł cały w sadzy ale już w popielniku nie ma nowych kawałków węgla. Jak to wyreguluję to napiszę parametry. Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #59 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Sadzy nie unikniesz przy odstawianiu kotła. Jest generowana głównie w podtrzymaniu i odcięciu tlenu od węgla na palniku - odstawianie kotła.. Jeżeli nie da się ustawić PID i pracy ciągłej z modulacją, to niewiele z nią zrobisz. Cytuj
Barbuletis Opublikowano 18 Grudnia 2021 #60 Opublikowano 18 Grudnia 2021 No to prawda ale ponad 1cm za noc ? Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #61 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Jak masz podtrzymanie ustawione? Nie ma nastaw uniwersalnych. Zależy od węgla. Estyma realizuje ten cykl tak jak na wykresie poniżej. Można zmienić czas postoju, czas podawania w trakcie postoju i w bardzo ograniczonym zakresie wybieg dm uchawy (do 15s u mnie). Przedbieg dmuchawy jest stały 60sek przed podaniem. Czyli cykl zaczyna się od dmuchania w palenisko 60sekund. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #62 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Barbuletis sprawdź w ustawieniach jaką masz korektę podtrzymania, jakie wyprzedzenie i opóźnienie wentylatora bo pewnie groszek Ci przerzuca jak kocioł jest w podtrzymaniu Cytuj
digi Opublikowano 18 Grudnia 2021 #63 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Wyprzedzenie wen PDT to będzie przedbieg, opóźnienie wen PDT wybieg. Cytuj
Barbuletis Opublikowano 19 Grudnia 2021 #64 Opublikowano 19 Grudnia 2021 W końcu to mam w miarę wyregulowane sadza jest ale nie za dużo, kopczyk żaru też jest aż do kolejnej pracy. Wiatrak mam jakiś inny na samym starcie serwisant wymienił bo oryginał nie działał. Spalanie teraz mam 12,5kg / doba w domu po 20 stopni. Obecne ustawienia: Podanie 5s Przerwa podawania 30s Wentylator 135 Podawanie w podtrzymaniu co 15min Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedzenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Może przy większym zapotrzebowaniu na energię będzie trzeba jeszcze coś zmienić. Jaki konkretnie model sterownika z PID szukać ? Cytuj
digi Opublikowano 19 Grudnia 2021 #65 Opublikowano 19 Grudnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Barbuletis napisał: Wiatrak mam jakiś inny na samym starcie serwisant wymienił bo oryginał nie działał. Na co zamienił? https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-stalowe https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-aluminiowe Godzinę temu, Barbuletis napisał: aż do kolejnej pracy. Możesz skrócić postój PDT lub podać więcej przy tym samym czasie postoju. Ja mam w zimę postój PDT ok 25-30min. W lato 55-60min. Podaję 20s. Zależy od węgla. Na otwartej klapce szybciej znika. Edytowane 19 Grudnia 2021 przez digi Cytuj
Barbuletis Opublikowano 19 Grudnia 2021 #66 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Z wyglądu na taką samą jak była ale nie pasowała i docinał gumówką pewnie z innego modelu i może mieć inne parametry. Dziękuję za porady na razie kilka dni zostawię na tych ustawieniach i będę testował. Węgiel mam z Chwałowic ekogroszek prosto z kopalni, znacznie mniej go pali w porównaniu do Piasta. W lecie mam wygaszony kocioł, wodę grzeję elektrycznie. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 19 Grudnia 2021 #67 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Jak masz prosto z Chwałowic węgiel to muszą Ci pasować moje ustawienia bo ja też mam z Chwałowic bezpośrednio. Ja w domu mam 25 stopni to pewnie idzie więcej eko ale miałem 5,5tony w maju przywiezione myśle że starczy do maja znowu Cytuj
