Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Na przykład taki oto przekaźnik zasilany napięciem 12V DC, z dwoma zestawami zestyków i podstawką na szynę TH35.

źródło:
https://allegro.pl/oferta/stycznik-przekaznik-12v-dc-2x5a-1x10a-z-podstawka-8204913205

Ten zestaw jest stosunkowo tani, zapewne z powodu sporej mocy pobieranej przez przekaźnik w czasie pracy.
Ale, przy max 170 VA sterownika C.MG3, to będzie to zapewne niewiele.


Zasilacz, także na szynę TH35.
np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-na-szyne-din-20w-12v-1-67a-mdin20w12-7568854291


Rozdzielnica elektryczna 1x12 modułów.
4 x C.MG3, 4 x C.MG3, 1 x zasilacz, 1 x przekaźnik, 1 x przekaźnik, 1 x moduł bezpiecznikowy

np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-rozdzielnica-skrzynka-elektryczna-1x12-7197041250


Moduł bezpiecznikowy BZ-3
np.
źródło:
https://allegro.pl/oferta/modul-bezpiecznikowy-bz-3-8612152928?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGFmZWQ2NWYtNDFkOC00MzlkLWFmMGMtMmRmZTBjYmY4ODk0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f5be2949-ae64-41d7-b868-a24098f4eb48

 

ps.
Posłużyłem przykładami z portalu Allegro, ponieważ było mi łatwiej przedstawić wybrane pozycje.

Opublikowano (edytowane)

@Witek-z-Ulicy chyba ty przesadzasz i nie ogarniasz.

A jak pokojówka steruje pompą obiegową to jakie napięcie jest na stykach pokojówki.

Spójrz w DTR pokojówki https://salus-controls.pl/wp-content/plugins/dodawanie_produktow/includes/pdf/091FLv2_schemat_podlaczenia.pdf

Jak byk na styki beznapięciowe masz podane 230V zasilania pompy lub co tam innego będziesz chciał podłączyć. Ogranicza cię tylko obciążenie.

@Witek-z-UlicyNapięcie 230V to może być niebezpieczne ale dla użytkownika przy nieprawidłowej instalacji a nie dla samej pokojówki!

 

Zobacz że ten drugi link jest też na niższe napięcie.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano
1 minutę temu, Darekgra napisał:

@Witek-z-Ulicy chyba ty przesadzasz i nie pojmujesz.

A jak pokojówka steruje pompą obiegową to jakie napięcie jest na stykach pokojówki. ,,,

Nie wiem.
Na pewno nie 230V.
Masz miernik, to wykonaj pomiar.


 

3 minuty temu, Darekgra napisał:

,,, Zobacz że ten drugi link jest też na niższe napięcie.

TAK.
Ale wymaga, do sterowania dodatkowego zasilacza, lub napięcia zasilania w przedziale  7÷30 V AC  /  9÷40 V DC

Opublikowano (edytowane)
14 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:

Nie wiem.

Na pewno nie 230V.

Masz miernik, to wykonaj pomiar.

 

Proszę nie osłabiają mnie.

To jakie napięcie podajesz na zasilanie pompy obiegowej sterowanej z pokojówki?

Kliknij w link z poprzedniego mojego posta i proszę popraw się, każdy może się mylić.

 

Ten twój przekaźnik nie wymagał zasilacza? Sam podałeś link do zasilacza więc o co ci chodzi. Twój zasilacz lepszy czy coś? Każdy przekaźnik zasilany innym napięciem niż 230V będzie wymagał zasilacza.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

Podałem ci link do DTR/schematu podłączenia jego sterownika.

I nie są to styki podające napięcie 230V tylko zwykłe beznapięciówki izolowane.

 

7 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:

pochylić się nad zagadnieniem prostego (prymitywnego) wysterowania dwóch sterowników obwodu grzewczego C.MG3.

No to najbardziej prosty i prymitywny będzie na tym.

https://elektrycznie.pl/produkt/przekaznik-elektromagnetyczny-2z-16a-w-obudpdtw-obudpdtu100-265v-ac-styk2z-16a.html?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRrY3Xm0UvJlJiKJ4scBK6xmeanoSEKh3rXNUeZ7zhIg3byfcCfXM8UaAmbTEALw_wcB

 

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano





Do 1 2 podłączam regulator, do 3 4 piec i C.MG3? A 5 6 z sieci? Czy potrzebuje dwóch kostek na jedną część i dwóch na drugą?

Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Nie do 1,2 kocioł do 3, 4 C.MG3 a do 5 i 6 pokojówkę w szeregu z zasilaniem.

Gdy pokojówka zamknie obwód napięcie zostanie (styk NO) podane na styki 5 i 6 przekaźnika a ten zamknie dwa styki NO 1,2 i 3,4.

Potrzebujesz dwóch takich przekaźników po jednym na każdą pokojówkę. Musisz to tylko zrobić i używać z głową bo na stykach beznapięciowych pokojówki będziesz miał napięcie 230V.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

A taki: https://allegro.pl/oferta/stycznik-modulowy-instalacyjny-1f-25a-2z-2no-230v-9487759947?utm_medium=app_share&utm_source=facebook

Zamiast tego co podałeś? Odrazu w skrzynkę by pasował

Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
22 godziny temu, Darekgra napisał:

Podałem ci link do DTR/schematu podłączenia jego sterownika.

I nie są to styki podające napięcie 230V tylko zwykłe beznapięciówki izolowane. ,,,

Przepraszam.
Byłem wczoraj emocjonalnie związany z zdrowotnymi problemami mej rodziny.
Wpadałem tu co jakiś czas i nie byłem na bieżąco, z postami oraz poprawkami  w tychże postach.

Po zapoznaniu się z dokumentacją pokojowego regulatora temperatury 091FLv2 stwierdzam, że można do niego podłączyć przekaźnik PP-2Z-230V z napięciem sterującym 230V.


ps.
W którymś poprzednim moim poście, napomknąłem o układach elektronicznych.
Takim prostym układem jest moduł czterotorowego przekaźnika z optoizolacją.
Zasilanie 5V, można pozyskać z jakiegoś starego zasilacza USB.

źródło:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-5v-modul-arduino-10a-low-lo-4-kanalowy-9608317597 

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Witek-z-Ulicy napisał:

W którymś poprzednim moim poście, napomknąłem o układach elektronicznych.
Takim prostym układem jest moduł czterotorowego przekaźnika z optoizolacją.
Zasilanie 5V, można pozyskać z jakiegoś starego zasilacza USB.

źródło:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-5v-modul-arduino-10a-low-lo-4-kanalowy-9608317597 

Bdb pomysł. Jeszcze tylko kilka zacisków aby podać napięcie (może być z tego samego zasilacza 5v) na obwód sterowania z pokojówki i powinno śmigać.

Ps.

Nie doczytałem tam jest sterowanie stanem niskim... Masą Więc to chyba jeszcze lepiej. 

Edytowane przez Darekgra

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.