Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Podaj minimalny nadmuch ogólnie i przerwę podajnika na 50% mocy, bo gdzieś umknęła 

  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 771.1 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • rozpuszczam pellet i po wysuszeniu widzę z czego go sklejali. To dlatego że był kłopot z Barlinkiem. Na dnie palety były worki z zanieczyszczonym pelletem, czy było to celowe czy przypadek? tego

  • Jestes w tym samym miejscu co ja gdy walczyłem z "dziwnymi" workami Barlinka (na dnie palety co chyba nie jest pojedynczym przypadkiem ), tez wtedy pytałem czy ustawia się kocioł pod pellet? Serwisant

  • Nie chce prowadzić tu żadnej kryptoreklamy firmy, ale znajomy w kotle Kostrzewa przerabiał różne pellety i obecnie chwali "Wrona" (pewnie dopóki się nie zepsuje jakość). Jasny, czysty, nie pyli, spali

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Mam sonda to nadmuchow nieruszam

Pompy2bieg

A zawor sam sie regoluje i przy odpaleniu serwisant kazał go mi nieruszać

Gdzie te holerne liczniki

Opublikowano

Ja bym proponował jednak pogrzebać w ustawieniach w modulacji mocy i wklepać ustawienia fabryczne z kilku postów wyżej. Potrzebny będzie minimalny nadmuch i zakres korekcji nadmuchu.

Opublikowano

Przerwa nadmuchu przy 100-11sej

50-22sek

30-55sek

Modulacji nieprzestawialem wogole

Tylko nadzor zwiekszylem z35na 42

Min nadmuch przy 30proc pracy kotła 50pro

 

Edytowane przez Robson24

Opublikowano

Z ustawieniami fabrycznymi możesz spróbować, są ok. Myślę, że trzeba od nich zacząć, bo te Twoje odbiegają. Napisz jeszcze o to, co pytałem Cię przed momentem.

Moim zdaniem pomaga zwłaszcza ta przerwa na 50%-26s, palnik nie ma dużej bezwładności wtedy. Może być tak, że niewiele przewala zadaną.

Opublikowano

Menu ,kocioł,informacje i nastepnie szczalkami w lewo lub prawo i dojdziesz do ilosci rozpalen i ile godzin na jakich mocach pracowal

Opublikowano

Ja mam przy 50% 22sek to tylko 4sek róznicy

30%55sek

100% 11sek nadmuch

Tylko ten nadzór zwiekszałem

Moze h1ih2zmienić

H1-8 i h2-14tak mam od serwisanta ustawione

Serwisant wtedy wpadł ani nic niewytłómaczył,tylko porobił  i pojechał bo czas i czas

Coś od lazara się dowiedzieć masaxa.ludzie roznie mowią  sam juz niewiem czy oszczednie jest jak ciagle kociol sobiebpracuje na 30%czy szybko nagrzeje i czesto sie wygasza

 

Opublikowano

nie często, tylko jak spadnie o histerezę na termostacie pokojowym. Jak jest dużo chłodniej to lepiej jak chodzi non stop. Kocioł nie musi non stop chodzić na 30%, powinien także modulować. A co do 4s, to uwierz, nawet 1s robi różnicę. Masz propozycję do korekty, jeśli nie chcesz, to nie zmieniaj, ale ja bym spróbował. Sam wklepałem sobie fabryczne, chociaż miałem inne i jestem zadowolony. Ja proponuję zacząć od fabrycznych. Masz wyżej dane. 

Opublikowano

Czyli lepiej jak nonstop na niskich chodzi kocioł?

Wdomku mam 22stop a histeryza tm pokojowej 0,5stopnia

Czyli zwiekszyc przerwy przy50% czy 30%tez

H1tez zwiekszyć by zadziej sie wygaszał

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny

Opublikowano

Ma chodzić na wyższych, ale nie wchodzić w nadzór. Miałeś podać inne parametry i zmienić na fabryczne, przerwy na wszystkich mocach i nadmuchy też, oczywiście jak będziesz chciał. 

Jak ustawiasz te parametry, to wtedy trzeba zobaczyć h1. Może będzie dobra, ale może być tak 7-86st 

Histerezę kotla możesz 15st, a h2 np 14.

Zobacz jak to będzie. Minimalna mieszacza i korekcja nadmuchu. 

