Witam. Z przyczyn niezależnych zostałem głową domu. 

Proszę o pomoc i o wytłumaczenie kilku spraw.

 

Czy temperatura spalin jest dobra ? Podobno jest za mała..

Pięć mam Defro 24kw sigma ekogroszek na dom ok 200m słabo ocieplony. Okna -15 lat. Wkład ceramiczny w kominie od roku. Kocioł od 2, 3 lat i mieliśmy straszne wykwity.. później zamontowaliśmy wkład.

 

Zmieniałem ustawienia na 20kw bo podobno 24 to za dużo na taki budynek. Mogę tak zrobić ?

Kocioł chodził na 90 sprawności. Zmieniłem na 70 ale wartości takie same dalej.. 

 

Proszę o porady dla amatora..

IMG_20201111_091538.jpg

IMG_20201111_103718.jpg

Opublikowano (edytowane)
22 minuty temu, Awek520 napisał:

Zmieniałem ustawienia na 20kw bo podobno 24 to za dużo na taki budynek. Mogę tak zrobić ?

Nie, nie możesz tak zrobić.

Ustaw na tyle ile jest na tabliczce znamionowej kotła

Nowoczesne kotły 5 klasa ma ją to do siebie że spaliny są zimne, dzięki czemu maja lepszą sprawność.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Ale ładna temperatura powrotu. Przy tak małej zadanej zaworu powinno być o wiele więcej na powrocie . Co to w ogóle za kociol ? Bo ze Defro to widać, ale pellet czy groch ? 

Opublikowano

jak by ci kocioł pracował z większą mocą to spaliny były by wyżej jak się w nim tylko tli to niema co wymagać wysokich spalin

Opublikowano (edytowane)

Czyli rozumiem że wszystko jest ok ? Cała zimę tak ma chodzić tak ?

A ta temperatura powrotu ?

Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Opublikowano
27 minut temu, Awek520 napisał:

Na 90 może być ?

To jest tylko obcięcie mocy maksymalnej do której kociołek może się rozpędzać. Jeśli kociołek przebija mocno ponad zadaną to możesz zejść i na 70% jeśli nie przebija i nie brakuje mocy to zostaw to tak jak jest na 90%

29 minut temu, Awek520 napisał:

Rozumiem, tylko czemu jak dzwoniłem do serwisu z Defro to pan powiedział że 70,90 to o wiele za mało ?

No i co polecili zrobić? :) zapewne serwisanta z 500 PLN :) 

2 minuty temu, Awek520 napisał:

A ta temperatura powrotu ?

Jest zbyt niska, brakuje pompy na powrocie (lub innego zabezpieczenia minimalnej temperatury powrotu ale to zależy od budowy twojej instalacji)

Opublikowano (edytowane)

Tak.. serwisant za 500zl...

 

Nie znam się na budowie tej instalacji.. zapytam brata który się trochę lepiej na tym zna.. 

Trzeba coś z tą pompą zrobić czy można tak zostawić.? W czym ona pomoże?

Ps. Polecił po cichu wyjęcie sprężyn.. bo nie można było czyścić pieca bo sprężyny były zapieczone.. ale z bratem naprawiliśmy to i znów działa...

Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Opublikowano

Spaliny są za niskie w stosunku do temp. bieżącej kotła.

Opublikowano

Albo zwiększyć węgla albo zmniejszyć nadmuch, zależy co jest na palniku.

 Nie możesz mieć mniejszej temp. na spalinach od temp. kotła podczas pracy bo dołem go grzejesz a górą studzisz.

 

Opublikowano (edytowane)
15 minut temu, gersik napisał:

Nie możesz mieć mniejszej temp. na spalinach od temp. kotła podczas pracy bo dołem go grzejesz a górą studzisz.

Bzdury kolego piszesz. 

Takie wskazania są normą.

Zobacz że na zdjęciu jest praca na 1% a wczesniej zapewne stał w nadzorze bo temperatura przebita od zadanej o 3 stopnie, dołuż do tego brudny wymiennik lub i brudny czujnik i odczyty takie są normą.

O lewym powietrzu nie wspomnę które również obniża drastycznie temperaturę spalin.

25 minut temu, gersik napisał:

Spaliny są za niskie w stosunku do temp. bieżącej kotła.

A co to ma akurat w tym wypadku wspólnego ze sobą?

24 minuty temu, Awek520 napisał:

Czyli ? Co zrobić ?

Wstaw zdjęcie jak kociołek będzie pracował przynajmniej z mocą 50% swojego zakresu.

Wyjęcie sprężyn podniesie trochę temperaturę spalin, tylko czy to ma sens jeśli zamontowaliście wkład koninowy?

Zobacz czy masz dużo skroplin w kominie(wyczystce)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano
7 minut temu, Darekgra napisał:

brudny wymiennik

Akurat brudny wymiennik = wyższa temp. spalin.

10 minut temu, Darekgra napisał:

Takie wskazania są normą.

Powinny być normą jak kocioł będzie w podtrzymaniu a nie w pracy, jak by ona nie była.

Opublikowano (edytowane)

Podczas pracy.

A zdjęcie masz jak kociołek przeszedł z nadzoru w pracę na 1% :)

czyli w tym wypadku brudny wymiennik to izolacja która zapobiegła oddaniu ciepła z wymiennika do przepływającego powietrza przez kocioł, i mas w efekcie niższą temperaturę na czopuchu niż czynnika w wymiennwymienniku, proste :). Pamietaj że syf na wymienniku to izolacja która dział w obie strony, zależnie od tego gdzie jest cieplej a gdzie zimniej.

 

@Awek520 wrzuć zdjęcie jak kociołek pracuje przynajmniej 5 minut na mocy wyższej od 30%, a @gersik uwierzy w swój zły tok rozumowania tego przypadku. :)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Ja w nic nie muszę wierzyć. Kocioł nie stał w podtrzymaniu bo ruszyłby od temp zadanej (66) a nie od 69oC.

 Jak kocioł będzie pracował 5 min. na wyższej mocy to wiadomo że temp. spalin się podniesie.

Opublikowano (edytowane)
4 minuty temu, gersik napisał:

Kocioł nie stał w podtrzymaniu bo ruszyłby od temp zadanej (66) a nie od 69oC.

I tu znów jesteś w błędzie.

Zadana 66 przy 71 przechodzi w podtrzymanie, a do pracy wraca po spadku o 2-3 stopnie czyli przy 68-69 stopniach :) tak mają wszystkie sterowniki techa na groszek i niektóre na pellet też.

8 minut temu, gersik napisał:

Jak kocioł będzie pracował 5 min. na wyższej mocy to wiadomo że temp. spalin się podniesie.

Tu już prawdę prawisz :)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Powiem szczerze że temperatura ciągle się utrzymuje.. wentylator włącza się na kilka sekund tylko.  Może dlatego że dość ciepło dziś..

Dodam zdjęcia jeszcze z przed chwili

 

 

Dziękuję wszystkim za pomoc.. dla mnie to czarna magia a zostałem z tym praktycznie sam

IMG_20201111_181146.jpg

IMG_20201111_181130_1.jpg

IMG_20201111_181111.jpg

IMG_20201111_181102.jpg

Opublikowano

Wyłącz obniżenie zadanej kotła przez pokojówkę

Opublikowano

Pokojówka powinna obniżać temp. czynnika grzewczego (zmniejszać na zaworze 4d).

Opublikowano (edytowane)

@gersik on ma pokojówkę RS i steruje zadaną zaworu proporcjonalnie. (Obniża i podwyższa wg wcześniej ustawionych parametrów)

Powinien tylko wyłączyć obniżenie zadanej kotła przez pokojówkę, lub obniżać ja minimalnie o 2 stopnie max.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Palnik jak by nie szczelny . Widac dość dziwną jasną jajowata plame . Warto sprawdzic .

IMG_20201111_181102.jpg

Opublikowano (edytowane)

Teraz widzę że piec chodzi.. o to wartości

 

O wartości max 2 stopnie, czyli temperatura w pokoju tak ? Jak na zdjęciu ?

 

Ustawione mam że histereza na 2 stopnie.. a jest większa różnica prawda?

IMG_20201111_201106.jpg

IMG_20201111_200835_1.jpg

IMG_20201111_200633.jpg

IMG_20201111_200459.jpg

IMG_20201111_200545.jpg

IMG_20201111_200601_1.jpg

IMG_20201111_202205.jpg

Edytowane przez Awek520
Opublikowano
4 minuty temu, Awek520 napisał:

O wartości max 2 stopnie, czyli temperatura w pokoju tak ? Jak na zdjęciu ?

Nie pokój zostaw w spokoju.

Chodzi o obniżenie zadanej kotła od pokojówki. (Menu ustawienia pokojówka obniżenie.)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.