Barbuletis Opublikowano 20 Grudnia 2021 #68 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Ciepło masz w domu, ile dziennie Ci teraz spala ? Jaką temp. wody puszczasz na grzejniki ? Mi powoli temperatura rośnie w domu, mury były wychłodzone przez stale zimne grzejniki. Teraz mam od 20 do 22 w zależności od pomieszczenia. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 20 Grudnia 2021 #69 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Nie sprawdzałem na kilogramy ale pełny zbiornik eko przy temp 0 do -5 starczał na 6 dni ,a jak cieplej to nawet na dwa tygodnie. Latem na samą wodę to cały zbiornik idzie na 5 tygodni Cytuj
MiOD Opublikowano 24 Stycznia 2022 #70 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Serdecznie proszę o podpowiedź gdzie mogę zmienić temp uruchomienia pompy 🙂 Problemy się zaczęły po nieprzemyslanym powrocie do ustawień fabrycznych.Wiele już skorzystałam z Państwa wpisów, wyłączyłam już ochronę powrotu ale grzejniki nadal nie chcą się konkretniej nagrzać. Dodatkowo minimum 3 razy w ciągu dnia totalnie się wychładzają przy grzaniu CWU. Przed nieszczęsnym restartem ten problem się nie pojawiał. Z uwagi na nieobecność męża muszę sama ogarnąć temat 🙂 Cytuj
digi Opublikowano 24 Stycznia 2022 #71 Opublikowano 24 Stycznia 2022 (edytowane) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35100-tekla-draco-d-25-problem-z-ogrzaniem-domu/#comment-600086 13 minut temu, MiOD napisał: Dodatkowo minimum 3 razy w ciągu dnia totalnie się wychładzają przy grzaniu CWU. Może masz priorytet włączony. Edytowane 24 Stycznia 2022 przez digi Cytuj
MiOD Opublikowano 24 Stycznia 2022 #72 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Jednak miałam zmienioną tempmeraturę załączenia pomp na 40 st. Byłabym wdzięczna za podpowiedzi. Zaraz dołączę zdjecia ustawień . 7 minut temu, digi napisał: Może masz priorytet włączony. tak. Mam Cytuj
digi Opublikowano 24 Stycznia 2022 #73 Opublikowano 24 Stycznia 2022 27 minut temu, MiOD napisał: Dodatkowo minimum 3 razy w ciągu dnia totalnie się wychładzają przy grzaniu CWU. Przyczyną jest włączony priorytet. Oznacza to wyłączanie pompy c.o na rzecz szybszego dogrzania c.w.u. Pracuje tylko pompa c.w.u. Ze względu histerezę c.w.u =10 st.C całość dogrzewania c.w.u może trwać na tyle długo, że grzejniki się wychłodzą. Wyłącz priorytet, a histerezę c.w.u ustaw na 2st.C. Masz siłownik? Masz czujnik temp. zewn? Wygląda, na to, że podpięty. Masz inne urządzenie ze stykiem zwiernym Salus, Euroster? Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 24 Stycznia 2022 #74 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Miod nie polecam wyłączyć ochrony powrotu,chyba że chcesz szybko skończyć żywot kotła, według mnie masz za długą przerwę raczej ustawia się np podawanie 5 sec to przerwa jest w granicach 15-20 sec,(czyli 1:3 lub 1:4) jak nie ma mocy to ci będzie więcej palił.. i nie dogrzewał, zmniejszenie temperatury startu pomp to strzał w kolano.. mała temperatura na kotle nie oznacza małe spalanie.. to jest mylne myślenie. Cytuj
digi Opublikowano 24 Stycznia 2022 #75 Opublikowano 24 Stycznia 2022 2 minuty temu, Grzechotnik napisał: według mnie masz za długą przerwę raczej ustawia się np podawanie 5 sec to przerwa jest w granicach 15-20 sec,(czyli 1:3 lub 1:4) jak nie ma mocy to ci będzie więcej palił. Nie rozumiem cię zupełnie. Dla palników jak w załączeniu 1/3 oznaczało moc nominalną kotła przy mocnym opale. Jaka jest dawka paliwa dla tej rynny przy 1/6? Powinno być w instrukcji. Cytuj