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny

Opublikowano

No tez bym wolał zeby letko chodzil niz sie wygaszał.wlasnie a ja mam h1na 8tylko

Moze ten nadzor spowrotem zmniejszyć do fabrycznych 35

Korekcja tez fabryczna 15mam a mieszacz 45na grzejniki

Opublikowano

Nadzorem się nie przejmuj na razie. A jaką masz minimalny nadmuch?

masz fabryczne, raczej nadmuchy zbliżone:

100%- 4s/12s nadmuch 70%

50%- 4s/26s nadmuch 55%

30%- 4s/54s nadmuch 40%

Wpisz te ustawienia i minimalną wartość nadmuchu na 25% na razie. Histerezy zostaw.

Zostaw też tlen taki, jaki masz u siebie.

Kocioł może modulować. 

Edytowane przez Giz

Opublikowano

Niema mnie przy kotlevale chyba 25%ta opcja w modulacjach jest tak

Opublikowano

Ok narazie zmienię te roznice nadmuchu tylko niewiem czy to cos da bo chyba sonda sobie sama nadmuch reguluje nie

Potem lekko h1zwiększę i bede obserwował

Dzięki giz bo jako jedyny pomagasz

Opublikowano

Nie ma za co. Proponuję pozmieniać resztę,  a zostawić histerezę. To wszystkoa że sobą związek. Nie obawiaj się modulacji między mocami, tak powinno być. Ustaw tak, a potem podasz resztę ustawień, tj mieszacza, sterownika pokojowego. Może być tak, że będziesz mógł zdjąć trochę temp mieszacza, bo może wystarczyć Ci niższa, a teraz taka jest, bo pewnie kombinowałes, żeby w nadzór nie wchodził. Zastosuj te ustawienia, które podane i zapomnij o nich. Doregulujesz innymi, bo nie zawsze trzeba grzebać w modulacji, ale w Twoim przypadku raczej wymagają korekty. A na serwisantów i serwis też trzeba brać poprawkę, prawda kolego @Gunman? 

Opublikowano

Mieszacz mam na 45

Termostat mieszacza na 5mamtm pokojowa 22stopni a hiseryza tm pokojowej na 0,5stopnia.kociol szybko dobija do 75stopni i wygasza sie i tak bardzo czesto.

Opublikowano

Jeżeli zastosowałeś sugestie które Ci podał @Giz i nadal dobija do zadanej to znaczy że jest sporo przewymiarowany.

Opublikowano
14 godzin temu, Giz napisał:

Nadzorem się nie przejmuj na razie. A jaką masz minimalny nadmuch?

masz fabryczne, raczej nadmuchy zbliżone:

100%- 4s/12s nadmuch 70%

50%- 4s/26s nadmuch 55%

30%- 4s/54s nadmuch 40%

Wpisz te ustawienia i minimalną wartość nadmuchu na 25% na razie. Histerezy zostaw.

Zostaw też tlen taki, jaki masz u siebie.

Kocioł może modulować. 

Rozumiem ze te ustawienia to dla kotła sf15 tak 

Bo duzo tutaj jest kocioljow sf22tez

Panowie Gunman i Giz  tak?

Opublikowano

Tak, to jest dla 15kw. Ja mam taki i sporo już różnych wariantów przerobiłem.

@Gunman

Opublikowano

Witam
Mam pytanie , mam ustawione cwu na 40* Histereza 10* kocioł na 78* i jesli temperatura na cwu spadnie o to 10 * to załącza sie pompka od cwu (jesli na kotle jest minimum 55*) i rozpoczyna się rozpalanie. A zauważyłem, że czasem zanim się rozpali to temperatura na cwu zostanie osiagnieta ( bo kocioł byl nagrzany) i to rozpalanie jest niepotrzebne. Można jakoś tego niepotrzebnego rozpalania uniknąć?
Informacyjne: Lazar Smartfire 22 plus bufor500l
Z góry dzięki za pomoc

Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Może zwiększ histerezę kotla poniżej temperatury wyłączenia pomp. Pewnie i tak kocioł nie korzysta z niej. 

Opublikowano

Jesli chodzi o cwu to niewiem czy to normalne ale tm dobija mi powyrzej zadanej a mam na 50stopni cwu,histeryza 7 a dobija mi czesto do 55stopni cwu

 

Opublikowano

To normalne, jest to też zależne od parametru "Wydłużenie pracy CWU". Jak nie chcesz żeby temp szła w górę to ustaw 0 min.

Opublikowano
Może zwiększ histerezę kotla poniżej temperatury wyłączenia pomp. Pewnie i tak kocioł nie korzysta z niej. 
Myślę, że dobry pomysł, zwiekszylem z 10 na max czyli 30 i zobaczymy co będzie!
Mam ustawioną temp kotła na 78* czyli jesli zejdzie do 48* to się dopiero włączy, jesli dobrze myślę.



Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.