przmazik Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #51 Opublikowano 9 Listopada 2020 Super. Dziekuje. Kolejne pytanie. Nie rozumiem skąd się biorą dwa wskazania temperatur na schemacie skoro mam tylko jeden czujnik temperatury na wyjściu. Zaznaczyłem na schemacie, o które wskazania mi chodzi. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 9 Listopada 2020 #52 Opublikowano 9 Listopada 2020 Ten na kotle to temp zadana a ten drugi to wskazanie czujnika(aktualna temp na kotle). Jak odpalasz schemat w wersji na komputer to po najechaniu kursorem na wartość pojawia się dymek co to za pomiar Cytuj
przmazik Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #53 Opublikowano 9 Listopada 2020 Dziękuje. To z dymkami rozumiem (inżynieria oprogramowania u mnie:). Dlatego nie rozumiałem tych dwóch różnych wskazań, bo aktywny regulator pogodowy wprowadzał swoją temperaturę i nie zgadzało się to z tym, co mu zostało zadane. Doczytalem w instrukcji na czym to polega. Dziękuje za pomoc. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 9 Listopada 2020 #54 Opublikowano 9 Listopada 2020 Ale to nie ten regulator aktywowałeś. Nie ma potrzeby pogodowego sterowania temp kotła. Regulator pogodowy aktywuj dla zaworu 4d Cytuj
przmazik Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #55 Opublikowano 9 Listopada 2020 Teraz, hajtaler428 napisał: Ale to nie ten regulator aktywowałeś. Nie ma potrzeby pogodowego sterowania temp kotła. Regulator pogodowy aktywuj dla zaworu 4d Nie rozumiem. Jest podłączony czujnik zewnętrzny to dlaczego nie można z tego bajeru skorzystać? Tak jest napisane w instrukcji: A jeśli chodzi o zawór 4d to znowu: Obsługa tego pieca i dobranie ustawień jest skomplikowane dla nieznających tematu :) Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 9 Listopada 2020 #56 Opublikowano 9 Listopada 2020 Nie no można korzystać tylko niespecjalnie widzę sens uzależnienia temp samego kotła od temp zewnętrznej jeśli nie jest to jednocześnie temp zasilania CO(tak jak w kotle gzowym np) 3 minuty temu, przmazik napisał: Obsługa tego pieca i dobranie ustawień jest skomplikowane dla nieznających tematu :) No trzeba się trochę rozeznać ale nie jest to taka czarna magia jak by się mogło wydawać Cytuj
mironw Opublikowano 10 Listopada 2020 #57 Opublikowano 10 Listopada 2020 W Twoim przypadku towiększy sens ma sterowanie czynnikiem grzewczym instalacji czyli 4D niż temperaturą kotła Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #58 Opublikowano 11 Listopada 2020 Witam ponownie. Nadal nie rozumiem idei tego zaworu 3d na instalacji i temperatury ochrony powrotu. Wychodzi na to że nie muszę zadbać o instalację pompy mieszającej czy też zaworu 4d do ochrony (lub ostatecznie ustawić pompę CWU jako ochronę powrotu) , skoro zawór 3d jest ręcznie ustawiony na 5 (10 stopniowa skala) a temperaturę powrotu mam prawie 48 stopni. P.S. Załączylem zdjęcie z mobilnej aplikacji. Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #59 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Hmmm.... Zawór 3d który masz zamontowany w twoim przypadku może służyć tylko i wyłącznie jako urządzenie sterujące temperatura która wychodzi na instalację CO. Temperatura powrotu to wynikowa powrotu z obiegów CO i lub obiegu CWU. Ty w tej instalacji nie masz nic co by mogło tą ochronę zapewnić. Możesz zrobić to: 1 włączając na stałe pompę CWU. 2. Montując bajpasy spinający zasilanie z powrotem i montując na nim pompę obiegową z osprzętem 3. Wyrzucić 3d i zamontować w jego miejsce 4d wraz z pompę obiegową na powrocie z 4d do kotła. Softem i ustawieniami zaworu w twoim wypadku nic nie zrobisz, nawet jak zamontujesz siłownik na 3d i włączysz ochronę powrotu to zamknie on zawór 3d a temperatura i tak się nie podniesie bo nie będzie miała którędy przepływać. Więc pozostają ci tylko te 3 punkty wyżej. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #60 Opublikowano 11 Listopada 2020 5 minut temu, Darekgra napisał: Zawór który masz zamontowany w twoim przypadku może służyć tylko i wyłącznie jako urządzenie sterujące temperatura która wychodzi na instalację CO. Temperatura powrotu to wynikowa powrotu z obiegów CO i lub obiegu CWU Rozumiem. Ale proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób jestem w stanie osiągnąć te minimalne 45 stopni na powrocie bez wyżej wymienionych przez Ciebie czynnośći. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #61 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Tak tylko autorowi chyba chodzi o to że w tej chwili bez żadnej ochrony powrotu (narzędzi do tego)ma na powrocie minimalną wymaganą temperaturę (47 st przy zasilaniu 60 i zaworze ustawionym na 50%). Pytanie czemu tak się dzieje i czy to jest stały fakt czy chwilowy (jak wygląda wykres temp powrotu- czy utrzymuje się tak cały czas czy są spadki). Jeżeli utrzymuje się taka cały czas tzn że jeden lub kilka czynników sprawiają że powrót ma taką temperaturę (prędkość przepływu czy dopasowana do zapotrzebowania moc grzejników) Krótko mówiąc woda w grzejniku nie wychładza się i powrót jest ciepły. Jeżeli tak jest przy obecnych temperaturach to przy spadku temperatury zewnętrznej będzie tylko lepiej Może być jeszcze źle zamontowany czujnik powrotu i błędny odczyt ale to raczej nie. Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #62 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) 16 minut temu, przmazik napisał: . Ale proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób jestem w stanie osiągnąć te minimalne 45 stopni na powrocie bez wyżej wymienionych przez Ciebie czynnośći. Bez tego co wyżej to... Otwierając zawór 3d na maxa. @hajtaler428 jeśli chodzi o powyższe zdjęcie z aplikacji to na 99% pracowała pompa cwu, lub brak odbioru ciepła z układu CO. Edytowane 11 Listopada 2020 przez Darekgra Boiler temperature to temperatura kotła :) Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #63 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Zadana jest 61 z tego co widać ale nie ważne- mogło być jak piszesz że pompa CWU pracowała ale niekoniecznie (we wcześniejszym poście na screenie też przy temp na zasilaniu 53 na powrocie było 42 i też pomyślałem że może grzejniki pracują na niskiej delcie że powrót taki dogrzany) Dlatego pytalem o wykres. Edytowałeś swój post :) Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #64 Opublikowano 11 Listopada 2020 Czy te 45 stopni na powrocie napewno wystarczy? To trochę poniżej temperatury krytycznej. Chyba żeproducent kotła niema nic przeciwko... Dokładnie wykres rozwieje wątpliwości. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #65 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Punkt rosy kwasu siarkowego z tego co kiedyś gdzieś czytalem(chyba na czysteogrzewanie.pl) to chyba około 40st więc te 45 to ok ale niektórzy producenci kotłów sobie ustalają sami swoje wymogi i może być to nawet 55. W mojej DTRce mam 45 Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #66 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Instrukcja mówi na temat ochrony powrotu tyle: A tutaj wykres. (Jakieś niecałą godzinę temu zawór ręcznie przestawiony z 5 na 3 w 10 stopniowej skali): PS. Piec został rozpalony dzisiaj rano. Edytowane 11 Listopada 2020 przez przmazik Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #67 Opublikowano 11 Listopada 2020 Z wykresu chyba wynika że cwu pracuje cały czas? Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #68 Opublikowano 11 Listopada 2020 6 minut temu, Darekgra napisał: Z wykresu chyba wynika że cwu pracuje cały czas? Na programatorze zostało ustawione na nagrzewanie CWU od 17:00 do 18:30 każdego dnia. Ustawienia CWU: Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #69 Opublikowano 11 Listopada 2020 To dlaczego od 7 rano po dogrzniu do godziny 14 utrzymywała się niezmiennie a od 14:3⁰ wręcz powoli zaczęła rosnąć? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #70 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Ale przy takim podłączenie CWU(zdjęcie z posa na początku tematu) to jest obieg grawitacyjny przez wężownicę (nie widać zz chyba że na powrocie). Tym bardziej skoro grzanie ustawione 17-18:30 a przez cały dzień temp CWU ponad 50 st - zagadka dogrzanego powrotu rozwiązana Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #71 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Czyżby grawitacja działała? Edytowane 11 Listopada 2020 przez Darekgra Kolega wyżej już to napisał Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #72 Opublikowano 11 Listopada 2020 12 minut temu, Darekgra napisał: To dlaczego od 7 rano po dogrzniu do godziny 14 utrzymywała się niezmiennie a od 14:3⁰ wręcz powoli zaczęła rosnąć? Nie wiem. 12 minut temu, hajtaler428 napisał: Ale przy takim podłączenie CWU(zdjęcie z posa na początku tematu) to jest obieg grawitacyjny przez wężownicę (nie widać zz chyba że na powrocie) Zasilanie CWU jest podłączone osobno (czyli źle jak juz tutaj zauważyliście) i powrót CWU jest podłączony tez osobno (do króćca spustowego). Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Listopada 2020 #73 Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Nie jest to źle ale lepiej jakby wszystko wychodziło z jednego króćca. Na zdjęciu nie widać zz(sprężynowego) na CWU chyba że jest na powrocie(nie widać). Jeśli go nie ma(a na 99% nie ma skoro mimo wyłączonego grzania CWU cały czas grzeje) Edytowane 11 Listopada 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Darekgra Opublikowano 11 Listopada 2020 #74 Opublikowano 11 Listopada 2020 Wrzuć jeszcze zdjęcie lub napisz gdzie są zamontowane czujniki zwłaszcza ten powrotu. Bo temperatura powrotu według wykresu jest równoległa do temperatury kotła. Cytuj
przmazik Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #75 Opublikowano 11 Listopada 2020 Obecne miejsce czujnika powrotu zaznaczyłem (zdjęcia nie posiadam): Cytuj