Sterownik estyma taki jak na tym filmie ,,,,

 

Nie lubię oglądać tego typu filmów. 

Nie prościej było podać typ sterownika.

 

,,,,Możliwość podłączenia czujników ctp-02 , ctp-01 ,,,,

Te także są dla Ciebie za drogie ?.

 

,,,, Tylko pytanie czy moge zastosować jakiś zamiennik ,,,,

Musisz zobaczyć jaki czujnik zamontowano do pomiaru temperatury kotła (wejście nr. 27 i 28) oraz czujnik do pomiaru temperatury CWU (wejście nr. 30 i 31).

Na 99% takie same czujniki stosowane są do pomiaru temperatury pokojowej i temperatury zewnętrznej. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam czujnik temperatury kosztuje około 70 zł ale mi chodzi o podłaćzenie REGULATORA  temperatury np takie coś http://allegro.pl/regulator-temperatury-thermoval-tvt04-i6760281623.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting

Tylko pytanie czy to zadziała z takim sterownikiem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odsyłam do DTR sterownika.

 

ESTYMA electronics opracował nowoczesny sterownik modułowy, w którym poszczególne moduły łączą się za pomocą  magistrali wymiany danych CAN.

Interfejs komunikacyjny CAN jest systemem bardzo znanym, ale musisz znać protokół wymiany danych (ramek) urządzeń zaprojektowanych przez producenta sterownika Estyma.

 

ps.

Może warto by zacząć od podstaw i postawić sobie pytanie, w jakim celu chcesz zamontować regulator pokojowy ?.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój piec na tą chwile nie ma zamontowanego czujnika temperatury w pomieszczeniu a ma możliwość więc chciałbym mu zamontować dla wygody ale jezeli juz montować taki czujnik to czemu nie zamontowac odrazu całego sterowania żeby sterować temperatura  dla tego założyłem ten temat 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego Michał w sterownikach ESTYMY czujnik pokojowy to taki opornik , który zmienia rezystancję pod wpływem temperatury, czyli na zaciskach do podłączenia takiego czujnika nigdy nie ma zwarcia , ani przerwy . Podłączenie dowolnego regulatora temperatury bez drobnej modyfikacji, może albo uszkodzić elektronikę estymy,  (przy takim jak chciałeś),albo pokazywać błąd czujnika ( zwarcie , przerwa) przy np regulatorze Auraton 2025.

Jeżeli jednak bardzo chcesz , a dasz sobie radę z podłączeniem prostego układu elektrycznego to można do tej estymy podłączyć np tego Auratona 2025 ( łatwiej), lub odrobinę trudniej, ale tez da radę ten co podałeś do niego link.

A ponieważ wiem , że Estyma ma bardzo ubogi wybór regulatorów, a w zasadzie do wyboru jest tylko jeden  , bo pozostałe to zwykłe termistory, które można kupić za grosze,  jak będziesz chętny wstawię tu schemat z opisem jak podłączyć to co chciałeś zastosować, albo dowolny regulator z trzema stykami COM, NO, NC.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam kolegów

podpinam się pod temat....

 

oryginalny czujnik temperatury pokojowej CTP-02 to tak naprawdę termistor NTC 10k oraz podłączony szeregowo do niego potencjometr 4,7k który ma za zadanie oszukać temperaturę :)

no i nie wychodzi to mu za dobrze (nie warto inwestować)

 

czekam na schemacik od kolegi besix 

z miłą chęcią skorzystam

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza