Witam.

Podepnę się pod temat.

A mianowicie jestem laikiem w tym temacie,proszę o pomoc jak to wszystko poustawiać żeby było dobrze.

Dom parterowy 120 metrów wszędzie podłogówka tylko drabinki w łazienkach.

Kocioł Termet Econdens Gold Plus 20 kw 1 f zasobnik 140 litrów, sprzęgło i sterowanie Tech listwa L-7 nie ma czujnika temperatury zewnętrznej.

Za wszelki sugestie i uwagi z góry dziękuję.

IMG_9243.JPG

IMG_9239.JPG

Edytowane przez pablos4
Opublikowano (edytowane)

Bez sensu sprzęgło,ta instalacja poszłaby bezpośrednio z kotla Tylko nie mów ze za sprzęgłem jest grupa pompowa z zaworem mieszającym bo to byłaby porażka Mam nadzieje ze jest tylko sama pompa.Brak czujnika zewnetrznego i sterowania pogodowego to kolejny blad

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano (edytowane)

No jest coś takiego zamontowane

W pokojach czujniki temperatury, w jednym panel Tech m7 i w rozdzielni listwa L-7 i nic więcej.

image.png.1137eae18c9e466aedc96dddd89962d8.png

Edytowane przez pablos4
Opublikowano

Montujesz czujnik zewnetrzny, Ustawiasz krzywa grzewcza i ustawiasz wstepnie przeplywy na rorametrach (silowniki otwarte - zalecane NO). Rozkrecasz ten zawor 3d w grupie na max. Po zlapaniu krzywej (troche wyzej) i przelywow (bez projektu i wytycznych moze to zajac caly sezon :) ) zalaczasz listwe Tech w celu auto korekty temp. wewnetrznych w pomieszczeniach.

Ps. Drabinki beda pracowac na temperaturze podlogi.

2. Ustawiasz stala temperature na kotle np. 40C-45C. Zawor 3d gdzies tam "po srodku" lub na max. On jest w ogole bez sensu. Rozkrecasz rotametry. Zdajesz sie od samego poczatku na listwe Techa.

Ps. Drabinki beda mialy temperature ustawiona na kotle.

Opublikowano

Pierwsza. Ale drabinki ledwo ciepłe.

Opublikowano
Teraz, pablos4 napisał:

A jaką temperaturę ustawić na kotle czy 40-45 nie będzie za dużo?

Ustaw tyle ile chcesz na drabinkach? Mozesz zaczac od 35... 40.. 45.. wiecej to niebezpiecznie dla tej podłogówki.

1 minutę temu, pablos4 napisał:

Jak ustawić ta pompę za sprzęgłem i rotametry?

Tak aby zapewnic przeplywy w petlach na poziomie 1-2 l/min, różne w zaleznosci od pomieszczen i wykonania podłogówki.

Masz projekt? Powinny byc tam szczegółowe informacje.

Opublikowano

Jak są wszystkie pętle otwarte to przepływy są na poziomie 0,5-1 l/min, jak zaczynają się przymykać to przepływy wzrastają na tych otwartych do 3-4 l/min, jak już układ uzyska zadane temperatury w pomieszczeniach i pozamyka wszystkie pętle to pompa w kotle chodzi cały czas na 99%

Opublikowano

Dlatego (i nie tylko dlatego) opcja z pogodówka jest lepsza.

Pompa w trybie stalocisnieniowym CP (1,2,3). To troche pomoze na zmienne przeplywy (w granicy rozsadku). Jesli Tech zamyka wszystkie petle można sie ratowac obnizeniem temperatury.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witajcie! Chciałbym powrócić do mojego tematu. Zgodnie z podpowiedziami instalacja przerobiona - wyrzucona pompa z zaworem mieszającym. Teraz wygląda to tak jak na foto. Mam jeszcze pytanie o przepływy. Niektóre wyglądają jak na foto - pływak jest ustawiony w okolicach 1,5l jednak woda jest na poziomie około 5l. Zapewne to powietrze. Co z tym zrobić? Przepływ jest teraz tak jak wskazuje pływak czy tak jak wskazuje poziom wody?

IMG_20210117_1433071.jpg

IMG_20210117_143536.jpg

Opublikowano

Czerwony talerzyk wskazuje przepływ, wodą się nie przejmuj,w jednych jest w innych nie ma,taki urok tych rotametrów.

Opublikowano

Dokładnie - w jednych woda jest zaraz pod talerzykiem, w innych pętlach woda jest na poziomie 4l - 5l mimo, że talerzyk jest na 1,5l. Te bąbelki powietrza nie świadczą o niczym złym?

Opublikowano

Nie, wszystko jest w porządku. Woda jest czysta,a kropelki to para skroplona na szklankach. Gorzej gdy by był syf w instalacji, bo już takie widziałem, że nie było widać talerzyka. 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Nadal nie wiem jak rozwiązać ten problem.

Pompa w kotle potrafi chodzić 2-3 godziny na pełnej wydajności 99% od momentu zamknięcia wszystkich pętli.

Jeszcze nie mieszkamy i grzanie wody użytkowej jest wyłączone.Zauważyłem że jak włączę grzanie wody na zasobnik dosłownie na 2-3 sekundy i zaraz wyłączę to pompa wyłączy się po około 3 min.

Jak to ogarnąć ?

Obawiam się że w takiej sytuacji pompa może ulec szybkiemu zużyciu, no oprócz tego niepotrzebnie idzie energia elektryczna.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.