Euroster2006+geco403p02+pompa Grundfos


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

Jestem kompletnie zielony w temacie.

Proszę o wskazanie mi miejsca oraz opisanie w jaki sposób mogę podłączyć termostat pokojowy do pompy C.O. - w chwili obecnej termostat jest podłączony do sterownika GECO przy piecu ( proszę zerknąć na link w obrazku - kolor czerwony, to obecne połączenie)

pomp.th.jpg

  • 1 rok później...
Opublikowano

No i bardzo dobrze. W takim układzie euroster gdy się w pomieszczeniu nagrzeje powinien zewrzeć styki, a masz tam 3 zaciski więc sprawdź. Geco natomiast jeśli euroster zewrze styki to przechodzi w stan blokady(podtrzymanie) a pompa co będzie jeszcze pracować 4 minuty na dobiegu, pionowa kreska na wyświetlaczu przed napisem "blo".

Jeśli masz zrobione osobno podgrzewanie wody, to wtedy brak ciepłej wody wyprowadzi kocioł ze stanu blokady, a po podgrzaniu wody, znów "blo".

  • 3 lata później...
Opublikowano

A co jeżeli nie ma się termostatu pokojowego (na Geco), a wyskakuje blo? Bo tak się stało po paleniu na ruszcie przez 3 miesiące, a jak przeszedłem na ekko groszek z podajnika to zapala się blo, oczywiście nie zawsze.  :unsure:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.