grags87 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Witajcie mam następujące pytanie dlaczego do rur o średnicy dm 25 zamontowano mi przejściówki i dano zawór dm 20 1,6 kv? Czy instalator mnie nie oszukał na koszta? Dodam że przepływ w podłogówce na rozkręconym zaworze jest bardzo słaby, ledwo 0,5 litra. Natomiast po zakręceniu zaworu rotametry pokazują przepływy od 2,5 do 3 litrów na 10 pętlach. Czytałem na forum że przepływ do 10 pętli powinien być minimum od 2,5 kv dla podłogówki powyżej 500 metrów. Dodam że pompa ma spory zapas mocy. Bardzo proszę o pomoc Cytuj
kiminero Opublikowano 21 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Teoretycznie nie powinno być takich różnic w przepływie. Ten zawór prawidłowo reguluje temperaturę? Sprawdź ten filtr, czy jest czysty. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2020 #3 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Przewężenie jest , bo zastosowano śrubunki wodomierzowe 3/4 " z gwintem G 1" - takim samym jak w mieszaczu ATM. Sam mieszacz jest DN 20 i rzeczywiście kvs=1,6 . Słaby przepływ przy rozkręconym zaworze moze świadczyć rzeczywiście o zapchanym filtrze albo o innej "przeszkodzie" na rurze zasilajacej. Cytuj
grags87 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Autor #4 Opublikowano 21 Grudnia 2020 1 godzinę temu, kiminero napisał: Teoretycznie nie powinno być takich różnic w przepływie. Ten zawór prawidłowo reguluje temperaturę? Sprawdź ten filtr, czy jest czysty. Filtr był czyszczony Godzinę temu, gmaj22 napisał: Przewężenie jest , bo zastosowano śrubunki wodomierzowe 3/4 " z gwintem G 1" - takim samym jak w mieszaczu ATM. Sam mieszacz jest DN 20 i rzeczywiście kvs=1,6 . Słaby przepływ przy rozkręconym zaworze moze świadczyć rzeczywiście o zapchanym filtrze albo o innej "przeszkodzie" na rurze zasilajacej. Czyli problemem jest to przewężenie? Bo jak pisałem kiedy zawór jest zakręcony przepływy są dobre, kiedy go rozkręce na maksa na 45 C to jest słabo Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 21 Grudnia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, grags87 napisał: Witajcie mam następujące pytanie dlaczego do rur o średnicy dm 25 zamontowano mi przejściówki i dano zawór dm 20 1,6 kv? Czy instalator mnie nie oszukał na koszta? Dodam że przepływ w podłogówce na rozkręconym zaworze jest bardzo słaby, ledwo 0,5 litra. Natomiast po zakręceniu zaworu rotametry pokazują przepływy od 2,5 do 3 litrów na 10 pętlach. Czytałem na forum że przepływ do 10 pętli powinien być minimum od 2,5 kv dla podłogówki powyżej 500 metrów. To źle czytałeś z tym Kvs= 2,5 do 10 pętli! Powinien być Kvs= 4-5, albo i nawet 6. Inaczej będzie to co jest u ciebie, teoretycznie obecnie mógłbyś mieć max przepływ ok 0,6-07l/min, czyli praktycznie to co masz. Czy to oszukanie celowe, raczej nie - to po prostu ciemnota instalatora . Edytowane 21 Grudnia 2020 przez sambor Cytuj
grags87 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor #6 Opublikowano 22 Grudnia 2020 20 godzin temu, sambor napisał: To źle czytałeś z tym Kvs= 2,5 do 10 pętli! Powinien być Kvs= 4-5, albo i nawet 6. Inaczej będzie to co jest u ciebie, teoretycznie obecnie mógłbyś mieć max przepływ ok 0,6-07l/min, czyli praktycznie to co masz. Czy to oszukanie celowe, raczej nie - to po prostu ciemnota instalatora . Czyli po zmianie zaworu z większym przepływem powinno być dobrze? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2020 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Jak rury do rozdzielaczy są odpowiednich rozmiarów to będzie dobrze. Co to za rury? Cytuj
grags87 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor #8 Opublikowano 22 Grudnia 2020 2 godziny temu, sambor napisał: Jak rury do rozdzielaczy są odpowiednich rozmiarów to będzie dobrze. Co to za rury? 1 calowe Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2020 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2020 To do nich zaw Kvs min 4 i będzie OK. Cytuj
grags87 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor #10 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Sambor i inni dzięki, dam znać w temacie jak wymienię zawór na mocniejszy pewnie po świętach. Jutro będzie zlikwidowane to przewężenie, zobaczymy może coś minimalnie się poprawi. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 22 Grudnia 2020 #11 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Raczej nie, bo przewężenie jest 3/4" i 3D również 3/4" (DN20) - mimo gwintu G 1" 1 Cytuj
grags87 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Autor #12 Opublikowano 30 Grudnia 2020 W dniu 22.12.2020 o 20:17, gmaj22 napisał: Raczej nie, bo przewężenie jest 3/4" i 3D również 3/4" (DN20) - mimo gwintu G 1" W dniu 22.12.2020 o 16:01, sambor napisał: To do nich zaw Kvs min 4 i będzie OK. Dobra panowie a więc śrubunek zmieniony na 1", nowy zawór to samo plus kvs 2,5. Wszystkie 10 pętli na 2 biegu pompy ponad 2,5 litra przepływu, krótsze 3 litry. Na 1 biegu pompa też spokojnie daje rade. Dzięki wielkie za pomoc, nareszcie w domu jest ciepło i pierwszy raz jestem zadowolony z podłogówki :). Cytuj
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2020 #13 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Połowa sukcesu po Twojej stronie, bo zaakceptowałeś sugestie i postąpłeś wg nich, a nie szukałes dziury w całym :) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.