Witam wszystkich!

Mam pytanie odnośnie sterowania instalacją gazową ze sprzęgłem hydraulicznym i kotłem Termet.

Są trzy pompy, na grzejniki, na podłogówkę i CWU.

Na parterze jest podłogówka na piętrze grzejniki.

Jak to wszystko połączyć żeby nie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń, żeby kocioł nie pracował na darmo?

 

pajak.jpg

Opublikowano

Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler.

Nie potrzebuje dodatkowej pompy!

Opublikowano

Kolego podstawowe pytanie,to nowa instalacja,czy po kotle węglowym i zmieniasz na gaz?

Uwaga kol. sambor oczywiście słuszna i to już świadczy o niewiedzy instalatora,a nawet może być nieczytatym;)

Opublikowano
  • Autor

Jest to Termet Gold Plus 20kW, zasugerowałem się etykietą energetyczną....

Co do instalacji, jest to modernizacja, zrezygnowałem z kotła na ekogroszek i przeszedłem na gaz zasilany z butli - propan.

Kwestia do CW jest następująca, zasilane na żądanie, ponieważ jest to drugi bojler w domu, dlatego hydraulik podpiął za sprzęgłem...

Pytanie jak tym wszystkim sterować,żeby było dobrze, to znaczy, żebym miał utrzymywaną zadaną temperaturę na parterze gdzie jest podłogówka i na piętrze gdzie są grzejniki. Chciałbym, żeby po osiągnięciu zadanych temperatur kocioł się wyłączy, a w momencie kiedy na górze lub na dole temperatura w pomieszczeniu przekroczy histerezę zaczęło grzać. Czy jest to dobre założenie i czy wykonalne? A może jest jeszcze lepsze? Jakieś sugestie?

IMG_8632.JPG

Edytowane przez radziuszkaa

Opublikowano

Zaden sterownik termetu tego nie ogarnie. Sterownikiem ktory ci to wysteruje moze byc Euroster Uni 2, jest w rozsądnych pieniądzach. Problemem moze byc regulacja wg temp. pomieszczen. Najlepiej by bylo wg krzywych grzewczych, jedna na kotle dla grzejnikow ( i tu dobre by byly tez termoststy na grzejnikach) druga na Uni2 dla podlogi. Cwu do przepięcia przed sprzęglo, kociol nie będzie wiedział ze grzeje cwu i nie wbije się na wysoki parametr za sprzęgłem.

P.s. do takiej instalacji termet srednio sie nadaje bo nie ma takiej automatyki. Teraz musisz kombinowac

Edytowane przez KubaSko

Opublikowano

A może 2 sterowniki pokojowe, sterujące przekaźnikami. Każdy sterownik bedzie miał 2 przekaźniki do sterowania. Jeden bedzie zalaczał pompę a drugi piec. W mojej ocenie najprostsze i najtańsze rozwiązanie

Opublikowano

Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz.

Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.

Opublikowano
  • Autor

Panowie, jak zdecyduję się przepiąć zasilanie CWU prosto z kotła jak napisał kolega Sambor, to jak tym sterować? Przy założeniu grzania ciepłej wody użytkowej sporadycznie na żądanie? 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.